Версия для печати

-   Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
--  Диспетчеризация https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=37
--- Параллельное подключение https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2138




-- Дмитрий21 написал 5 мая 2014 6:01
Здравствуйте!
Понимаю, что довольно наивный вопрос может казаться, но реально ли подключить к СИ теплосчетчика дополнительно другой модем?
Суть в том, что существующий теплосчетчик привязан к одному оператору, и выход с него идет на ЦЩУ оператора. Мне необходимо иметь свой дистанционный доступ к показаниям, т.к. не всегда могу полагаться на объективность оператора.
Интересует именно возможность подключения дополнительного модема, а не выделение доп.линии с него.


-- Евгений Кораблев написал 5 мая 2014 6:11
В данном случае всё зависит от того, какой тепловычислитель установлен. Без указания этих данных сложно что-то посоветовать.


-- PAlex написал 5 мая 2014 7:16
Рассмотрите вариант установки (замены) модема с двумя SIM картами.


-- Serg58 написал 5 мая 2014 9:39
Что такое "СИ теплосчетчика"

PAlex написал:
[q]
Рассмотрите вариант установки (замены) модема с двумя SIM картами.
[/q]

Не будет ли владелец существующей диспетчерской возражать против ликвидации его оборудования. Да и даже при двух сим-картах операторы будут мешать друг другу.
Всё же какой вычислитель? Если два порта у него, так и подключить независимо можно.


-- top написал 5 мая 2014 20:25

Дмитрий21 написал:
[q]
Здравствуйте!
Понимаю, что довольно наивный вопрос может казаться, но реально ли подключить к СИ теплосчетчика дополнительно другой модем?
Суть в том, что существующий теплосчетчик привязан к одному оператору, и выход с него идет на ЦЩУ оператора. Мне необходимо иметь свой дистанционный доступ к показаниям, т.к. не всегда могу полагаться на объективность оператора.
Интересует именно возможность подключения дополнительного модема, а не выделение доп.линии с него.
[/q]


RS-232?
Конечно можно! Через диодный мультиплексор. 2 диода и сопротивление. Можно хоть 100 модемов подключить - только подбирай подтяжку!

Модем CSD с опросом с диспетчерского пункта?
А оно вам надо? Почему бы вам не подключаться на один и тот же модем вместе с оператором?



-- Serg58 написал 6 мая 2014 6:50

top написал:
[q]
Конечно можно! Через диодный мультиплексор. 2 диода и сопротивление. Можно хоть 100 модемов подключить
[/q]

Гипотетечески - если одновременно и упорно захотят достучаться до прибора, то ни один не додолбится.
Один двумя симками получше, хоть будет первый дозвонившийся брать данные и второй, когда-нибудь, дозвонится.


-- top написал 6 мая 2014 7:56

Serg58 написал:
[q]
Гипотетечески - если одновременно и упорно захотят достучаться до прибора, то ни один не додолбится.

Один двумя симками получше, хоть будет первый дозвонившийся брать данные и второй, когда-нибудь, дозвонится.
[/q]


Само собой.

А как вы это представляете? Сути это не меняет. Радиотрактов два, а порт то один :)



-- PAlex написал 6 мая 2014 7:57

top написал:
[q]
Конечно можно! Через диодный мультиплексор. 2 диода и сопротивление. Можно хоть 100 модемов подключить - только подбирай подтяжку!
[/q]

Очень сомнительно. Могло бы получиться, если бы тепловычислитель только принимал сигналы (слушал линию) и ни когда в линию ни чего не передавал.
А если тепловычислитель к примеру подаст команду модему, к примеру произведет инициализацию, оба модема (или сколько их там будет) ответят. Произойдет конфликт.
А в процессе обмена через один модем, второй, параллельный, также будет получать данные и реагировать на них. Будет к примеру выдавать в линию ошибку, что не понимает команду. Опять конфликт.
И т.д.


-- Serg58 написал 6 мая 2014 8:37

top написал:
[q]
А как вы это представляете? Сути это не меняет. Радиотрактов два, а порт то один
[/q]

Представляю (может ошибаюсь) так. Радиотрактов два, но модем один и при дозвоне занимается одним трактом, соответственно передваемые в вычислитель данные не мешаются друг с другом, как в случае развязки двух модемов диодами. Даже если работают одновременно оба тракта одного модема, есть вероятность, что пачки данных будут проходить через порт, а в случае с диодами просто будет наложение битов независимых посылок.


-- Serg58 написал 6 мая 2014 8:41

PAlex написал:
[q]
Очень сомнительно. Могло бы получиться, если бы тепловычислитель только принимал сигналы (слушал линию) и ни когда в линию ни чего не передавал.
[/q]

Может, конечно, я мало знаю, но этот режим не основной. А бывает и вообще без него (это точно знаю). Модем один раз настроен от компьютера и дальше работа идет в обратном порядке модем выдает запрос вычислителю, тот отвечает.
Правда и в этом случае может быть неразбериха, т.к. ответ будут получать оба модема и обе диспетчерские системы. Если в протоколе вычислителя не предусмотрены признаки идентификации ответов диспетчерские не смогут отличить ответы на свои запросы от ответов на чужие.
В общем человек задал вопрос и "смылся". А тут теоретизирование пошло. Пусть скажет тип вычислителя, сколько у него портов, а то может и не надо ничего параллелить (у меня в вычислителе можно шесть модемов установить и еще два внешних, например. И все они будут независимы).

PS: Дмитрий21, вижу вернулись - напишите хоть что-нибудь людям...


-- Дмитрий21 написал 6 мая 2014 9:08
Я не смылся!
ЗАО "Тесс-инжиниринг" СТУ-1
Также отвечая на вопрос "СИ теплосчетчика" отвечаю - в комплект теплосчетчика входят средства измерения температуры, давления и расхода для определения потребленного количества Гкал тепла.


-- Дмитрий21 написал 6 мая 2014 9:12
Вопрос в том, что мне необходим лишь мониторинг работы котельной. управление будет по телефону)


-- top написал 6 мая 2014 9:31

PAlex написал:
[q]
Очень сомнительно. Могло бы получиться, если бы тепловычислитель только принимал сигналы (слушал линию) и ни когда в линию ни чего не передавал.А если тепловычислитель к примеру подаст команду модему, к примеру произведет инициализацию, оба модема (или сколько их там будет) ответят. Произойдет конфликт.А в процессе обмена через один модем, второй, параллельный, также будет получать данные и реагировать на них. Будет к примеру выдавать в линию ошибку, что не понимает команду. Опять конфликт.И т.д.
[/q]


А разве модемы не настроены и не работают на дозвон?
Два модема подключены, инициализированы и ожидают дозвона.
Дозвон пришёл, организуется прозрачный канал в datamod и вычислитель опрашивается.
Естесственно второй модем будет получать в буфер ответы вычислителя и просто хоронить их т.к. он не в датамод.

Есть вероятность конечно, что эти данные совпадут с системой команд модема и произведут перенастройку чего нибудь.
Чтобы уж точно этого избежать порт модема жётско настраивается на ДАТАМОД ( в разных модемах по разному - например подтяжкой DTR на землю) и данные просто пропадают в небытие пока не будет установлено соединение.


-- top написал 6 мая 2014 9:34

Дмитрий21 написал:
[q]
Вопрос в том, что мне необходим лишь мониторинг работы котельной. управление будет по телефону)
[/q]


Ну и управляйте через один и тот же модем вместе с оператором.
Будет два оператора ! Модему всё равно кто на него дозванивается.
Представьте, что вместо модема стоит человек, которому вы звоните и который диктует вам показания прибора.
Если "ЗАНЯТО", значит он разговаривает с кем то другим. Если дозвонились - значит он вам продиктует.



-- PAlex написал 6 мая 2014 9:52

top написал:
[q]
А разве модемы не настроены и не работают на дозвон?
[/q]


Ну вроде как в вычислителе СТУ-1 который стоит у Дмитрий21, как я понял из инструкции так и есть. Может и получится вариант с диодами. Но тем не менее конфликт между модемами возможен. К примеру что будет если по одному модему идет передача данных и в это время позвонили на другой, он также ответит на автоответе и начнет подавать сигналы в линию по которой уже идет передача. Он же не контролирует занятость линии.

Дмитрий21
А почему Вы не хотите просто дозваниваться на существующий модем, он же не всегда занят. Ну раз в день его на несколько минут занимают, а всё остальное время он свободен. Звоните сколько угодно и мониторте свою котельную. Вам только номер телефона и нужен. В любом случае параллельная работа двух модемов (одновременный опрос) по одному порту не возможна.



2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект