-- Кирилл написал 8 февраля 2015 16:47
Доброго времени суток! Прошу помощи в ситуации. Существует автоматизированный узел с погодозависимым управлением. В сильный мороз клапан КЗР Белимо открылся полностью, а при потеплении не хочет закрываться! Электропривод не справляется и при ручном управление не получается закрыть. Перепад давления на вводе в узел 8,2кг на 3,8 кг. В чем может быть проблема? Перепад давления большой? Схема прилагается.


-- Василий Кузнецов написал 8 февраля 2015 17:46

Кирилл написал:
[q]
при ручном управление не получается закрыть.
[/q]

Что значит не получается закрыть? Клапан не движется дальше некоего полузакрытого положения или после полного прикрытия и снятия усилия с механизма закрытия - возвращается обратно в полузакрытое состояние?



-- Василий Кузнецов написал 8 февраля 2015 17:48

Кирилл написал:
[q]
Перепад давления большой?
[/q]

Какой марки стоит клапан, какой марки установлен привод. Нужны точные данные, чтобы знать их точные характеристики.



-- Кирилл написал 8 февраля 2015 18:09
Клапан открылся полностью и теперь не прикрывается, пробывал закрыть арматуру на подаче снял электропривод надавив на шток сдвил с места. открыл подачу поставил привод все равно до некоторого положения прикрывает а потом стоит на месте.


-- Кирилл написал 8 февраля 2015 18:11
Производитель Белимо Электропривод NV230A-TPC, Клапан H640S Ду40 Kvs=25 , фланцевый, T=150C


-- Василий Кузнецов написал 9 февраля 2015 4:13

Кирилл написал:
[q]
пробывал закрыть арматуру на подаче снял электропривод надавив на шток сдвил с места. открыл подачу поставил привод все равно до некоторого положения прикрывает а потом стоит на месте.
[/q]
Если закрыть арматуру на подаче и подать сигнал клапану на закрытие, то он полностью закроет клапан или нет?



-- Василий Кузнецов написал 9 февраля 2015 5:46

Кирилл написал:
[q]
Перепад давления на вводе в узел 8,2кг на 3,8 кг.
[/q]

Это перепад давлений при отркытых запорных арматурах на входе и выходе? Т.е. при работающей системе теплопотребления или это максимальный располагаемый напор в системе теплоснабжения?



-- marhan написал 9 февраля 2015 9:53

Василий Кузнецов написал:
[q]
Если закрыть арматуру на подаче и подать сигнал клапану на закрытие, то он полностью закроет клапан или нет?
[/q]


Как и посоветовал наш коллега, закройте или максимально прикройте запорную арматуру перед регулирующим клапаном и затем поробуйте открыть / закрыть клапан электрическим сигналом. Если капан открывается / закрывается "спокойно", без рывков и замедлений, значит с самим клапаном и приводом все в порядке и скорее всего дело в избыточном перепаде давления на клапане. Хотя у данной модели максимальный перепад 5 бар, что довольно много и как правило достаточно для работы в системах отопления. Поэтому для в первую очередь проделайте процедуру, о которой говорилось в начале и сообщите о результататх.


-- Кирилл написал 9 февраля 2015 10:34
Перепад 8,2 на 3,8 при открытой и закрытой одинаков. Прижал кран перед клапаном до 4,3 клапан открыт после 4,0 снял привод и надавил на шток тольяко тогда прижал до закрытия но приэтом перепаде не хватает объема для прогрева. Открыв кран до 6,0кг/см2 расхода хватает но уже клапан не прикрыть давление после 4,6. Хоть в характеристиках на клапан перепад стоит 550кПа привод не осиляет. Думаю надо ставить регулятор перепада и шайбами не получиться отрегулипрорвать. Схему узла попробывал прикрепить.


-- marhan написал 9 февраля 2015 11:17
Давайте по порядку Кирилл.

1. Вы прикрыли балансировочный клапан Ballorex ду50 и снизили давление до клапана до 4,3 бар - затем вручную пробовали опустить шток клапана - он у вас закрывается.

2. Далее вы поставили привод на место - открыли балансировочник чтобы давление было 6 бар и при этом привод уже не может до конца закрыть клапан?
Давление после клапана 4,6 бар??? :(


-- Кирилл написал 9 февраля 2015 16:51
Балансировочным кланам не смог сбавить давление так что он открыт полностью, поэтому поджимал арматурой(шаровым краном). Поджал до 4,3 и надавил на шток он начал двигаться установил привод и приоткрыл кран до 6 и при этом давлении клапан не закрывается.
Сегодня заезжал на узел убавил скорость насоса на 2 и пробовал закрывать клапан. Получилось сдвинуть шток только при полном закрытие подачи. Кстати клапан не сразу начал двигаться только после 3-4минут. В итоге оставил давление до клапан 4,3 после 4,0 и после смешения 4,2. Есть фото параметров по давлению но их не загрузить сюда.


-- marhan написал 10 февраля 2015 4:46
Добрый день Кирилл. Я правильно понимаю, после того как вы снизили давление на клапане он стал работать корректно??
Фото параметров по давлению отправте на почту han@ovk-kom.ru


-- Дмитрий Анисимов написал 10 февраля 2015 4:50

Кирилл написал:
[q]
но их не загрузить сюда.
[/q]


http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=267&&st=0 (http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=267&&st=0)



-- Василий Кузнецов написал 10 февраля 2015 5:49

Кирилл написал:
[q]
и при этом давлении клапан не закрывается.
[/q]

А может нет команды на закрытие клапана?



-- marhan написал 10 февраля 2015 6:08

Василий Кузнецов написал:
[q]
А может нет команды на закрытие клапана?
[/q]


Кирилл давайте еще раз.

В первую очередь вам необходимо убедиться, что клапан с приводом исправны. Для этого максимально снимите давление с клапана. Затем принудительно подайте команду на отрытие клапана (если контроллер не позволяет, то просто подайте фазу на контакт открытия привода), далее таким-же образом попытайтесь закрыть клапан. Если после данных манимпуляций вы убедитесь, что клапан с приводом работают корректно, то далее постепенно увеличте давление и надите тот максимум, при котором клапан перестает корректно работать. Нет необходимости двигать шток вручную, только электрическим сигналом.
По результататм отпишитесь.



-- Кирилл написал 10 февраля 2015 13:37

marhan написал:
[q]
[/q]

Сделал как вы сказали сигнал на клапан подавал принудительно прикрыл подачу снизил входное давление до минимума и только тогда клапан начал прикрываться при этом расход составлял 1,6м3/ч . Приоткрывал кран и определил что до расхода в 3м3/ч клапан работает на закрытие и открытие, но этого расхода не хватает для стстемы. средний расход 8-14м3/ч. Производитель ответили что не хватает усилия привода но в характеристиках 1000Н на клапан с перепадом до 500кпа.(0.5Мпа).Не пойму в чем причина, брак в приводе?


-- Кирилл написал 10 февраля 2015 20:50

Кирилл написал:
[q]
[q]
Не пойму в чем причина, брак в приводе?
[/q]

Был вечером попробовал снять клапан с трубопровода и проверить на загрязнение. При осмотре грязи не было и шток двигался без усилий. Установил обратно и прикрутил привод, открыл подачу на полную перед клапаном 8,2 и о чудо привод открывает а закрывает... Сейчас оставил в работе в ночное время режим эконом должен включиться посмотрю на расход.
Вот думаю устанавливать регулятор перепада или нет. Отечественные регуляторы по отзывам не очень работают, а данфосс нереально стоит сейчас. Может у кого есть мысли?


-- marhan написал 11 февраля 2015 8:57

Кирилл написал:
[q]
данфосс нереально стоит сейчас. Может у кого есть мысли
[/q]

Могу предложить чешский перепадник. Иннформацию отправлю вам на электронку.


2008-2022, Дмитрий Анисимов