-- Вофка Николаич написал 31 января 2014 10:42
Уважаемые форумчане ! Нужна ваша помощь.Навесили на обслуживание СПТ-961 ...Есть большое желание не бегать снимать отчеты в ручном режиме т.к не близко,а поставить модем...Может кто сталкивался с этим зубром и подключал его ? Буду рад любым советам по подключению и настройке...Что надо делать на приборе и может с самим модемом хитрость какая есть ? :(


-- Николай Антипов написал 31 января 2014 12:15
Ничего сложного, всё нужно сделать по описанию. Правильно ввести параметры в базе данных и правильно спаять провод от разъёма прибора до модема.
Параметр 003 = 105хххххх5 (давно занимался, надо проверить :) ), программа "Пролог", в ней надо создать абонента, узел с этим прибором, ввести тип и номер прибора предварительно. Потом опрашивать.


-- Вофка Николаич написал 1 февраля 2014 6:31
Я так понимаю надо скачать "мурзилку"от прибора и там есть схема распайки кабеля и параметры настроек где смотреть и что делать ?А модем уже программировать на скорость в приборе ?


-- Вофка Николаич написал 1 февраля 2014 6:35
В интернете есть видео по подключению СПТ 943 для моего модема (IRZ 52 IT) Они аналогичные приборы или как ?


-- Алексей Федулов написал 2 февраля 2014 7:47
>>В интернете есть видео по подключению СПТ 943 для моего модема (IRZ 52 IT) Они аналогичные приборы или как ?
Нет, это приборы очень разные
Я обычно настраиваю так:
003:1142000014
009:00-00-00
010:00-00-01
модем:
102-5
103-3
104-2
105-7
106-8

AT\Q3E0&S0&D0&W +IPR=4800

Вообще прибор очень интересный)))
Если есть вопросы: задавайте. :cool:



-- Вофка Николаич написал 2 февраля 2014 9:41
Спасибо всем ! Нашел на сайте Артматики пошаговую инструкцию на СПТ-961...Там кстати есть и на СПТ-941,943,Эльф,Взлет ТСРВ-024 М...Если кому надо...Там внизу страницы есть ссылка полезные статьи по диспетчеризации...Если кому поможет буду рад... :)


-- beglets написал 2 февраля 2014 14:22
Для GSM модема есть вполне пристойная прошивалка Логики (ищите на сайте). Самое главное-подобрать 003 параметр, по инструкции на СПТ-не очень сложно. Главное-одинаковая скорость в модеме и в СПТ. И не забыть про управление линией. http://www.logika.spb.ru/doc_dev/gsm_modem.pdf (http://www.logika.spb.ru/doc_dev/gsm_modem.pdf) популярно о прошивках модемов и об услугах ОпСоСов. На сайте Артматики описан СПТ961.2, со старыми моделями смотреть параметр 003.




-- Алексей Федулов написал 2 февраля 2014 17:40
Старая инструкция от Логики полезней была ИМХО
К тому же параметр 003 там задан очень странно: "2060100002"
Что в новых моделях 961, что в старых 003:1142000014 - прекрасно работает с любыми типами модемов.


-- Вофка Николаич написал 4 февраля 2014 3:44
Парни я правильно понимаю что для ввода настроек в приборе нужно будет снимать защиту ??? Не подскажите где она у него там ?Переключатель или джампер ? А то писмо на снятие пломбы написал а где защиту снимать не знаю... :biggrin: :biggrin: :biggrin:


-- beglets написал 4 февраля 2014 13:21
Во всех СПТ961 (и старых, и .1 или.2) параметр для настройки RS-232 или RS-485 003 является оперативным, т.е. не требует перевода в Сервис. Не зря он введён в список СВ1, список оперативных параметров. Переключение в сервис осуществляется микриком, расположен слева в монтажном отсеке. И выводите полное подключение (полный набор сигналов). Для простого модема они необходимы. Как-смотрите описание. СПТ управляет "снятием трубки" на модеме, так что нужно полное подключение.


-- Вофка Николаич написал 13 февраля 2014 13:26

Алексей Федулов написал:
[q]
[/q]

Чего то проблемас у меня :frown: Настроил как написано...Лэрс не снимает зараза...


