Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- Диспетчеризация https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=37
--- Модем IRZ MC52iT не хочет работать с билайном https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2074
-- virus267 написал 30 января 2014 19:48
Помогите люди я задолбался в хлам.. . Модем стоит на диспетчерском компе. С билайн не хочет конектить с узлами - пишет в прогах "Нет несущей" - пробовал конектить с узлами построенными на ВКТ 7 и ВКТ4м . С СИМкой Мегафона и МТС работает - но эти СИМки мои с телефона , а та халявная - конторская, поэтому надо на нее настроить . Есть мнение что строка инициализации наверно для билайна нужна в прогу ВКТ7изи и ВК4изи другая. Кто сталкивался то подскажите.. Если строка нужна иная то киньте сюда строчку если можно !!!
Ах да.. сую эту Билайновскую СИМку в смартфон , то со смарта в интернет выходит !
-- Николай Антипов написал 31 января 2014 7:08
Подключите услугу "Передача данных".
-- virus267 написал 31 января 2014 7:33
Попробую сегодня с ним пообщатся. Вчера мне специалист билайн ничего по этому поводу не сказал. Он сказал что если на смартфоне интернет работает значит и на модеме должен.
-- Николай Антипов написал 31 января 2014 8:13
Это не интернет. Подключение http://moskva.beeline.ru/custo...ls/549130/ (http://moskva.beeline.ru/customers/products/mobile/services/details/549130/)
*110*111# вызов
(если она ещё работает - справа окошко "Услуга больше недоступна для подключения")
-- Дмитрий Анисимов написал 31 января 2014 8:13
А при чем здесь интернет? Вы ведь модем используете для передачи данных (CSD).
-- Вофка Николаич написал 31 января 2014 9:19
Такая же канитель...Понадобилось завесить ВКТ-7 на модем...Подключил в Билайне симки тариф "Телеметрия".СКМ-2-пашут,ВЗЛЕТ-024 М-пашет,с ВКТ-7 какой-то проблемас блин...Вроде и модем правильно запрограммировал и настройки.Пишет НЕТ НЕСУЩЕЙ...Что за ерунда ???Может кто сталкивался ??? Допускаю конечно и свои кривые руки
-- Николай Антипов написал 31 января 2014 9:59
А модем возле прибора запрограммирован?
(хотя сообщение "Нет несущей" появляется при выключенном модеме у прибора или при плохой связи)
-- Вофка Николаич написал 31 января 2014 10:13
Приборный программировал родной Теплокомовской прогой на 9600...Единственное в чем сомневаться начал...Может по запарке запрограммировал его не как приборный,а как компьютерный... Допускаю конечно и связь не очень хорошую...
-- Вофка Николаич написал 31 января 2014 10:18
У меня просто около 150 ВЗЛЕТОВ,штук 70 ВКТ-7...но они все на интернете висят...А сейчас навесили мне 16 СКМ-2,один ВКТ-7 и блин еще СПТ-961...Пытаюсь их на модемы повесить...С СКМами разобрался...сейчас хочу с ВКТ...Ну а потот с СПТ буду умирать(по нему я вообще не в зуб ногой)
-- virus267 написал 31 января 2014 11:10
123re написал:[q]
[/q]
[q]
Это не интернет. Подключение http://moskva.beeline.ru/custo...ls/549130/ (http://moskva.beeline.ru/custo...ls/549130/)
*110*111# вызов[/q]
Спасибо .. В этом и была засада !
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект