-- MAX 138 написал 19 января 2016 11:53
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой: установили в начале отопительного сезона на жилой дом УУТЭ в составе с расходомерами ПРЭМ Ду 32. Через 15 дней расход по подаче упал на 4 м3/ч (оборот был 10 м3/ч), путём прочистки расходомера на подаче проблему исправили, через 15 дней всё снова повторилось опять прочистили, ну и опять и опять..... причём расход падает постепенно что свидетельствует о "заростании" контактов в расходомере. Для справки котельная закрытого типа, в воду ничего не добавляют(со слов работников котельтной) другие объекты отапливаемые этой котельной неоприборены. температура подачи 60-70 градусов, цвет налёта в проточной части чёрный, и очень тонкий. Вопрос: как с этим бороться? (может фильтра какие есть) и почему не заростает обратка?


-- Олег Дубровский написал 19 января 2016 12:02
Черный? Это с котла прет. Со временем его смоет и будет зарастать ржой. Ставьте вихреакустику, у нас - самоочистка. :)


-- Василий Кузнецов написал 19 января 2016 16:30

Олег Дубровский написал:
[q]
Черный? Это с котла прет. Со временем его смоет и будет зарастать ржой. Ставьте вихреакустику, у нас - самоочистка.
[/q]

Знаю один объект, который отапливается от угольно-дровяной кочегарки. В двух здания стояли Метраны 300ПР, а в третьем электромагнит.
В первых двух на подаче расходомеры периодически ежесуточно отключались из работы, а на обратке работали без проблем. Электромагниты оба работали без замечаний. На одном из объектов Метраны 300ПР заменили на электромагниты. И именно на этом объекте с начала отопительного сезона прошел месяц ,и как-то резко дней за 5 расходомер на подаче стал сильно занижать. Работа восстановилась после чистки проточной части.
Пусть электромагниты надо чистить и часто, но известно что делать, если занижается расход. А вот как заставить на этих объектах работать Метран-300ПР?

Если таких проблем с Метран-300ПР на объекте не возникает, то работают хорошо, долго и точно.



-- MAX 138 написал 19 января 2016 16:56
Ладно если раз в 2 месяца чистить но раз в 15 дней.... Кстати позвонил я сёдня в теплоком и мне сказали: что вам просто не повезло, у вас теплоноситель скорее всего при данной температуре на подаче оседает на электродах и их "глушит", а на обратке температура ниже и осадок не образуется, т.е. наши приборы в вашей системе отопления работать не будут...


-- гортоп написал 19 января 2016 20:04
Налет на проточной части черного цвета- материал МАГНЕТИТ. Шунтирует электроды и расход начинает изменяться в сторону уменьшения. Причиной является большое содержание кислорода в теплоносителе. На котельной скорей всего полностью отсутствует дэарация. Подпитка сети выполняется сырой водой. Чем больше кислорода, тем больше худых трубопроводов, тем больше расход сырой воды на подпитку. При повышении температуры образование кристаллов Магнетита идет более интенсивно.


-- MAX 138 написал 19 января 2016 20:16
Кстати да подпитка системы в котельной идёт прямо с трубы питьевого водовода...


-- Василий Кузнецов написал 20 января 2016 4:53

гортоп написал:
[q]
Причиной является большое содержание кислорода в теплоносителе. На котельной скорей всего полностью отсутствует дэарация. Подпитка сети выполняется сырой водой. Чем больше кислорода, тем больше худых трубопроводов, тем больше расход сырой воды на подпитку. При повышении температуры образование кристаллов Магнетита идет более интенсивно.
[/q]

Возвращаясь к Метран-300ПР, который периодически не желал работать.
Котельная именно такая как описано. При сопоставлении графиков расхода и температуры была выявлена закономерность, что расходомер странным образом отключался при повышении температуры в подаче выше 60 градусов и включался, когда эта температура снижалась ниже.

Я сделал вывод, что при температуре выше 60 градусов растворённый воздух начинал выделяться из воды в свободном состоянии. Через расходомер начинала проходить смесь воды с воздухом и "выводила его из строя". В обратке же теплоноситель шёл всегда либо без воздуха, который где-то собирался в верхней точке системы отопления, либо с растворенным воздухом, и расходомер всегда работал исправно.