-- 8x8 написал 30 марта 2015 10:57
Добрый день!
Подскажите пожалуйста:
Смонтировали узел отопления на ПРЭМах 20 и получается так что данные подача/обратка сильно расходятся.
То есть к примеру подача около 7 кубов- обратка 3 куба, при смене их местами показывает подача 3 куба- обратка 7 кубов. Чистка, замена линий и блоков питания ни как не повлияла.
ПРЭМы без перемычек j2, j3.
Изготовление сентябрь 2014- один в начале месяца ( 496069) другой в конце (609814).
Вес импульса по паспорту 0,5 л/имп.
Если имеет значение один красного цвета) другой рифленый коричневый) вычислитель вкт-7.
ЕСЛИ выставляю на первом ВИ 0,5 а на втором 1 л\имп, то показания входят в погрешность))
Может быть такое что вес не соответствует паспорту?? как можно выяснить? Возможно без спецпереходника к ним подключится через компорт, к примеру на пульт1.
-- 8x8 написал 30 марта 2015 18:10
Переставил их местами с ви 0,5 теперь подача 7,7 обратка 4,5 . Подскажите хоть какие нибудь соображения. Может у них есть кнопка резет, если что пломбу поврежу)
-- Олег Дубровский написал 31 марта 2015 8:41
А официальная техподдержка что отвечает на вопрос?
-- 8x8 написал 1 апреля 2015 3:27
На данный момент тишина... как ответят напишу.
-- PAlex написал 1 апреля 2015 4:29
8x8
Попробуйте ради эксперимента, поочередно перевернуть ПРЭМы, то есть направление потока изменить. ПРЭМы сами по себе реверсивные. Им всё равно в какую сторону движется поток. Схема у реверсивного и не реверсивного похоже одинаковая (измерительная часть). Прошивка видимо разная. Но если Вы специально не заказывали на заводе реверсивный прибор, то он возможно откалиброван только в одном направлении как стрелка приклеена, а стрелку могли ошибочно перевернуть. Это конечно только догадки, но попробовать стоит. С некоторыми ПРЭМами даже стрелка отдельно шла как наклейка и клеилась после установки прибора (по крайней мере раньше). Может просто деффект прибора в одном из направлений потока. Попробуйте! Если получится, стрелку просто переклейте.
-- Lavr545 написал 10 апреля 2015 14:33
Возможно выход из строя одной из катушек в ПРЭМе. Но для полной уверенности, я бы к ПРЭМу подключился и считал его данные...Но для этого нужна плата и накопительный пульт, если нет ноута.