-- SERHUD написал 2 июня 2015 13:57
Добрый день!
На одном из объектов (котельная) необходимо установить теплосчетчики, проблема в том что в летний период котельщики меняют направление движения теплоносителя (подачу меняют с обраткой), соответственно нужно считать расход в обе стороны.
Прошу помощи в выборе таких преобразователей расхода (Ду 100), цена не очень важна, главное чтобы работали без нареканий на открытом воздухе.
Вычислитель используем ИМ2300 (ОКБ "Маяк" г.Пермь)


-- Жульков Владимир написал 2 июня 2015 14:32
Расход то можно считать в любом направлении. Но вот умеет ли упомянутый вычислитель автоматически менять алгоритм расчета?
Как этот вычислитель узнает о том, что изменилось направление потоков?
Сдается мне что Вам надо и вычислитель менять.


-- Дмитрий Анисимов написал 3 июня 2015 6:10
Вот была похожая тема (http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=1258&a=stdforum_view&o=&st=0). Может что-то оттуда пригодится.



-- Serg58 написал 3 июня 2015 18:49

SERHUD написал:
[q]
нужно считать расход в обе стороны.
[/q]

Обычно теплосчетчики, в которых информация от расходомера к вычислителю передается по цифровому интерфейсу (а не импульсами с весом), это умеют делать. В расходомерах с импульсным выходом бывает запасной выод указания направления потока, но (на мой взгляд) это какое-то убогое извращение.


-- SERHUD написал 5 июня 2015 6:12
Спасибо за комментарии и ссылку на тему


-- Олег Дубровский написал 8 июня 2015 12:24
Предлагаю рассмотреть проблему с механической точки зрения. Если бы я был обычным потребителем, то задал бы вопрос - а можно-ли собрать на вводе механически переключаемую схему, с использованием стандартного теплосчетчика в котором нет никаких дополнительных входов и программных процедур для обработки такой штатной "нештатки" :)



-- Serg58 написал 8 июня 2015 13:02

Олег Дубровский написал:
[q]
Предлагаю рассмотреть проблему с механической точки зрения.
[/q]

Это ненадежное дело - кто будет отвечать за учет при неплотно закрытых при переключении кранах? Ведь всё смешается в непонятном порядке.
Я упоминал вполне стандартные теплосчетчики с электромагнитными расходомерами. При смене направления меняется полярность сигнала на электродах и счетчик без всяких переключений регистрирует обратный расход. Причем это можно делать хоть по десять раз в день.



-- Олег Дубровский написал 8 июня 2015 13:49
т.е. теоретически все-таки подобный механический подход вполне может быть реализован при обеспечении определенных условий (исправность арматуры, пломбировка приводов, установка электроприводов с запуском от пульта и прочими защитами от дураков)


-- Василий Кузнецов написал 8 июня 2015 14:10

Олег Дубровский написал:
[q]
т.е. теоретически все-таки подобный механический подход вполне может быть реализован
[/q]

Такой подход реализуется в других узлах и обеспечивает контроль за отсутствием протечек. Между двумя закрытыми кранами врезается спускник и открывается. Если через него бежит, значит ЗРА не исправна! Если нельзя допускать сброс через постоянно открытый спускник, то врезается ещё и манометр. После опорожнения участка трубы через спускник он закрывается, а далее следят за давлением. Если давление поднялось, то значит есть протечка!



-- Василий Кузнецов написал 8 июня 2015 14:11
Можно и по другому решить эту задачу - поставить навстречу друг другу два узла учета. Один работает на одно напрвление - другой на другое.