-- aleksey_ka написал 4 апреля 2016 19:22
Попросили посмотреть УУТЭ, смонтированные сторонней организацией, в количестве 15 штук. После осмотра выявил следующее - на 13 узлах учета(все они смонтированы вертикально), гильза под датчик температуры установлен перпендикулярно к трубопроводу! То есть труба расположена вертикально, а термопреобразователь установлен на 90 градусов относительно трубы. Суть вопроса - в каких правилах и документах указаны схемы расположения датчиков температуры относительно трубопровода?


-- Александр Двоеглазов написал 4 апреля 2016 20:18
В инструкциях завода-изготовителя. Например для термосопротивлений производства ЗАО "Термико": http://www.termiko.ru/articles/book.pdf (http://www.termiko.ru/articles/book.pdf)


-- aleksey_ka написал 5 апреля 2016 3:23

Александр Двоеглазов написал:
[q]
[/q]

Про расположение в вертикальной трубе ни слова!


-- PAlex написал 5 апреля 2016 4:29
Термопреобразователю всё равно как он установлен, но если термометр установлен в защитной гильзе, то по инструкции туда должно быть залито масло для теплопроводности, еще и контролируется его наличие там иногда (наши ТСО точно бдят). Попробуйте выполнить этот пункт если гильза установлена горизонтально! Если установка термопреобразователя без гильзы, непосредственно в измеряемую среду, то хоть головой вниз ставьте, если такого запрета нет в паспорте (инструкции) на термопреобразователь.



-- Василий Кузнецов написал 5 апреля 2016 4:36

PAlex написал:
[q]
по инструкции туда должно быть залито масло для теплопроводности, еще и контролируется его наличие там иногда (наши ТСО точно бдят). Попробуйте выполнить этот пункт если гильза установлена горизонтально!
[/q]

Не совсем верно. Не обязательно масло и не обязательно залито. Если вместо масла использовать термопроводящую пасту, то она может быть помещена и в горизонтальную гильзу.
Термопасту можно купить, например, в компьютерном магазине. Вот только это очень дорогое "удовольствие" - 1.5 гр. пасты стоит около 250 руб. Может есть паста и дешевле, только я не знаю об этом?


-- PAlex написал 5 апреля 2016 5:05

Василий Кузнецов написал:
[q]
Не совсем верно. Не обязательно масло и не обязательно залито. Если вместо масла использовать термопроводящую пасту, то она может быть помещена и в горизонтальную гильзу.
Термопасту можно купить, например, в компьютерном магазине. Вот только это очень дорогое "удовольствие" - 1.5 гр. пасты стоит около 250 руб. Может есть паста и дешевле, только я не знаю об этом?
[/q]


Ну ради бога, если этот вопрос решаемый, то других препятствий я не вижу. Можно и солидола напихать, и уплотнить чтоб не вытекло при нагреве. В некоторых инструкциях не термопреобразователи и про заливание масла не сказано (к примеру на КТСП-Н я не увидел).



-- Прохожий написал 5 апреля 2016 5:08


Нашел вот такую картинку по монтажу


-- PAlex написал 5 апреля 2016 5:23
Кстати в ПТЭТЭ вот что сказано:
2.9.14. Гильзы термометров устанавливаются в соответствии с установленными государственными стандартами.

То есть по всей видимости есть ГОСТ на установку гильз.


-- Василий Кузнецов написал 5 апреля 2016 5:39

PAlex написал:
[q]
2.9.14. Гильзы термометров устанавливаются в соответствии с установленными государственными стандартами.
[/q]

...,а гильзы термопреобразователей согласно чему? (Это вопрос не к автору цитаты, а так - риторически)



-- Дмитрий Анисимов написал 5 апреля 2016 5:46

aleksey_ka написал:
[q]
После осмотра выявил следующее - на 13 узлах учета(все они смонтированы вертикально), гильза под датчик температуры установлен перпендикулярно к трубопроводу!
[/q]


А почему это кажется Вам неправильным? Вы думаете, что показания термопреобразователя зависят от его положения?