-- Lavr545 написал 13 апреля 2015 18:25
Доброго времени суток... Вот возникла проблемка с прибором КМ-5-4. Не хочет копить архивы. Текущие показывает, но ни массы, ни гиги не копит. Монтаж проверен. Настройки все введены. Все джампера на ППС и КМ переведены в положение ON ( датчиков давления нет, нет ни датчика холодной воды - значение программируется, нет и датчика наружного воздуха) Все перемычки какие должны стоять, стоят согласно инструкции.
Ставлю в меню на счет, в "самодиагностика" стоит счет. выключаю КМ, ставлю блокировку, включаю и ни какого эффекта.
Подскажите, кто ни будь с таким сталкивался.
-- Испытатель написал 14 апреля 2015 18:59
На сколько я помню переключатель "EP", разрешающий изменение настроек должен быть выключен. Затем в меню прибора выбираете пункт "Включить счет" и включаете его. Энергии и наработка будут считаться если нет нештатных ситуаций, например перепад температур положительный и больше минимального и т.п. Как-то так...
-- Евгений Николаенко написал 17 апреля 2015 2:42
Останов интеграторов КМ-5 зависит от:
1. режима работы (см. РЭ, п.1.1.6)
2. настроек управления анализом ошибок (см. РЭ, приложение 8, п.2-3)
3. настроек синхронизации интеграторов (см. РЭ, приложение 8, п.4)
-- Serg58 написал 19 апреля 2015 18:26
Lavr545 написал:[q]
Текущие показывает[/q]
Все текущие показывает? И массовые расходы тоже (Gm1, Gm2)?
-- Тепловик_2015 написал 7 мая 2015 10:46
Добрый день!Подскажите,как добавить в ведемость параметры(V1,V2).
-- Дмитрий Анисимов написал 7 мая 2015 16:08
http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=734 (http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=734)