Здравствуйте.
Метран 150, 20 штук, все установлены на одном котле, из них у 2/3 среда газ и у 1/3 воздух, котел в работе. Сегодня увидел, что на всех без исключения высвечивается ошибка №7. Персонал котельной не может пояснить когда она появилась. Т.к. ошибка не влияет на выходной сигнал датчика, то и внимания никто не обратил, поэтому сколько времени в таком режиме работают датчики не известно. Завтра скажу что бы на втором котле посмотрели что показывает такой же комплект.
Вопрос: какие могут быть последствия при данной ошибке и что нам делать?
-- Олег Дубровский написал 2 апреля 2015 15:33
Судя по РЭ ошибка №7 это ошибка хранения данных в ОЗУ, которая не может быть устранена пользователем самостоятельно. Думается что Вам надо обратиться либо в ближайший СЦ, либо в ПГ Метран.