Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- "До" и "после" прямых участков https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=12
--- КПД радиатора и конвектора при разной Т теплоносителя https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2080
-- t_s написал 2 февраля 2014 7:58
Есть где-нибудь подобные графики для отопительных приборов, чтобы было видно, как меняется теплоотдача (или мощность прибора) в зависимости от температуры теплоносителя? Интересуют конвектор Комфорт 20 и алюминиемвые радиаторы.
При обслуживании системы теплоснабжения дома наблюдаю такую ситуацию - люди, которые заменили конвекторы от застройщика "красивенькими" радиаторами, при низких температурах теплоносителя (когда около 0 на улице) замерзают. Весь инет прошерстил нигде не нахожу подобных зависимостей.
-- Василий Кузнецов написал 2 февраля 2014 13:56
t_s написал:[q]
Весь инет прошерстил нигде не нахожу подобных зависимостей.[/q]
А может тут другая зависимость другие причины?
-- Евгений Буш написал 9 февраля 2014 22:18
Боюсь, что сегодня в отличии от прошлых лет ни исследований, ни статистики не ведется Изготовители приборов на это тратить денег не станут. раньше были данные по чугунным, стальным радиаторам , конквекторам, регистрам, например Справочник Староверова, с таблицами всяких коээффициентов, входящих в формулу теплового потока (теплопередачи), нормативный расход через прибор, расчетный тепловой напор и пр...
А так, навскидку, берем мощность секции биметалла, умножим на кол-во секций и сравниваем с конвектором, расчетная dT по-моему для всех 70 С, которую кстати можно достичь только при графике внутренней системы отопления 105/70,чего в реале и не достичь вовсе, отсюда задекларированная в паспорте мощность заведомо завышена.
-- top написал 10 февраля 2014 16:52
вот некоторые данные из таблици на нагреватель 60квт по паспорту
температурный график...............90/70--90/70--50/30--50/30
мошность ..................................60------14------24------6,4
темп вход воздуха......................0--------0-------0-------0
темп выход воздуха....................33-------61-----14------28
расход теплоносит м.куб/ч.........2,5------0,6-----1-------0,3
расход воздуха м.куб/ч.........5200----700----5200---700
в квартире ситуация если использовать этот нагреватель
емпературный график 70/50 70/50 50/30 50/30
мошность 25 6,6 8,5 2,6
темп вход воздуха 20 20 20 20
темп выход воздуха 34 49 24 31
расход теплоносит м.куб/ч 1,1 0,3 0,4 0,1
расход воздуха м.куб/ч 5200 700 5200 700
примерно получается из таблиц разница в 20 раз между заявленной и реальной
-- t_s написал 16 февраля 2014 8:12
а первый и второй столбцы чем различаются? и для какого "нагревателя"?
-- t_s написал 16 февраля 2014 8:15
если сравнивать по паспорту это понятно, но вопрос не в этом, вопрос в том, как меняется теплоотдача при снижении температуры теплоносителя (при постоянной температуре окружающего воздуха), на других реусрсах пишут, что в этом случае радиатор почти не излучает тепло и работает как конвектор, мощность его падает сильнее, чем конвектора
-- top написал 17 марта 2014 23:28
а какое излучение вы имеете в виду.