-- Jonar написал 19 апреля 2015 12:53
если не сложно опросите теплосчетчик спт 941.20 Nt 1 , не могу толку дать в счетчике дело или со стороны компьютера.


-- Николай Антипов написал 27 апреля 2015 14:07
Связь с модемом устанавливается.


-- Jonar написал 27 апреля 2015 18:59
нет,пишет недоступен ресурс,программа пролог


-- Николай Антипов написал 27 апреля 2015 20:47
У меня устанавливается, но данные не поступают, таймаут. Нужен номер счётчика. В моём Прологе ещё нет 20 модели.
"Недоступен ресурс" - не подключен или не включен модем (опрашивающий), или неправильные настройки Пролога, может быть не указана группа модемов.


-- Николай Антипов написал 28 апреля 2015 10:23
Скачал новую версию, всё работает, данные получены.
Настраивайте программу и модем на стороне компьютера. Nt я не указывал (пустое поле), заводской номер пришёл по связи.



-- Jonar написал 28 апреля 2015 18:58
Огромное спасибо, легче разбираться когда знаешь, что с по крайне мере со стороны счетчика все в порядке!!!да вроде все настроено,подскажите как вы все делали ,если не сложно,Буду очень благодарен. Я считаю что проблемой на моей стороне может быть система windows 7-64 bit, и возможно переходник USB-COM,. У вас какая система 7 или XP


-- Николай Антипов написал 28 апреля 2015 21:35
От системы не зависит. Создаёте абонента, в этом абоненте создаёте узел. Вводите тип прибора и заводской номер ИД. Переходите на вкладку Связь, ставите группу модемов 1. Вводите номер сим-карты. Сетевой номер я оставлял пустым (скорее всего, там 0). Сохраняете.
Идёте в меню "Настройки", в строке Модем справа ставите группу модемов 1. Изначально там ничего нет.
Модем с заводскими настройками, если перепрограммировали, сбрасываете (есть программа настройки с сайта). Ком-порт должен быть указан правильно. Продиагностируйте модем через Панель управления - Телефон и модем - Диагностика, он должен отвечать.



-- Jonar написал 29 апреля 2015 5:40
все так и сделано,но ответа нет, у вас какая система, просто программисты из IRZ пробовали какую-то версию пролога с Windows 7 не пошло по CSD.Работаете через физический COM порт или переходник. Скорость модема 9600, галочка правила снята ?


-- Николай Антипов написал 29 апреля 2015 7:29
Вчера проверял на XP через физический порт на новой версии Пролога. На ноуте стоит Win7 64, переходник и старая версия (3.7.0.1062). Но с ноута связь тоже устанавливается, начался обмен, поступил заводской номер, я внёс его в свойства и повторил опрос. Программа выдала сообщение, что тип прибора не соответствует.
Переустанавливать как-то не хочется из-за переноса данных, особенно шаблонов.
Вы же пишете:

Jonar написал:
[q]
недоступен ресурс
[/q]

Так бывает, когда нет опрашивающего модема или порт задан неправильно. Модем отвечает на диагностику?
(Панель управления -Телефон и модем-Свойства-Диагностика-Опросить модем)

Сейчас скопировал всю папку установленного в ХР Пролога на флешку и запустил с флешки на ноуте - работает, данные получены. Время повторного опроса без часовых чуть больше минуты.
Галочка правил снята.


-- Jonar написал 1 мая 2015 6:57
Спасибо. прибор опросил, проблема была в адаптере USB-COM, через него шел опрос модема,но в оконцовке данные никак не были получены. Сменил адаптер все пошло