-- Иван Накаряков написал 21 марта 2016 7:03
Доброго времени суток уважаемые коллеги! Возникла такая ситуация: есть 2 стоящих рядом и питающихся от одного ЦТП объекта, на них установлены абсолютно идентичные узлы учета и погодозависимая автоматика. НО на одном из них регулярно при низком расходе теплоносителя возникает небаланс масс (от 10 до 20%). Установлены расходомеры КАРАТ-551 Ду40 на обоих объектах. Прямые участки до и после выдержаны (даже больше чем по РЭ). В чем может быть причина? Часовой отчет прилагаю.


-- Иван Накаряков написал 21 марта 2016 7:04
Второй объект где все нормально:


-- Иван Накаряков написал 21 марта 2016 7:07
Грешу на чувствительность именно этой пары расходомеров при малом расходе теплоносителя. Хотя расходомеры новые, полгода не проработали. На прошлой неделе снимал их и менял местами. Эффекта не дало. Внутренняя поверхность: чистая, без налета. Прокладки проточную часть не перекрывают.


-- Василий Кузнецов написал 21 марта 2016 7:30

Иван Накаряков написал:
[q]
На прошлой неделе снимал их и менял местами. Эффекта не дало.
[/q]

Может воздух накапливается в проточной части при малых расходах?



-- Иван Накаряков написал 21 марта 2016 7:35
Не думаю, так как ввод в здание находится примерно на полметра выше чем установлен УУ. На следующей неделе попробую снять расходомеры с узла который работает нормально и поставить на проблемный. Если проблема решится: расходомеры в ремонт, Если не решится: передам эту головную боль проектировщикам и теплотехникам.


-- aleksey_ka написал 23 марта 2016 20:06
А погрешность стабильная! Возможно есть какой-то источник энергии, который создаёт помехи в работе расходомера. Если так, то перестановка не поможет! Попробуйте изолировать Карат-551 от ответных флянцев(исключить какой-либо эл.контакт с трубами). Изолировать лучше оба расходомера.


-- Иван Накаряков написал 24 марта 2016 4:38
Проверим и этот вариант, но все равно кажется что дело в расходомерах. О результатах сообщу.


-- aleksey_ka написал 24 марта 2016 19:13
Я конечно не удивлюсь, если оба расходомера с завода "кривые". Ладно бы один расходомер, два - врядли.


-- Иван Накаряков написал 25 марта 2016 10:41
Возможно и оба. Но скорее всего один. Либо обратка "завышает" либо подача "занижает" показания при малом расходе теплоносителя


-- aleksey_ka написал 28 марта 2016 18:23
Что установлено в качестве вычислителя?


-- Иван Накаряков написал 29 марта 2016 3:55
Карат 307, с ним все в порядке. Временно вместо него устанавливали другой (заведомо рабочий, с другого узла) для того чтобы проверить в вычислителе проблема или нет.


-- rutto написал 4 апреля 2016 6:19
По моему вся проблема в расходомерах, все Караты что у нас имеются, по всем по ним всегда проблемы....


-- Василий Кузнецов написал 4 апреля 2016 6:36

rutto написал:
[q]
По моему вся проблема в расходомерах, все Караты что у нас имеются, по всем по ним всегда проблемы....
[/q]

Уточните, в чем именно проявляются проблемы.


-- rutto написал 5 апреля 2016 12:15

Василий Кузнецов написал:
[q]
Уточните, в чем именно проявляются проблемы.
[/q]

да все старо как мир, проблема одна - разность показаний между подачей и обраткой... Да я в курсе про все аспекты начиная правильным монтажом и заканчивая качеством сетевой воды, но если с монтажом еще что то можно сделать, то с качеством воды увы и ах)
Что КАРАТ, что Взлет одна хрень - все нежное - со снятием и установкой одни проблемы, на ЭМ всякий хлам липнет и прочее.
По нашему субъективному опыту вихреакустические пока впереди планеты всей, да тоже есть недостатки - но все же, все же...


-- Василий Кузнецов написал 5 апреля 2016 12:32

rutto написал:
[q]
да все старо как мир, проблема одна - разность показаний между подачей и обраткой.
[/q]

Я думаю, что есть техническая возможность существенно снизить небаланс масс на объекте организационными способами:

1. За узлом учета установить запорную арматуру перед объектом теплопотребления.
2. За узлом учета перед этой арматурой установить перемычку (также с запорной арматурой).
3. После монтажа узла учета и далее периодически проводить замер константы небаланса масс:
а) закрыть подачу теплоносителя после узла учета на объект потребителя и направить её через перемычку по закрытому замкнутому циклу.
б) выставить расход равный рабочему режиму и замерить небаланс масс. (если таких режимов несколько, то сделать несколько замеров и принять на их основе величину небаланса масс).
в) величиной небаланса масс корректировать показания и измерения узла учета для рабочего режима за отчетный период.





-- Дмитрий Анисимов написал 5 апреля 2016 14:36

Василий Кузнецов написал:
[q]
величиной небаланса масс корректировать показания и измерения узла учета для рабочего режима за отчетный период.
[/q]


Это на каком основании?


-- Василий Кузнецов написал 5 апреля 2016 17:28

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Это на каком основании?
[/q]


Василий Кузнецов написал:
[q]
Я думаю, что есть техническая возможность существенно снизить небаланс масс на объекте организационными способами:
[/q]

(Чисто теоретически)


-- Иван Накаряков написал 6 апреля 2016 4:25
Посетил я вчера этот замечательный объект. Снял расходомеры, установил новые (100% рабочие), небаланс остался прежним. Потенциала между ответными фланцами расходомеров нет. Трубы внутри чистые, посторонних предметов нет. Расходомеры чистые. Не знаю уже что и делать. Передам задачу теплотехникам и проектировщикам- пусть разбираются. О результатах сообщить к сожалению не смогу (меняю работу).


-- слва написал 17 апреля 2016 7:44
Можно ли перемычку установить на узле учета . отсечь абонента. Проверить не баланс масс. У меня на узле м1 больше м2 .. Разбор с системы нет . что делать .


-- Василий Кузнецов написал 17 апреля 2016 16:34

слва написал:
[q]
Можно ли перемычку установить на узле учета
[/q]

Лучше за узлом учета, т.к. для нормальной работы обратного расходомеров, нужна достаточная длина прямого участка перед ним. Если сделать врезку перед обратным расходомером в самом узле учета, то скорее всего не получится прямого участка для нормальной работы расходомера. И врезка перемычки должна быть достаточного Ду, чтобы через неё проходил тот расход, который проходит через систему отополения в рабочем режиме. А иначе сравнение будет не очень достоверным.