-- Дмитрий Анисимов написал 15 сентября 2015 19:57
Сегодня утром кроме оптоголовки и КАРАТа-307, о которых в этом разделе уже рассказано (http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2394)) я прикупил в компании "КАРАТ" пару Эльфов-03. И вот вечером в Салде, выпив за начало отопительного сезона, попив чаю, сел эти Эльфы программировать. И...

...подключаю к программатору эти Эльфы (сначала один, потом второй), а в них нет пятого расходомера! Т.е. мне нужна схема 15, пять расходомеров: V1/, V1\, V2/, V2\, Vn. Но Vn Эльф-конфигуратор (версия 3.6.9, свежак) не показывает. И, соответственно, я не могу запрограммировать пятый вход.

Подключаю к программатору имеющийся у меня старый Эльф-03 (2011 год) - и тут Vn в схеме 15 есть! А в двух новых - НЕТ! Как так?

Делаю ход конем: "открыв" в конфигураторе старый Эльф, создаю конфигурацию как бы для него (с пятью расходомерами), а потом втыкаю в программатор один из новых Эльфов и зашиваю эту конфигурацию в него. Получается: в новом Эльфе оказываются прописаны именно 5 расходомеров. Но если снова в конфигураторе нажать "Создать конфигурацию", то в открывшейся пустой таблице будет четыре расходомера: V1/, V1\, V2/, V2\. Вот так:




Вот такая ерунда.


-- Дмитриев Григорий Александрович написал 18 сентября 2015 3:57
Такая проблема есть и мы работаем над её устранением. Если у Вас возникла подобная проблема, то обращайте в службу технической поддержки и наши специалисты помогут Вам в её решении.
Телефон технической поддержки: (343) 375-89-88,
e-mail: tech@karat-npo.ru,
skype: techkarat


-- Дмитрий Анисимов написал 18 сентября 2015 8:21
Ну, собственно, рецепт уже описан мной выше: нужно открыть в конфигураторе какую-нибудь из имеющихся "пятирасходомерных" конфигураций, отредактировать ее, как нужно, и зашить в притворяющийся "четырехрасходомерным" Эльф.



-- Дмитрий Анисимов написал 24 сентября 2015 14:03
Это просто капец какой-то...

В общем, "пятирасходомерные" конфигурации по схеме 15 в оба эти Эльфа "зашились" нормально. И один из этих Эльфов с прошлой недели стоит на объекте и работает.

А вот второй нужно было сконфигурировать по схеме 33, причем без дополнительных водосчетчиков. Т.е. в Эльфе должны быть расходы V1/, V2/, а также температуры T1/, T1\, T2/, T2\ и соотв. Q. В архивы должны писаться массы G1/ b G2\.

Зашиваем конфигурацию, затем смотрим, какие параметры выводятся на дисплей Эльфа. И видим вместо G2/ таинственный параметр V-. Т.е. V минус или V тире! Т.е., во-первых, V вместо G, во вторых, минус вместо 2/. Все остальное - нормально, как и должно быть.

Заходим в таблицу конфигурации, и там вместо V2/ тоже видим V-.

Что за ерунда, товарищи?!



-- Дмитрий Анисимов написал 28 сентября 2015 12:27
Оказалось, ошибка в прошивке. Обещали исправить. :frown:



2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект