Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- "До" и "после" прямых участков https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=12
--- Запуск горелки котла Vitoplex 100 https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2358
-- Евгений Буш написал 18 июля 2015 22:30
Водогрейный котел Vitoplex 100 SX1 1400 кВт готовлю к химочистке, снял датчики максимального и минимального давления, запускаю котел обеспечивая циркуляцию своим насосом. Контроллер Vitotronic 100 gs1 старенький беленький такой. Показывает ошибку С1, почитал инструкцию
зашунтировал в 150-м разъеме клеммы STB- STB. Ошибка С1 снялась, но выскочила d1 по списку неисправностей это неисправность в блоке управления, горелка не загорается, хотя заслонка на ней шевелится, че еще можно зашунтировать. Наладчика вызвать нет возможности, в командировке.
Если вопрос не для этого форума подскажите куда адреснуться
-- Анатолий написал 20 июля 2015 6:28
Попробуй тут - http://forum.abok.ru/index.php...owforum=19 (http://forum.abok.ru/index.php?s=9e45acc93e789351824ba73d6e7c2651&showforum=19)
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект