Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- Диспетчеризация https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=37
--- ВКТ7easy2 проблема опроса https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2257
-- indeez написал 13 февраля 2015 15:53
Господа ,приветствую Вас я опять прошу помощи. Имеем ВКТ-7 подключенный через модем iRZ52it c одной стороны и такой же модем подключенный к ПК. Нужно опросить ВКТ-7 с помощью вкт7easy2 по CSD. В обоих модемах SIM МТС с ,,мобильным офисом,, Но ничего не выходит .Все делал по инструкции и перерыл весь инет,что может быть не так?
Настраивал модемы прогами: Test iRZ Modem, пробовал прогой от теплокома. Ведомый сначала к ПК. потом на прибор. Скорость от ВКТ-7 до вкт7easy2 везде ставил 9600. В настройках вкт7easy2 ставил строку инициализации ATZ и как советуют в инструкции к программе. Перелопатил все настройки.И все равно выдает вкт7easy2 ошибку: Вычислитель №0 не отвечает на запросы. Процесс будет прекращен". Связь вроде устанавливается, горят непрерывно светодиоды на модемах. Пишет "идет попытка подключения" и ошибка.
Сетевой номер вычислителя в ВКТ-7 сравнивал с вычислителем ставил или "0" или как на вычислителе. ВУ=0 СO=3=9600. Кабель полный 232 от ВКТ к модему. На другой программе
"МЕНЕДЖЕР ДАННЫХ 7" опрос идет,но мне изи нужна. Может надо стандартный модем 9600 создать в диспетчере устройств? А может от того что Windows 7 64 cтоит. ПОМОГИТЕ!
-- Николай Антипов написал 13 февраля 2015 15:59
ВУ = 3
Стандартный модем не нужен. На Win7x64 работает.
-- Кирилл написал 13 февраля 2015 19:54
indeez, какой кабель используете между модемом и ВКТ???
-- indeez написал 13 февраля 2015 20:20
Кирилл написал:[q]
какой кабель используете между модемом и ВКТ??? [/q]
кабель rs232 который шел в комплекте с модемом
-- Кирилл написал 16 февраля 2015 6:42
indeez написал:[q]
кабель rs232 который шел в комплекте с модемом [/q]
Если кабель заводского исполнения, то скорее всего он нуль-модемный там идет перехлест 2контакта с 3. А по инструкции необходим для модема прямой кабель стр.49 руководства редакция 5.4
-- Дмитрий Анисимов написал 16 февраля 2015 7:32
Нуль-модемным модем не подключить - там разъемы с обеих сторон должны быть одинаковые, типа "мама". Нуль-модемный кабель предназначен для соединения двух устройств DTE (компьютеров).
-- indeez написал 16 февраля 2015 10:27
Кабель там 2=2 3=3 5=5 8=8 контакты 7и 8 замыкал не помогло, на 8 контакте RTS есть напряжение 12 вольт от модема. А сколько бит надо ставить в настройках СОМ порта?
Слышал что ВКТ-7 работает с 2бит. Обязательно ли ВКТ-7 должен быть подключен к расходомеру для опроса (протестировать отсоединенным на столе получиться?) Хочу его домой взять и все таки
разобраться в нем.
-- Николай Антипов написал 16 февраля 2015 11:53
indeez написал:[q]
выдает вкт7easy2 ошибку: Вычислитель №0 не отвечает на запросы. Процесс будет прекращен".[/q]
ВУ = 3 пробовали ставить?
Такое сообщение бывает при неправильных настройках в базе данных ВКТ, при неисправном интерфейсе и разряженной батарее.
Но Вы пишете:
indeez написал:[q]
"МЕНЕДЖЕР ДАННЫХ 7" опрос идет[/q]
странно
Не тот кабель к модему не подключить, там используется удлинитель с разными разъёмами (м-п).
indeez написал:[q]
А сколько бит надо ставить в настройках СОМ порта?
Слышал что ВКТ-7 работает с 2бит. Обязательно ли ВКТ-7 должен быть подключен к расходомеру для опроса (протестировать отсоединенным на столе получиться?) [/q]
Настройки порта стандартные, ничего менять не нужно. Можно отсоединить от расходомера и можно подключить к компьютеру напрямую нуль-модемным кабелем, если есть. Или считать пультом.
-- indeez написал 17 февраля 2015 17:42
Спасибо тем кто участвовал.Вопрос решился.Если кому интересно: Замена на другой переходник USB-COM на диспетчерском компе с установкой последних дров с сайта производителя. Есть сигнал RTS который по разному работает с каждой прогой на опрос.
-- riquelme10 написал 6 мая 2015 19:12
indeez написал:[q]
[/q]
Здравсвуйте! Вот уже два дня аналогичная даже идентичная ситуация. На компьютере инженера умер com-port, подключили ирзу 52it через defender usb-rs232. Программа StatReport ЭСКО-Т (редкостное фуфло) заработала, а вот "Easy" не хочет связываться и такое же сообщение. В прослушке порта "зацикливание"(повторение до 6 раз ) одного того же запроса ведущего и одного того же ответа ведомого модема . Подскажите какой использовали переходник, и где на него последние дрова? Огромное спасибо, за то что поделились)
-- Николай Антипов написал 7 мая 2015 12:30
У меня Gembird старый на PL2303 Prolific, на него дров для Win7 не было, нашёл подходящие через пост на одном форуме. Вряд ли такой купите (с Калуги пришёл точно такой же с прибором для настройки теплосчётчика, тоже давно).
И есть ещё один без обозначений (диск подписан UAS111-112), тоже Prolific, как оказалось. И драйвер подходит.
Ещё есть модем с встроенным конвертором CP210x (ядро Silicon Labs).
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект