-- leksik написал 5 января 2016 19:36
Извините, не нашел нужного раздела-темы...Суть вопроса в том, что весь интернет и данный форум перерыл в поиске распиновки данного подключения, но все варианты не прокатили, программа "ПРОЛОГ" не видит прибор. Пользую ноутбук с китайским проводом-адаптером USB-COM rs232.Нужно организовать опрос СПТ 941 так, что пришел с ноутом, подключился, снял все архивы, и ушел.Помогите, месяц мучаюсь, счетчик далековато, п-этому нет возможности несколько раз к нему прийти, да и не всегда возможно.Помогите, знающие спецы.
-- Serg58 написал 5 января 2016 22:03
Не всякий китайский переходник реализует все сигналы com-порта. Вы проверьте - есть ли в нём dtr и rts, например, ( напряжение на соответствующих ножках разъёма переходника). И на основе какого чипа переходник сделан интересно (по драйверу можно определить - prolific, ch340, и т.п.)
Ну это всё, конечно, нужно только если в спт используется в дополнение к RX и TX.
-- leksik написал 6 января 2016 7:27
USB-SERIAL CH340, проверить dtr и rts по отношению к корпусу мерить?
и в дополнение к RX и TX не совсем понял....объясните, что мне нужно, чтобы не тыкаться пальцами по каждому дню, а в программу сливать показания
-- Дмитрий Анисимов написал 6 января 2016 7:51
http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2411 (http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2411)
-- leksik написал 6 января 2016 8:03
http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2411 (http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2411), Дмитрий, где его заказать, Короче у моего, молчат выходы, или я неправильно проверяю
-- leksik написал 6 января 2016 8:06
Кстати, этот провод пришел с китая за 100 рублей, но в пути еще за 390 р. с (мамой входом).Может этот прокатит.Объясните, как правильно проверить мултимером напряжение на ножках ком-порта, и сколько на них должно быть
-- Serg58 написал 6 января 2016 9:58
4 и 7 ножки выходы, на них должны быть напряжения по отношению к земле 5
-- leksik написал 6 января 2016 13:19
Кажет по нулям
-- leksik написал 6 января 2016 13:21
сначала 1 потом резко 0
-- leksik написал 6 января 2016 13:27
я думаю, если системник туды притащить с монитором, то заработает, но весь прикол в том, что легче ноутбуком....Serg58 скажите и дайте распиновку подключения и пропайки шнура от Х2 к ком-порту, которая реально подключится с СПТ 941, как говорится 100%-ая..шнур придет еще один и я его проверю мультиметром, но нужен сам провот от х2.правильный
-- Serg58 написал 6 января 2016 14:44
Вот чего не знаю - того не знаю. Просто предупредил, что преобразователь может быть ублюдочным и, в этом случае, какой бы Вы наиправельнейший кабель не подключили - результата не будет.
-- leksik написал 6 января 2016 15:12
Серж, ну подскажите распиновку под кабель от СПТ 941, кабель новый придет скоро...
-- Serg58 написал 6 января 2016 17:18
Возьмите обычный нуль-модемный кабель. В нём, скорее всего, важно перекрестное подключение dtr-dsr https://www.wizardfox.net/forum/attachments/aimg147-imageshack-us_img147_2579_pic001wz6-gif.10087/
Например в вкт-7 от dsr запитана какая-то входная схема, возможно опторазвязка. Без этого провода не было связи (недавно помогал подключать к нашему модему). Вполне может быть так-же сделано и в спт, т.к. необходимость напряжения на dsr упоминается в руководстве по эксплуатации спт-941 (почитайте его что-ли).
-- leksik написал 6 января 2016 17:23
в руководстве по эксплуатации спт-941 не написано про шнур, написано, что можно, но в основном описано подключение через модем, но мне это не надо, мне нужно на прямую, это вообще возможно без всяких адаптеров типа АДС? на фото оно?
-- Serg58 написал 6 января 2016 17:50
Странная схема. Во-первых непонятно - что за разъем нарисован. Это штырьки, как бы относящиеся к прибору, в которые вы будете включать нульмодемный кабель, а потом преобразователь юсб-ком? Или вы это нарисовали гнездо в которое хотите воткнуть штырьки непосредственно преобразователя юсб-ком?
А во вторых - в имеющемся у меня руководстве 4 клемма описана, как земля и должна по-любому идти на 5 ножку DB9.
В общем - теоретически тут трудно разобраться, тем более в праздники. Надо это делать в более свободное от отдыха время.
-- leksik написал 6 января 2016 17:52
это разъем выхода счетчика СПТ 941 и ком порт
-- leksik написал 6 января 2016 17:54
нарисовано то что мне нужно для передачи в ноутбук, то есть цветные линии это провода от счетчика к ком порту, вот мне и нужно Правильное их расположение!
-- Serg58 написал 6 января 2016 18:01
У меня нет готового правильного расположения, утвержденного кем-то. Это надо в логике спрашивать.
А в готовых форумах читали? Вот в лэрсе, например http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=20&t=483 (http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=20&t=483)
Похоже, что нарисовано у вас правильно, но если при запуске считывания прологом нет напряжения на соединенных 4 и 6 относительно земли, то не будет работать по этой причине. Ждите новый конвертер.
-- Дмитрий Анисимов написал 6 января 2016 18:12
leksik написал:[q]
в руководстве по эксплуатации спт-941 не написано про шнур[/q]
Да, там не написано, там нарисовано:
По-моему, все предельно ясно. На контакт 3 разъема Х2 СПТ должно быть подано напряжение - в схеме из РЭ СПТ его берут с контакта 4 (DTR) компьютерного разъема. Но, как уже было сказано выше, при использовании переходника USB-COM "трансляция" сигнала DTR не гарантирована. Используйте другой переходник или подайте на контакт 3 напряжение с внешнего источника.
-- leksik написал 6 января 2016 18:17
Да, там не написано, там нарисовано: даже очень понятно нарисовано!Причем и спаяно, и пройдено 10 км и проверено,что нихрена не работает!Пролог пишет, что прибор не обнаружен, поэтому я сюда и обратился! А если быть реально точным, то эту схему вы взяли не из инструкции к прибору, а на просторах интернета, я ее видел, и эта была вторая распайка моя, а первая вот:http://teplopunkt.ru/forum/file.php?a=preview&fid=3224&key=676310038 и обе не арбайтн!
-- Дмитрий Анисимов написал 6 января 2016 18:24
leksik написал:[q]
А если быть реально точным, то эту схему вы взяли не из инструкции к прибору, а на просторах интернета[/q]
Эту схему я взял из инструкции к СПТ941.10, выложенной на сайте ЛОГИКИ - http://www.logika.spb.ru/doc_dev/941_10-11_re.pdf (http://www.logika.spb.ru/doc_dev/941_10-11_re.pdf), стр.49.
Вероятную причину, почему у Вас передача данных не идет, Вам уже назвали.
-- leksik написал 6 января 2016 18:27
хорошо, буду ждать другой адаптер,а тот, который вы присылали, где приобрести?
-- Дмитрий Анисимов написал 6 января 2016 18:31
Я присылал Вам адаптер?!
-- leksik написал 6 января 2016 18:34
да Сообщение отправлено: 6 января 2016 9:51
http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2411 (http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2411)
-- Дмитрий Анисимов написал 6 января 2016 18:38
Ага, значит адаптер я все же не присылал (а то уж испугался, что у меня амнезия). Давал ссылку на сообщение Serg58 об адаптере. Логично было бы Serg'а и спросить, где приобрести.
-- leksik написал 6 января 2016 18:39
да я спрашивал на первой странице, никто не ответил, помогите со шнуром хотя бы
-- Дмитрий Анисимов написал 6 января 2016 18:40
Что за шнур?
-- leksik написал 6 января 2016 18:41
http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2411 (http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2411)
где взять
-- Serg58 написал 6 января 2016 18:49
leksik написал:[q]
где взять[/q]
Мы его разработали, произвели несколько для пробы. Разошелся по своим, а в прайс никак начальство не ставит (потому и сайт даже приводить не буду). Видно считают мелочью
Но другие же есть, ждите - идет же.
-- leksik написал 6 января 2016 18:52
Да идет то идет, а будет ли работать, вот в чем вопрос....Сергей, а я правильно проверял свой шнур? Короче ставлю на проверку вольт мультиметр, черный на корпус ком-шнура, а красным по контактам...к стати шнур в это время подключен к ноутбуку, иначе вольтаж не проверить... так вот везде на контактах 0
-- Дмитрий Анисимов написал 6 января 2016 18:54
Дмитрий Анисимов написал:[q]
или подайте на контакт 3 напряжение с внешнего источника.[/q]
-- leksik написал 6 января 2016 18:55
сколько подать? 3-4 хватит? и не повредит ли ноутбуку?
-- Дмитрий Анисимов написал 6 января 2016 18:56
leksik написал:[q]
черный на корпус ком-шнура[/q]
У него корпус пластмассовый обычно. А все напряжения нужно измерять относительно контакта 5 GND.
-- Дмитрий Анисимов написал 6 января 2016 18:57
leksik написал:[q]
сколько подать? 3-4 хватит? и не повредит ли ноутбуку? [/q]
+12.
А как это может повредить ноутбуку, если напряжение Вы будете подавать на СПТ?
-- leksik написал 6 января 2016 18:59
Блин Дмитрий, вот вы то в теме и еще удивляетесь я вот и не подумал к 5 контакту минусом, а к железке ком порта держал, ща проверю-отпишусь....
-- leksik написал 6 января 2016 19:01
по отношению к пятому контакту-тоже 0
-- leksik написал 6 января 2016 19:03
+12.
А как это может повредить ноутбуку, если напряжение Вы будете подавать на СПТ? Кстати СПТ включен и работает, подавать ничего не буду, не охота как-то новый СПТ покупать
-- leksik написал 6 января 2016 19:05
если прибор поставить на 200m то он показывает 0.02
-- leksik написал 6 января 2016 19:12
Короче дождусь провод новый, и буду пробовать, Метод "ТЫКА" еще никто не отменял, спасибо вам..
-- Дмитрий Анисимов написал 6 января 2016 19:47
leksik написал:[q]
по отношению к пятому контакту-тоже 0 [/q]
Не очень понял: Вы измеряете напряжение на каких контактах разъема, и, главное, куда при этом данный разъем (или провода, что от него идут) подключен? Все, что Вам нужно проверить - это напряжение на контакте 3 разъема Х2 СПТ, подключенного через кабель и адаптер к ноутбуку. Или напряжение на контакте 4 разъема DB9 адаптера, подключенного к ноутбуку.
-- leksik написал 6 января 2016 20:05
Пишу понятнее, Возможности выход Х2 счетчика проверить нет!Проверка ком провода, подключенного к ноутбуку ничего не дала! все торчки по отношению к 5-ому показывают НОЛЬ на мультиметре DT838
-- Serg58 написал 6 января 2016 20:14
Ноль на всех "торчках" - это странно. Даже на очень плохом преобразователе на основе 340 чипа на ножке 3 (это TX) у меня были какие-то милливольты
-- leksik написал 6 января 2016 20:15
если на приборе поставить не 20, а 200м, то показывает 0.02-0.03, я писал
-- Артем Скутин написал 9 января 2016 16:39
Доброго времени суток!
Проверьте параметр КИ в настроечной базе данных должен быть равен 0.
В ПРОЛОГЕ установите в СЕРВИС->НАСТРОЙКИ->СВЯЗЬ номер сом порта вашего адаптера (который установлен в диспетчере устройств)
Использую китайский адаптер USB-SERIAL CH340
-- Василий Кузнецов написал 9 января 2016 20:27
Артем Скутин написал:[q]
Использую китайский адаптер USB-SERIAL CH340[/q]
Что-то он сильно напоминает девайс фирмы Мастер-Кит.
-- Александр Двоеглазов написал 9 января 2016 22:14
Их скорее всего клепает какая-нибудь мастерская в Поднебесной, а продают их под своей торговой маркой разные конторы. Я брал их когда-то по 100 рублей под маркой VCOM. Потом видел их с другими названиями. Были проблемы у этих переходников с драйверами под Win 7.
-- Gracer написал 1 февраля 2016 15:38
Стояла подобная задача - снять показания с прибора СПТ941 (модель 01). ЮСБ-КОМ переходник не подошел и не подошел бы. Дело в том, что внутри коробки распайка между разъемами X2 и X30 предназначена для подключения через модем компьютера. Для снятия показаний напрямую через КОМ-порт в руководстве сказано использовать переходник АПС45. Я не заморачивался с поиском. Сделал все как на схеме на второй странице данной темы.
Т.е. я взял разъем КОМ-мама (DB9-f), очистил от изоляции полностью, чтоб видны были все пины, кинул перемычки между пинами 4-6 и 7-8 и припаял обычный 4х жильный провод от телефона на контакты 2, 3, 4, 5. С другой стороны зачистил и облудил концы жил. Эти концы засадил напрямую в разъем X2 по схеме:
X2 - КОМ
1 - 3
2 - 5
3 - 4
4 - 2
Надеюсь эта инфа кому-то поможет, поскольку я сам провел немало времени, чтобы все это понять.