-- Вофка Николаич написал 13 февраля 2014 13:29
Снимал защиту...заходил в ВВД...забивал данные 003,009,010 как написал Алексей...Распайка тоже как написано...В чём косяк может быть ???


-- Николай Антипов написал 14 февраля 2014 6:46
Проверьте считывание программой "Пролог" с сайта Логики


-- Вофка Николаич написал 14 февраля 2014 7:48
Такая хрень :mad:


-- Вофка Николаич написал 14 февраля 2014 7:51
Не смог прикрепить картинку...В общем ругается на МЭК протокол и не видит не ИД,ни БД


-- Вофка Николаич написал 14 февраля 2014 7:57
В ЛЭРСЕ пишет что установлено соединение на 9600...Хотя модем прошит ЛЭРСовской прогой на 4800...Потом пишет запрос даты и времени устройства и всё...ответ не получен...


-- Николай Антипов написал 14 февраля 2014 16:29

KUZBASS написал:
[q]
Хотя модем прошит ЛЭРСовской прогой на 4800...
[/q]

Прошейте на 9600. Не знаю, как насчёт ЛЭРСа, на сайте Логики есть прога для прошивки модема со стороны прибора. Без прошивки не работает.



-- Алексей Федулов написал 15 февраля 2014 17:07

123re написал:
[q]
Прошейте на 9600. Не знаю, как насчёт ЛЭРСа, на сайте Логики есть прога для прошивки модема со стороны прибора. Без прошивки не работает.
[/q]

тогда надо и 003 на 1152000015 менять
P.S. что за модем используется?


-- Вофка Николаич написал 17 февраля 2014 3:25
Cinterion MC 52 IT-модем



-- Вофка Николаич написал 17 февраля 2014 3:29
А прошить на 9600 можно ? А то в мурзилке написано 2400 или 4800 фиксированная вроде...Достал он меня... :mad: А прошивал первый раз "Логикой"на 4800,второй раз ЛЭРСом на 4800..И ни фига...



-- Вофка Николаич написал 17 февраля 2014 4:00
И в MSetup нет на 961 скорости 9600...Только на 941...И ещё вопрос не может ли он у меня быть каким нибудь 961-1,2...Может из-за этого глюк или вряд ли ?


-- Николай Антипов написал 17 февраля 2014 7:20
Может быть, в СПТ961 и нет возможности связи по модему на 5 (т.е. на 9600). В любом случае, читайте инструкцию.
Модель прибора в паспорте, может быть на бирке с номером. Можно проверить, вводя разные модели.
Если
KUZBASS написал:
[q]
установлено соединение на 9600
[/q]
, а в приборе задана скорость 4, надо сделать "на 4800"


-- Алексей Федулов написал 17 февраля 2014 8:06
Тогда все таки давайте на 4800 и 003-1142000014.
Порт и правильность распайки можно проверить так:
Забиваем 003-1040000014, подключаем АДС-90 - должно читаться.



-- Вофка Николаич написал 17 февраля 2014 8:28
А вместо АДС-90 пойдет АСДВ-020 от Взлета ?


-- Алексей Федулов написал 17 февраля 2014 8:34
нет


-- Алексей Федулов написал 17 февраля 2014 8:36
сейчас к СПТ модем подключен?
если да - скиньте в личку номер сим, попробую глянуть.


-- Николай Антипов написал 17 февраля 2014 10:42
Мне тоже можно :)


-- Алексей Федулов написал 17 февраля 2014 11:48
опросил спт. Правда ради экономии денег - только тотальные.
Все работает. Настраивайте пролог


-- Алексей Федулов написал 17 февраля 2014 11:56
Кстати, узел этот в прологе уже есть? Если да - проверьте сетевой номер. Должен быть - 0 (в старом параметре 003 - мог быть другой)


-- Вофка Николаич написал 17 февраля 2014 12:17
Алексей огромное спасибо...Блин проблема была в сетевом номере...(или в голове :biggrin: :biggrin: :biggrin: )ЛЭРСом спокойно снял всё... :thumbup: :thumbup: :thumbup:


-- Алексей Федулов написал 17 февраля 2014 12:20
Да незачто)))
вопросы будут - задавайте.


2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board