Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- Прочие приборы учета https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=8
--- СПТ961 и датчики с токовым выходом: проблема и решение https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2134
-- Дмитрий Анисимов написал 25 апреля 2014 9:21
Недавно взял на обслуживание несколько узлов с СПТ961. Часть этих приборов по части токовых входов (подключены датчики давления производства ОВЕН) выдавали ошибку типа "выход за верхнюю границу диапазона". Посмотрел в меню "ТЕСТ" значения токов на этих входах. И вижу: датчик с выходом 4-20 мА, а СПТ показывает, скажем, 22 мА. Прежде, чем исследовать датчики, случайно обнаружил следующее: если "фишку" с кабелем выдернуть из разъема, а затем воткнуть обратно, ток начинает измеряться правильно! И показания по давлению становятся похожими на правду.
Однако на одном из приборов через несколько дней по одному из входов сила тока снова "выросла" (пишу в кавычках, т.к. либо она действительно выросла, либо это глюк СПТ). Снова передернул фишку - снова все стало ОК. Наблюдение продолжаю.
Но вот вопрос: кто-нибудь сталкивался с подобным явлением? И в чем его физическая суть?
-- Serg58 написал 25 апреля 2014 20:46
Недавно было - купили датчик перепада давления (не Овен) для экспериментов, а он не тот ток выдает. Нам поменяли без вопросов. Сказали, что ноль не настроен был, но это, по-моему, отмазка (штамп отк и поверки на месте были).
Чтобы вычислитель завышал показания, например при измерении тока на образцовом резисторе, надо чтобы был плохой контакт этого резистора с цепью измерения, а цепи измерения с цепью тока, наоборот, хороший. Как то это мало представимо. Если только канал измерения универсальный и резистор подключается переключателем или другим ключом, а они "барахлят", то может быть.
Вообще, по-хорошему, надо бы на этом объекте оставить в разрыве цепи смонтированный резистор, например 1 Ом и померить на нем напряжение, а когда сломается измерение, еще раз померить. Если ток действительно изменился - разбираться с датчиком, если нет, а вычислитель завышает - разбираться с вычислителем.
-- Дмитрий Анисимов написал 26 апреля 2014 7:11
Serg58 написал:[q]
Вообще, по-хорошему, надо бы на этом объекте оставить в разрыве цепи смонтированный резистор, например 1 Ом и померить на нем напряжение, а когда сломается измерение, еще раз померить. Если ток действительно изменился - разбираться с датчиком, если нет, а вычислитель завышает - разбираться с вычислителем. [/q]
Попробую так сделать.
Но почему ток "восстанавливается" после отключения/включения разъема?
-- Serg58 написал 26 апреля 2014 13:21
Дмитрий Анисимов написал:[q]
Но почему ток "восстанавливается" после отключения/включения разъема?[/q]
Тоже можно на оба подумать. В вычислителе при выдергивании ток через плохой контакт прекращается и он,возможно восстанавливается... Но больше подозреваю датчик - ведь в нем происходит полный перезапуск электроники.
-- Serg58 написал 26 апреля 2014 15:50
Дмитрий Анисимов написал:[q]
а СПТ показывает, скажем, 22 мА[/q]
Забыл добавить. Точнее бы узнать про "скажем" или показывает на самом деле (и сколько в исправном состоянии). Часто в конструкциях с выходом 4-20 предусмотрен сигнал "авария" специально выходящий из этого диапазона. При неправильных измерениях датчик дает, например, 24 мА, чтобы сигнал воспринимался, как выход из режима правильных измерений (сам делаю обычно 24 мА или 0).
-- Дмитрий Анисимов написал 19 мая 2014 15:34
Serg58 написал:[q]
Точнее бы узнать про "скажем" или показывает на самом деле (и сколько в исправном состоянии).[/q]
Вот последний случай. СПТ показывает НС53 (Давление выше верхнего предела). Смотрю в меню Тест значение силы тока на соотв. входе - 22,802 мА. Отключаю, подключаю - 9,483 мА.
Serg58 написал:[q]
Часто в конструкциях с выходом 4-20 предусмотрен сигнал "авария" специально выходящий из этого диапазона.[/q]
В РЭ на Овен ПД100-ДИ описания такой функции не нашел.
Продолжаю наблюдение.
-- Serg58 написал 19 мая 2014 16:53
Чую это СПТ, без схемы или развинчивания не обойтись. Датчик вряд ли кто стал бы делать с дробным сигналом неисправности.
из деревни с лавочки проба лесного вайфая)))
-- Дмитрий Анисимов написал 19 мая 2014 17:13
Вот я и бросаю клич специалистам по СПТ961...
-- Sirius написал 20 мая 2014 15:53
Дмитрий СПТ надо в сервис. Только там скажут точно!
-- Дмитрий Анисимов написал 20 мая 2014 18:19
А может дело в датчиках?
-- Giga написал 30 ноября 2014 11:56
22,802 мА - индикация неисправности датчика. Помню поставил дифманометр' а спт по тесту 22.802 показывает.Сразу заменил датчик и все стало ок. Дифманометр был 4-20 мА.
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект