Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- "До" и "после" прямых участков https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=12
--- Требование от ТСО к запорной арматуре https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2239
-- SERHUD написал 22 января 2015 8:00
Добрый день!
Столкнулись с такой проблемой - при согласовании проекта нового узла учета тепловой энергии в жилых домах, ТСО требует устанавливать стальные входные задвижки, рассчитанные на давление до 2,5 МПа. Правомерно ли это требование, ведь насколько мне известно - квартальные сети (на жилые дома, после ЦТП и т.д.) - расчитаны на давление не больше 1,6 МПа? Возможно я ошибаюсь, не могу найти правила где это может быть указано.
Если возможно указать конкретно ссылку на правовой документ.
-- PAlex написал 22 января 2015 9:13
Если это вводные задвижки в тепловом пункте дома то:
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (ПТЭТЭ)
[q]
9. Теплопотребляющие энергоустановки
9.1. Тепловые пункты
Технические требования
9.1.26. В качестве отключающей арматуры на вводе тепловых сетей в тепловой пункт применяется стальная запорная арматура.
На спускных, продувочных и дренажных устройствах применять арматуру из серого чугуна не допускается.
При установке чугунной арматуры в тепловых пунктах предусматривается защита ее от напряжений изгиба. В тепловых пунктах допускается также применение арматуры из латуни и бронзы.[/q]
Других требований нет.
В остальных случаях требование не правомерно и может быть лишь рекомендацией.
-- Pe_rec написал 16 февраля 2016 8:46
SERHUD написал:[q]
ведь насколько мне известно - квартальные сети (на жилые дома, после ЦТП и т.д.) - расчитаны на давление не больше 1,6 МПа?[/q]
Квартальные сети при подготовке к отопительному сезону опрессовываются давлением 2,5МПа, поэтому, что бы не мучиться с блинованием головных задвижек лучше и ставить, по их рекомендации на 2,5 МПа.
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект