Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- Прочие приборы учета https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=8
--- Учёт на котельной на базе ВКТ-7-04 https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2427
-- vadims71 написал 31 октября 2015 3:45
Доброе утро. Есть ситуация, помогите советом. Подрядчик установил в селе(бюджет) модульную газовую котельную, запустил её(работает) и исчез . Установлен теплосчётчик на базе ВКТ-7-04. 3- расходомера, термометра, датчика давления. Схема измерения-110, как у потребителя. Вопрос:можно ли,в принципе, организовать учёт, на источнике, на базе ВКТ-7-04, в соответствии с "Правилами....", если нет, то-какая схема наиболее близка к реальности. Учёт- технический, просто администрация хочет представлять реальный отпуск тепловой энергии потребителям.
-- Дмитрий Анисимов написал 31 октября 2015 8:18
Если учет технический, то на Правила можно не оглядываться. Формула для источника с т.з. физики такая:
Q = Mп(hп - hхв) - Mо(ho - hхв), "хв" измеряем здесь же (на источнике).
А если есть расходомер подпитки, то формула может быть такой:
Q = Mп(hп - hо) + Mподп(hо - hхв).
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект