Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- Диспетчеризация https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=37
--- Опрос расходомеров Питерфлоу PC https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2250
-- Николай Антипов написал 5 февраля 2015 22:21
У нас сейчас ответственный выбор марки будущих расходомеров ХВС, ставить собираются на все дома, удобство и быстрота опроса - важнейший фактор. Пока планируем подсоединять на тепловычислители ВКТ-7 и ТМК, но часть узлов будет автономной. Могут не разрешить совместное подключение (ТГК и Водоканал - разные организации, надо будет возить двух инспекторов и т.д.).
Если есть возможность, будем переходить на GPRS, покупать модемы.
Сейчас все приборы опрашиваю "Менеджером данных". Какую программу лучше использовать для Питерфлоу?
Сколько стоит адаптер RS-232 для Питерфлоу?
-- yurik написал 6 февраля 2015 4:33
Это лучше напрямую звонить в Термотроник и спрашивать.
А почему отказываетесь от механических счетчиков с импульсным выходом? Межповерочный интервал 6 лет. Энергонезависимые. Есть визуальный механический циферблат на самом расходомере - водоканал пусть по нему и проверяет объемы, а подключение к вычислителям лишь для удаленного снятия показаний.
-- Жульков Владимир написал 6 февраля 2015 10:12
123re написал:[q]
Какую программу лучше использовать для Питерфлоу?
Сколько стоит адаптер RS-232 для Питерфлоу?[/q]
Можно использовать бесплатную программу от ТЕРМОТРОНИКА "Архиватор". Позволяет считывать данные из вычислителя ТВ7, расходомера Питерфлоу РС и регистратора АДИ.
Стоит адаптер RS232 порядка 1000 р.
-- YEO написал 6 февраля 2015 10:58
В Вашем случае не рационально использовать штатные сервисные утилиты от производителей преобразователей расхода, т.к. Вам нужна полноценная автоматизированная система коммерческого учета тепла и воды, которая сможет работать с со всем парком оборудования на объектах, собирать/обрабатывать и анализировать различные отчеты об энергопотреблении, уведомлять о возникновении на УУ нештатных ситуаций (утечки, перетопы, недопоставки). Так же сейчас не проблем с организацией одновременного доступа и сбора данных разными организациями (как в Вашем случае), за счет использования модемов с поддержкой нескольких IP, а также WEB- интерфейсов, которые дают доступ к объектам сугубо по организационной принадлежности.
Про Питерфлоу. Последние 1,5 года используем его как основной расходомер для водоканалов и тепловых сетей, т.к. данный прибор наиболее оптимизирован под задачи диспетчеризации. Собственные архивы, НС, скорость обмена и др. При использовании "умного GPRS" получите довольно надежную систему сбора и анализа данных. С Питерфлоу можно работать как напрямую (через конвертер имодем ) или брать данные с вычислителя.
-- SERHUD написал 6 февраля 2015 12:55
Есть отрицательный опыт установки электромагнитных расходомеров на питьевой воде.
Проточная часть покрывается ржавчиной, что негативно сказывается на измерениях - при фактическом отсутствии расхода, прибор упорно продолжал его видеть.
Лишены ли данные расходомеры этого "недуга"?
-- top написал 6 февраля 2015 15:01
По опыту лучше на холодную воду механику с импульсным выходом, для опроса GSM модем с импульсным входом или приёмник импульсов + GSM модем. Сами в такой комплектации ставим, даже с питанием этого хозяйства заморачиваться не надо (GSM модем с импульсным входом и автономным питанием на 4 года )
-- Александр Шохин написал 6 февраля 2015 16:19
[q]
...Проточная часть покрывается ржавчиной..[/q]
Проточная часть Питерфлоу не содержат ни грамма чёрной стали- снаружи нержавейка и пластиковая футеровка внутри, к которой не пристаёт. Такой пластик используется в электрочайниках Brаun, это не фторопласт.
Идеально для холодной и питьевой воды.
-- Николай Антипов написал 6 февраля 2015 17:58
Спасибо всем за ответы! Сегодня решили ставить Питерфлоу, а так привезли смету на ПРЭМы. Переделают (пришлось немножко нажать). Для начала 15 шт. с присоединением к тепловычислителям.
Про механические счётчики - да не знаю, как-то и мысли такой не было. Механические и так стоят на некоторых домах без вывода на вычислитель. Как-то более современно, что ли...
-- Николай Антипов написал 6 февраля 2015 18:06
YEO написал:[q]
В Вашем случае не рационально использовать штатные сервисные утилиты от производителей преобразователей расхода, т.к. Вам нужна полноценная автоматизированная система коммерческого учета тепла и воды, которая сможет работать с со всем парком оборудования на объектах, собирать/обрабатывать и анализировать различные отчеты об энергопотреблении, уведомлять о возникновении на УУ нештатных ситуаций (утечки, перетопы, недопоставки). [/q]
По отоплению и ГВС "Менеджер данных-5" справляется (кроме анализа), им можно и нештатки следить. Мы сейчас ограничены дороговизной опроса. Так что будем постепенно менять оборудование по возможности, от модемов до самих тепловычислителей.
Хочу попробовать опрашивать с обычной симки с безлимитом.
-- YEO написал 10 февраля 2015 18:53
"дороговизна опроса" понятие частное. Не знаю , сколько Вам узел учета в месяц обходится, а вот в одной компании, где довелось работать, суммарный счет только на мобильную связь составлял примерно 150-200 тыс. в месяц, а затрат на оборудование и персонал, сами понимаете... Однако 1 500 узлов учета с лихвой перекрывали все затраты на опрос и тем более обслуживание (примерная цена за УУТЭ 2500/мес.). Когда кол-во узлов стало падать, руководство серьезно озаботилось "дороговизной опроса". Пришлось максимально автоматизировать весь процесс сбора данных (максимально ушли от CSD на GPRS и Ethernet), поставить современные модемы с "сторожевыми таймерами", устранить проблемы с отсутствием данных на отчетный период, сократить ненужный персонал. Результат себя не заставил долго ждать ...
-- Николай Антипов написал 11 февраля 2015 9:47
У нас узлов в десять раз меньше, обслуживание одного узла 800 руб/мес. Так что уже приходится искать выход
-- Дмитрий Анисимов написал 11 февраля 2015 13:52
У меня 94 узла на тарифе "Телематика" (МТС, GPRS), данные передаются раз в час. Расходы на связь в месяц - 800 с чем-то рублей.
-- top написал 12 февраля 2015 15:35
У нас на один узел уходит менее 1 руб/мес на GPRS связь, передача 1 раз в сутки часового архива
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект