при изучении ПКУТ 2013 г возникли вопросы. я их сформулировал и хотел бы поделиться сомнениями и получить совет.
вопрос1
Ссылаясь на пункт 73 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 г.) ресурсоснабжающая организация инициирует перед началом каждого отопительного зимнего периода проверку готовности узлов учета тепла управляющих организаций и других потребителей в порядке указанном в пунктах 62-72 данных правил. При таком понимании пункта 73 возникает некое дублирование порядка проверки узла учета пунктами 91,92. Вместе с тем, в пункте 73 говорится о составлении акта периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей. Форма этого акта есть в методике осуществления коммерческого учета …(приложение к постановлению правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»). Внутренняя система отопления дома не является смежной тепловой сетью. Поэтому нам представляется, что использование в отношении уже введенных в эксплуатацию приборов учета тепла у потребителя ежегодной процедуры, указанной в пунктах 62-72 неправомерно, а эксплуатация узлов учета тепловой энергии потребителей в части поверок, ремонтов, опломбирования и проверки работоспособности должна регламентироваться пунктами 91,92 данных правил. В связи с изложенным, хотелось бы уяснитьь:
1) Необходимо ли перед каждым отопительным сезоном осуществлять проверку готовности узла учета у потребителя к эксплуатации в порядке, установленном пунктами 62-72 правил или при ежегодной проверке можно руководствоваться пунктами 91,92?
2) Должен ли потребитель тепловой энергии ежегодно представлять ресурсоснабжающей организации по уже введенному в эксплуатацию узлу учета тепловой энергии согласованный с ресурсоснабжающей организацией проект узла учета тепла и иметь в комиссии по проверке узла учета представителя организации, осуществлявшей монтаж и наладку приборов, а также должно ли проверяться при этом соответствие монтажа составных частей узла учета проектной документации, техническим условиям?
вопрос2
При проектировании узла учета тепловой энергии в многоквартирном жилом доме для закрытой водяной системы теплоснабжения размещение расходомера на обратном трубопроводе системы отопления не предусмотрено согласно рис. 7а «варианты принципиальных схем размещения точек измерения количества тепловой энергии и массы (объема) теплоносителя, а также его регистрации параметров при теплоснабжении потребителя от теплового (ЦТП), котельной» методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»). Формула п.5.9 данной методики не предусматривает измерение расхода теплоносителя в обратном трубопроводе при расчете количества тепловой энергии. Таким образом, методика, конкретизируя правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, устанавливает требования к минимально необходимой степени оснащенности узлов учета потребителей средствами измерений в зависимости от схемы теплоснабжения. Однако, в самих правилах коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г № 1034) имеется пункт 95 подпункт г), который гласит, что целях коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и контроля качества теплоснабжения осуществляется измерение расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах. А также в правилах имеется пункт 97 подпункты а), б), которые гласят, что в открытых и закрытых системах теплопотребления на узле учета тепловой энергии и теплоносителя с помощью прибора (приборов) определяются масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу, масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу за каждый час. В связи с тем, что на основании указанных п.95 г) и 97 а), б) ресурсоснабжающие организации закладывают в технические условия на установку приборов учета тепла требование об измерении массы (объема) теплоносителя в обратном трубопроводе, хотелось бы понять:
Обязательно ли для потребителей тепловой энергии в многоквартирном жилом доме оснащение узла учета тепла расходомером на обратном трубопроводе? И для чего тогда написана методика если РСО берет во внимание только п.95,97 ПКУТ.
-- Василий Кузнецов написал 2 марта 2016 9:31
OOOSEZ68 написал:[q]
Форма этого акта есть в методике[/q]
??? По моему в методике нет никаких форм актов.
-- Василий Кузнецов написал 2 марта 2016 9:34
OOOSEZ68 написал:[q]
1) Необходимо ли перед каждым отопительным сезоном осуществлять проверку готовности узла учета у потребителя к эксплуатации в порядке, установленном пунктами 62-72 правил или при ежегодной проверке можно руководствоваться пунктами 91,92?[/q]
п. 62 и 67 относятся к заголовку: Ввод в эксплуатацию узла учета, установленного
у потребителя, на смежных тепловых сетях и на перемычках. Т.е. это относится и к потребителям, и к тепловым сетям и к перемычкам.
-- Василий Кузнецов написал 2 марта 2016 9:40
OOOSEZ68 написал:[q]
и хотел бы поделиться сомнениями и получить совет.[/q]
Присоединяюсь к вопросам. Думаю, за ответом нужно обращаться в Минстрой. Только не ждать от них внятного ответа. Желательно им задавать вопросы в такой форме, чтобы ответом на вопрос было либо да, либо нет.
-- АлексАлекс написал 2 марта 2016 9:43
п.73 "....о чем составляется акт периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей..."
В буквальном понимании п.73 о проверке УУ на границах теплосетей.