Разъем КОМ воткнул в КОМ-порт на старом компе, Комп поставил рядом с прибором, управляется через удаленный доступ с другого компа.
-- Дмитрий Анисимов написал 1 февраля 2016 16:01
Gracer написал:[q]
поскольку я сам провел немало времени, чтобы все это понять.[/q]
А можно было просто прочитать РЭ на СПТ... (см. страницу 2 этого обсуждения).
-- leksik написал 1 февраля 2016 17:02
Интересно, попрет ли по этой схеме вариант с ноутбуком?
Новый провод пришел, сегодня пробовал снять, не получилось
-- Gracer написал 2 февраля 2016 9:22
Дмитрий Анисимов написал:[q]
А можно было просто прочитать РЭ на СПТ... (см. страницу 2 этого обсуждения).[/q]
Ага, именно на этот форум я нарвался практически в конце моих поисков. Он мне и дал окончательную инфу и убежденность в моих выводах, и я решил попробовать.
Мое мнение - в 90 процентах случаев переходник ЮСБ-КОМ не подойдет. С ноутбуком вариант такой - найти ноут со слотом типа PCMCIA, и в него воткнуть КОМ-адаптер. А провод все таки проще спаять.
leksik, дерзай.
-- leksik написал 2 февраля 2016 9:43
Я тоже думал об этом на фото оно? Ноут с таким разъемом есть, старенький, но пашет еще Стоит 700 рублей в китае
-- Александр Двоеглазов написал 2 февраля 2016 10:15
Gracer написал:
[q]
Мое мнение - в 90 процентах случаев переходник ЮСБ-КОМ не подойдет. [/q]
Как раз опыт показывает, что в 99% процентах любой переходник USB-COM + правильно установленные драйвера на него + правильно спаянный кабель, согласно руководства на СПТ + верно настроенный "Пролог" очень даже подходят.
Сегодня кстати позвонили знакомые: перестал опрашиваться СПТ. На вопрос что делали, отвечают: обновились до Windows 10. Накачал свежих драйверов для переходников USB-COM на разных чипах под "десятку", вечером поеду разбираться.
-- Дмитрий Анисимов написал 2 февраля 2016 10:43
Александр Двоеглазов написал:[q]
Как раз опыт показывает, что в 99% процентах любой переходник USB-COM + правильно установленные драйвера на него + правильно спаянный кабель, согласно руководства на СПТ + верно настроенный "Пролог" очень даже подходят. [/q]
Вот-вот. Причем выше уже не по разу написано, в чем причины и что делать, но... бесполезно.
Александр Двоеглазов написал:[q]
На вопрос что делали, отвечают: обновились до Windows 10. Накачал свежих драйверов для переходников USB-COM на разных чипах под "десятку", вечером поеду разбираться. [/q]
может там что-то подобное вот этому? - http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2393 (http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2393)
-- leksik написал 2 февраля 2016 10:53
А есть рабочий драйвер под "семерку"?
-- leksik написал 2 февраля 2016 10:56
Александр, если есть рабочие проверенные драйвера под семерку поделитесь, пожалуйста
-- Александр Двоеглазов написал 2 февраля 2016 11:16
На каком чипе у вас переходник, или хотя бы его марка?
-- leksik написал 2 февраля 2016 11:55
их у меня два, папа и мама, оба с алиэкспреса, как узнать какой чипсет? Можно ли узнать подключив?Я у продавца запросил ответ, но когда этот китаец напишет не знаю
вот он: http://ru.aliexpress.com/item/...41694.html (http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-New-USB-2-0-to-RS232-Female-COM-Port-Serial-PDA-9Pin-DB9-Cable/32406041694.html)
и фото
-- Александр Двоеглазов написал 2 февраля 2016 12:21
У Вас CH340. У меня Win7 работают эти дрова:
http://www.driverscape.com/download/usb-serial-ch340 (http://www.driverscape.com/download/usb-serial-ch340)
Скачиваем Driver Version: 3.3.2011.11
-- leksik написал 2 февраля 2016 12:27
Спасибо! попробую. Ранее я какие-то дрова ставил, и он у меня в диспетчере отображается, как сериал порт CH340, но с СПТ не работает. Александр, а распайку к СПТ 941 не уточните рабочую?
-- leksik написал 2 февраля 2016 12:30
Я, наверное на ресивере буду экспериментировать, если прошьется-значит адаптер работает и драйвер рабочий , а потом к СПТ пойду
-- Дмитрий Анисимов написал 2 февраля 2016 12:30
leksik написал:[q]
Александр, а распайку к СПТ 941 не уточните рабочую? [/q]
-- leksik написал 2 февраля 2016 12:40
Не смешно 2 месяца круги от дома до организации мотаю, с разными вариантами драйверов и распаек провода, а все никак
-- Gracer написал 2 февраля 2016 13:11
leksik
распайку рабочую я написал и нарисовано на 2ой странице темы. Главное - вскрой нижний блок на устройстве и присоединяйся в разъем X2 напрямую. Интерфейс, который снаружи устройства называется X30 и распайка у него под соединение с модемом компьютера. На рисунке со 2ой страницы эта информация тоже отображена.
Ну а пробовать соединение через переходник USB-COM или адаптер PCMCIA-COM, тут я не решусь советовать. Спецы говорят, что все должно быть ОК. Я думаю, что через PCMCIA слот шансов больше. Главное еще проверь настройки COM порта в диспетчере оборудования, там еще есть и кнопка "доп. настройки".
-- leksik написал 2 февраля 2016 13:49
Да настройки я пробовал, и скорость менял, а подключаю именно к Х2 открутив крышку, в тот разъем в который был подключен модем, правильно?
-- Gracer написал 2 февраля 2016 14:37
leksik написал:[q]
Да настройки я пробовал, и скорость менял, а подключаю именно к Х2 открутив крышку, в тот разъем в который был подключен модем, правильно?[/q]
да, COM'овский провод спаян по схеме?
-- leksik написал 2 февраля 2016 18:46
Тот, что на фото выше спаян по этой схеме:
-- Дмитрий Анисимов написал 2 февраля 2016 19:05
Скажите, leksik, сколько еще раз нужно повторить Вам, что ПРАВИЛЬНАЯ СХЕМА приведена в РЭ СПТ (а также на второй странице данного обсуждения)?
Вам нужен кабель для подключения к компьютеру (ноутбуку), а Вы спаяли кабель для подключения модема. Интересно, как Вы планируете "вставить" его в СОМ-порт или в разъем адаптера USB-СОМ?
-- leksik написал 2 февраля 2016 19:16
у меня USB-СОМ провод "МАМА" вставляется в ноут, а тот провод-выше, который спаян по схеме выше вставляется как на схеме в Х2 счетчика и в USB-СОМ "мама" и в ноут. Вы имеете ввиду, что схема не та?
Нужно по этой спаять? Я по ней тоже пробовал, именно с нее и начал.
-- Александр Двоеглазов написал 2 февраля 2016 21:36
Дмитрий Анисимов написал:
[q]
может там что-то подобное вот этому? - http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2393 (http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2393)[/q]
Нет, Димитрий там все проще и печальней. Переходник фирменный "Gembird" сделан на чипе PL-2303XA/HXA. В диспетчере устройств "Запуск этого устройства невозможен. Код ошибки 10". В спецификации к драйверам на сайте указано, что Windows 8/10 не поддерживает переходники с данным чипом.
Так что выхода два: возвращать Win7 или покупать другой переходник.
Или иметь ноутбук с COM-портами и не мучатся с переходниками
-- Александр Двоеглазов написал 2 февраля 2016 22:02
leksik написал:
[q]
а тот провод-выше, который спаян по схеме выше[/q]
[q]
вставляется как на схеме в Х2 счетчика и в USB-СОМ "мама" и в ноут. Вы имеете ввиду, что схема не та?[/q]
Я думаю, что уже все на форуме, с трудом понимают что Вы делаете.
Выкиньте все Ваши "переходник на переходник" и спаяйте один нормальный по схеме из РЭ и подключите его к разъему Х2 СПТ. Поставьте драйвера на переходник USB-COM, убедитесь в диспетчере устройств, что он встал без ошибок и запомните номер COM-порта. В Прологе в настройках укажите этот номер СОМ-порта, активируйте оптопорт на СПТ и опрашивайте прибор.
-- Дмитрий Анисимов написал 3 февраля 2016 5:42
Александр Двоеглазов написал:[q]
на переходник USB-COM[/q]
И еще дополнение: у переходника USB-COM разъем DB9 - всегда "папа" (male), как у COM-порта компьютера.
Кабель, у которого с одной стороны USB, а с другой - DB9f ("мама") - это не USB-COM, а USB-"что-то другое".
-- Дмитрий Анисимов написал 3 февраля 2016 5:55
Александр Двоеглазов написал:[q]
Так что выхода два: возвращать Win7 или покупать другой переходник.[/q]
А если попробовать поставить драйвер вручную, как я описывал в упомянутой теме? В спецификации ведь имеется в виду то, что драйверов для данного устройства нет в составе самой ОС (и в центре обновлений Микрософта).
Дело в том, что у меня тоже PL2303, точнее - "PL-2303H/HX/X version chip". И я в Win8 ставил древний драйвер, который разработан задолго до появления этой Win8:
System Requirement:
. Supports the following Windows OSes:
- Windows 98SE
- Windows ME
- Windows 2000 SP4
- Windows XP SP2 and above (32-bit)
- Windows Server 2003 (32-bit)
- Windows Server 2008 (32/64 bit versions)
- Windows Vista (32/64 bit versions)
-- Александр Двоеглазов написал 3 февраля 2016 6:45
Дмитрий, спасибо за совет. попробую найти родной старый драйвер на этот переходник и далее по вашей методе.
-- leksik написал 3 февраля 2016 7:00
Вот внятно и понятно, спс.А оптопорт активировать это КИ чтобы было 1 или 0?
-- leksik написал 3 февраля 2016 7:06
У меня и тот и тот есть
-- Александр Двоеглазов написал 3 февраля 2016 8:27
Извиняюсь, про оптопорт это лишнее. КИ должно быть "0"
-- leksik написал 3 февраля 2016 8:37
Скажите а этот КИ он меняется легко или там защита стоит, я просто не помню на каких пунктах там защита, что-то я пробовал, но не получилось, не помню. Если знаете, то как снять защиту? СПТ 941.1.0
-- Дмитрий Анисимов написал 3 февраля 2016 8:55
НОВЫЙ ВОПРОС - НОВАЯ ТЕМА (http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=734).
-- leksik написал 3 февраля 2016 9:01
нашел в инструкции: ОПТО Команда активизирует оптический порт прибора для обмена
данными с переносным компьютером или считывающим уст-
ройством. Порт RS-232 прибора при этом блокируется до
окончания сеанса связи, после чего он вновь становится ак-
тивным. Если в течение двух минут связь по оптическому ин-
терфейсу не была установлена, действие команды автоматиче-
ски отменяется
Кстати ОПТО по-моему на счетчеке включен, не помню, может и не работает передача по РС из-за этого
-- leksik написал 3 февраля 2016 9:09
БЛИИИИН!!! Я по-моему догнал!!! Там был подключен раньше модем! Значит КИ там сейчас = 1, то есть вывод на модем Соответственно и распайка моих переходников не подходит
Подробно изучил инструкцию и там есть тумблерок снятия защиты Снимаешь его и меняешь КИ на =0.И следовательно все должно пойти! Блин, теперь надо спаять RS-ку по инструкции и Вперед!За орденами!
Спасибо Вам, дорогие форумчане, что натолкнули на правильный ход мысли! .Как попробую, то сразу отпишусь с фотками, как все это работает и, что нужно для этого сделать!
Еще раз СПАСИБО за терпение и помощь!
вот на фото переключатель
-- Дмитрий Анисимов написал 3 февраля 2016 9:58
leksik написал:[q]
Как попробую, то сразу отпишусь с фотками, как все это работает и, что нужно для этого сделать![/q]
Не надо. Это и так все знают.
-- leksik написал 4 февраля 2016 9:13
Все отлично! Показания снял!
Пришел, снял защиту, изменил показатель КИ=1 на показатель=0, в свойствах СОМ порта выбрал скорость 2400.
Кстати заметил фишку, что программа ПРОЛОГ по каким-то причинам не стала принимать СОМ 5, по-этому назначил СОМ порт=2, и в настройках ПРОЛОГА поставил 2 порт. Запустил опрос, и за секунд 30-60 все данные снял.
Спасибо всем, кто помогал!
Тему можно закрыть.
-- leksik написал 4 февраля 2016 9:44
Дмитрий, вы не знаете, где приобрести сам коннектор Х2, который в СПТ 941 вставляется, для того, чтобы сделать еще пару шнуров, для прямой диспетчеризации?
-- Дмитрий Анисимов написал 4 февраля 2016 9:52
В магазинах радиодеталей или в сервисных центрах ЛОГИКИ.
2008-2022, Дмитрий Анисимов