Версия для печати

-   Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
--  КАРАТ https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=38
--- Карат-307 и настройка по Новым правилам. https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2232




-- Василий Кузнецов написал 1 января 2015 7:50
Попробовал запрограммировать Карат-307 для закрытой системы (с одним расходомером) так, чтобы он умел считать по отдельности время Тнш по каждой аварийной ситуации (Тмин, Тмах, Тэп, ТdT). При первой настройке время Тр (наличие реверсивного потока) входило в общее время Тнш и отдельно не считалось.
Прибор запрограммировался. Архивы пультом считал и посмотрел.

Решил, что нужно бы и реверсивный поток посчитать отдельно. Перепрограммировал, архивы пультом Луч-МК считал, всё нормально.

Подумал, а что если датчик путой трубы добавить? Подумал и сделал. Ещё раз перепрограммировал.
Скачал пультом Луч-МК архивы и вижу только наличие данных в часовом архиве, журнале событий. Суточный журнал и аварийный посуточный журнал - пустые...

Решил проверить, а есть ли эти данные в самом вычислителе? Посмотрел - есть. Ещё раз данные скачал пультом и опять скачались только данные часового архива. Решил, что с такой задачей не справляется пульт Луч-МК. Видимо не расчитан на такое количество данных.

При просмотре архивов обратил внимание, что не все архивы очистились после команды очистка архивов, перед тем как записать новую (последнюю конфигурацию). До этого этого конфигуратор очистить архивы не предлагал.

Обратил ещё внимание, что почему-то в аварийный архив не записывались измеренные данные расхода за период действия аварийной ситуации, хотя должны были. Может слишком маленькое время было действия НС и он округлил значения расхода до нуля?

Тогда решил данные скачать через USB порт программой Карат-Экспресс-4. Но эта программа даже не смогла скачать конфигурацию моего прибора и добавить его в проект..

В результате - прибор настраивается по Правилам учета для закрытой схемы и данные скачиваются пультом Луч-МК.

При желании осуществить контроль пустой трубы вычислитель так-же настраивается, но с него можно скачать только данные часового архива. А если нужны другие данные - то данные можно снять только вручную с дисплея.






-- Василий Кузнецов написал 2 января 2015 6:40

Василий Кузнецов написал:
[q]
Ещё раз данные скачал пультом и опять скачались только данные часового архива. Решил, что с такой задачей не справляется пульт Луч-МК. Видимо не расчитан на такое количество данных.
[/q]

Вчера не скачивались, а сегодня данные скачались. Вот только в суточных архивах присутствуют данные только за вчерашние прошедшие сутки.

Василий Кузнецов написал:
[q]
Обратил ещё внимание, что почему-то в аварийный архив не записывались измеренные данные расхода за период действия аварийной ситуации, хотя должны были. Может слишком маленькое время было действия НС и он округлил значения расхода до нуля?
[/q]

Вчера их не было, а сегодня (за вчерашние сутки) измеренные данные в аварийном архиве по максимальному расходу появились.
Василий Кузнецов написал:
[q]
решил данные скачать через USB порт программой Карат-Экспресс-4. Но эта программа даже не смогла скачать конфигурацию моего прибора и добавить его в проект..
[/q]

А вот эта опция по прежнему не работает. Пробовал Карат-Эскпресс-3, но и он не добавляет в проект мой Карат-307.



-- Василий Кузнецов написал 2 января 2015 12:36

Василий Кузнецов написал:
[q]
Архивы пультом считал и посмотрел.
[/q]


И как мне кажется может получиться отчет по Новым правилам вот в таком виде:
(датчики давления не подключены, поэтому вычислитель и формирует такое число. А для расчета тепловой энергии используются введённые значения констрант. Т.к. отсутствие измерений давления не есть нештатная ситуация, то вычислитель в этой ситуации работает в штатном режиме.
Время Тмин и Тмах подсчитывается, но так-же не приводит к остановке счета времени измерения Ти.)





-- Василий Кузнецов написал 3 января 2015 6:57

Василий Кузнецов написал:
[q]
Тогда решил данные скачать через USB порт программой Карат-Экспресс-4. Но эта программа даже не смогла скачать конфигурацию моего прибора и добавить его в проект..
[/q]

Нашёл причину и этой проблемы. Программа Карат-Экспресс-4 добавила вычислитель.





-- Василий Кузнецов написал 3 января 2015 7:25
Усложнил задачу, законфигурировал вычислитель для откртой системы с 2-мя расходомерами. При этом Тмин, Тмах, Трев. будут вести учет времени не раздельно по каждой трубе, а в сумме (или-или и и-и)


-- Василий Кузнецов написал 4 января 2015 16:43
После усложнения задачи вычислитель работает, пульт Луч показания снимает, но появились кое-какие некорректности в отображении данных скачанных программой Карат-Экспресс-4 напрямую через USB порт. Но эти некорректности не влияют на достоверность самих результатов измерения, а касаются только появления лишних сообщений о причинах неполной наработки и появлении лишних цифр в отдельных столбцах таблицы. (В таблицах Луча-МК этих некорректностей в отображении нет).




-- yurik написал 13 января 2015 4:15
Прошивку на Луч-МК обновляете? Самая последняя от 27.09.13.
Начиная с 20.01.12:
[q]
Новое в версии «20.01.12»
1. Реализовано считывание данных с вычислителя КАРАТ-307. Считываются все отчетные архивы, аварийный архив и журнал событий;
2. Архивы КАРАТ-307 сохраняются в виде текстовых файлов с разделителями (*.CSV). В заголовке таблицы используются пользовательские имена параметров. Расшифровка НС соответствует КАРАТ-Экспресс 3;
[/q]

http://www.karat-npo.ru/view_text/id/74.htm (http://www.karat-npo.ru/view_text/id/74.htm)


2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект