-- Gesario написал 30 августа 2015 18:33
Имеются в наличии Коммуникатор-902-1-1,модем IRZ mc52i, Модуль контроля сетевого питания МСТИ.426474.002, Модуль цепей RS232 МСТИ.426477.004 для обеспечения диспетчеризации узлов учета где тепловычеслители ЭЛЬФ-4п , не могли бы вы подсказать какие сим карты необходимо использовать если опрос будет CSD? есть ли схемы или инструкции как все это подключается к самому тепловычеслителю?
Просто сам я этим занимаюсь впервые, буду рад любым советам .
Заранее спасибо)


-- Дмитриев Григорий Александрович написал 31 августа 2015 5:47
Модуль контроля сетевого питания устанавливается вместо литиевого элемента питания.
Модуль цепей RS-232 устанавливается в нижнюю часть вычислителя ЭЛЬФ и подключается к плате коммутаций шлейфом, который идет в комплекте с модулем.

Sim-карты могут быть любого оператора, но на обоих картах должна быть подключена услуга передачи CSD данных.

Общие данные по подключению модуля цепей RS-232 вычислителя ЭЛЬФ к коммуникатору КАРАТ-902 в прикрепленном файле.

По всем вопросам можете обращаться в службу технической поддержки по телефону (343) 375-89-88 или по e-mail tech@karat-npo.ru


-- Gesario написал 31 августа 2015 10:25

Дмитриев Григорий Александрович написал:
[q]
[/q]

модули я уже внедрил, а то есть сам кабель RS232-Com порт нужно было вставить в коммуникатор ? Просто они как были подключены к плате , так я их и оставил


-- Gesario написал 31 августа 2015 10:33
и вот понять не могу что такое GND ???


-- Дмитриев Григорий Александрович написал 31 августа 2015 11:50

Gesario написал:
[q]
модули я уже внедрил, а то есть сам кабель RS232-Com порт нужно было вставить в коммуникатор ?
[/q]


Коммуникатор соединяется с модулем ЭЛЬФ проводами. Если использовать кабель из комплекта модуля ЭЛЬФ, то необходимо удалить разъем (DB9).


-- Дмитриев Григорий Александрович написал 31 августа 2015 11:51

Gesario написал:
[q]
и вот понять не могу что такое GND ???
[/q]


GND - общий провод для линий связи.


-- Дмитрий Анисимов написал 31 августа 2015 13:46

Gesario написал:
[q]
сам кабель RS232-Com порт нужно было вставить в коммуникатор ?
[/q]



Gesario написал:
[q]
и вот понять не могу что такое GND ???
[/q]