Версия для печати

-   Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
--  Учет тепла, воды, газа, пара https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=2
--- Влияние приборов учёта тепла на температуру в квартирах https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2441




-- zay1973 написал 21 ноября 2015 21:11
Сетевая компания нашего города за 2 года установила во всём городе приборы учёта тепловой энергии и теплоносителя. Все проекты были согласование со всеми необходимыми организациями. После начала отопительного сезона пошли заявки на недостаточность отопления в квартирах. В межотопительный период нашей управляющей компанией не было ничего сделано для уменьшения отопления в квартирах, т.е. мы не заужали сопла элеваторов и не ставили шайбы. Меня интересует ответ на вопрос: может ли влиять заужение участка трубопровода для установки расходомеров на характеристики тепловой энергии? Например была труба диаметром 80, потом конфузор до 32мм, расходомер на 32мм, диффузор и опять труба на 80 и далее теплоцентр с элеваторным узлом. Главный инженер сетевой компании не признаётся, говорит что проект правильный и влияние на теплоноситель не производит. Что скажете?


-- Василий Кузнецов написал 22 ноября 2015 14:04

zay1973 написал:
[q]
Меня интересует ответ на вопрос: может ли влиять заужение участка трубопровода для установки расходомеров на характеристики тепловой энергии?
[/q]

Отвечу вопросом: "Может ли влиять прикрытие запорной арматуры на трубопроводе системы отопления дома на характеристики тепловой энергии?" Развивая мысль далее: "Может ли влиять прикрытие регулирующего клапана в узле регулирования ИТП системы отопления дома на характеристики тепловой энергии?".



2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект