-- Дмитрий Анисимов написал 18 февраля 2013 18:48
В журнале "За Рулем" есть такой раздел, где читатели делятся советами типа "ехал, отвалилось, починил при помощи зубочистки, полена, камня, пластиковой бутылки, др." (нужное подчеркнуть). Сейчас я выступлю в этом же жанре. Итак, ...
Итак, приехал я сегодня на объекты, чтобы умело и быстро снять показания при помощи пульта "Луч-МК". Объектов всего два, так что управиться планировал мигом. Однако уже на первом пульт сказал: "Приборы не найдены". Прижал оптоголовку покрепче, нажал кнопку порезче... результат тот же. Что ж такое? Пульт довольно новый, в эксплуатации менее полугода. Последний раз я пользовался им месяц назад, он работал. Может дело в приборе?
И тут я вспомнил, как однажды (не так давно) один коллега рассказывал мне, как у оптоголовки его пульта ни с того ни с сего отвалился один из проводов в раъеме. Типа, "пайка разошлась". Я развинтил корпус разъема своей оптоголовки, и ТОЧНО! - провод Tx от своего контакта в разъеме оторвался! Как? - не понимаю, ведь нагрузки в разъеме на него никакой нет. Наверное, оборвало потоком данных.
Паяльника у меня при себе не было. Ну, я прижал этот проводок пальцем и... успешно скачал данные! И, воодушевленный, пошел на второй объект. Пульт по привычке сунул в сумку... а разъем-то оголенный, без корпуса... И пока я шел, три оставшиеся провода от своих контактов тоже легко и изящно отвалились...
Прижать пальцем(ами) к нужным "ножкам" сразу четыре провода мне, к сожалению, не удалось. И тогда я сделал так (это, собственно, и есть мой "совет бывалого"):
- снял с пульта "обортовку" разъема RS232, чтобы не мешала доступу к штырькам (на пульте - разъем типа "вилка", он же "папа", он же male;
- зачистил концы проводов "подлиннее";
- засунул эти концы в отверстия отвалившегося кабельного разъема (розетка, мама, female);
- надвинул кабельный разъем со вставленными в него концами проводов на штыри пультового разъема;
- приложил оптоголовку, куда следует, и снял данные.
А к компании КАРАТ есть предложение: улучшить качество пайки разъемов.
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект