Версия для печати

-   Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
--  Диспетчеризация https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=37
--- Один модем вместо пяти https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2540




-- Дмитрий Анисимов написал 21 апреля 2016 17:59
Есть у меня один объект - котельная, где в двух рядом расположенных щитах смонтировано пять штук СПТ961. И к каждому подключен через RS232 свой модем. И у меня давно чесались руки попробовать заменить эти пять модемов на один, общий. И вот, наконец, звезды сошлись должным образом. Рассказываю об этом, потому как вдруг кому-нибудь пригодится.

Итак, еду на объект:





Вот шкафы с СПТешками и модемами:





Отсоединяю их и выкидываю убираю в резерв. Ставлю в один из шкафов модем Робустел:





Почему именно он? Во-первых, нравится. Во-вторых, у Робустела на борту два интерфейса - RS232 и RS485. Мне нужен именно 485, а старые модемы (т.е. те, которые снял) были с 232м. А на 232м сеть не сделаешь. У СПТ961 тоже есть одновременно и RS232, и RS485. Объединяю линии RS485 всех пяти СПТешек в одну шину, к этой же шине подключаю модем. Каждому вычислителю задаю свой адрес (1, ..., 5). Делаю настройки на сервере (используется ЛЭРС-Учет). Всё. "Оно" работает.







-- Pe_rec написал 22 апреля 2016 5:22
А модемы то разрешили забрать?


-- Дмитрий Анисимов написал 22 апреля 2016 10:46
Так я ж их не себе забрал. Котельная принадлежит ЭСО, с которой у меня договор на диспетчеризацию нескольких "многоприборных" объектов: котельные, ЦТП, очистные сооружения, фильтровальная станция. Модемы с этой котельной "ушли" в резерв на случай выхода из строя модемов на других объектах. Или может еще чего-нибудь будем подключать.



-- Арсений написал 25 апреля 2016 7:18
А давайте, Дмитрий, вы в следующий раз ЛЭРС GSM Lite или Plus используете? :biggrin: Порт на выбор - 232/485, блок питания встроенный, антенна 2,5м. в комплекте. IP65 (шкаф не нужен). Кстати, в модели Plus возможность использовать сразу два порта. + возможность собрать шину приборов на CAN или Mbus интерфейсах. :thumbup:


-- Дмитрий Анисимов написал 25 апреля 2016 9:10

Арсений написал:
[q]
А давайте, Дмитрий, вы в следующий раз ЛЭРС GSM Lite или Plus используете?
[/q]


Не вижу смысла переходить с проверенного оборудования на неизвестное мне. Возможностей Робустела мне хватает с запасом, цена тоже устраивает.





-- Дмитрий Анисимов написал 4 мая 2016 8:20
Перед праздниками еще одну котельную перевел на "один модем вместо четырех".



-- yurik написал 5 мая 2016 8:41
Грамотное рациональное использование возможностей прибора и робустела. Но еще много зависит от программы опроса данных. В ЛЭРСе как прием с этих приборов настроен, через TCP порт или как-то через виртуальный COM порт?


-- Дмитрий Анисимов написал 5 мая 2016 11:12
Через порт (GPRS). Тут главное, чтобы ПО умело опрашивать несколько приборов, подключенных через один модем (или через любое другое ОДНО устройство передачи данных).



-- АндрейД написал 6 июля 2016 9:42
День добрый.
Как можно реализовать эту схему при условии что на тепловычеслители только RS232 (тсрв-032 и 34)



-- Дмитрий Анисимов написал 6 июля 2016 9:47
Никак. RS232 - это интерфейс "точка-точка".



-- Serg58 написал 6 июля 2016 10:28

АндрейД написал:
[q]
Как можно реализовать эту схему при условии что на тепловычеслители только RS232 (тсрв-032 и 34)
[/q]

Надо взять столько же автоматических преобразователей интерфейсов RS-232/RS-485, сколько есть вычислителей и присоединить к модему.
Если у модема тоже RS-232 - поставить и там преобразователь.


-- АндрейД написал 13 октября 2016 9:19

Serg58 написал:
[q]
[/q]


Я правильно понимаю схематику для 2-х т/в?

RS232- преобразователь - RS485 |
____________________________| = ?????? = модем RS 485
RS232- преобразователь - RS485 |

не могу сообразить как они объединяются в 1 интерфейс, через обычный клемник что ли ?


-- Дмитрий Анисимов написал 13 октября 2016 10:40

АндрейД написал:
[q]
не могу сообразить как они объединяются в 1 интерфейс, через обычный клемник что ли ?
[/q]


Можно даже методом скрутки ;)

Стандарт RS485 не описывает тип разъема. Поэтому с т.з. пользователя (или монтажника) RS485 - это два провода, которые можно разветвлять и соединять любыми способами.

А модемы с RS485 имеют обычно либо клеммник, либо разъем типа DB9 как для RS232, но со своей распайкой тех самых двух проводов.



-- Serg58 написал 13 октября 2016 22:52

АндрейД написал:
[q]

RS232- преобразователь - RS485 |
____________________________| = ?????? = модем RS 485
RS232- преобразователь - RS485 |
[/q]

Ну не совсем такая картинка текстовая правильно выглядит, и не совсем для 485 можно сказать "разветвить"...
Линия связи должна по очереди обходить все находящиеся на ней приборы и модем. В конечных точках должны быть согласующие резисторы (обычно они встроены в устройства).
Прикручивать можно по два проводника под каждую клемму (входящий и идущий к следующему), если не предусмотрены дублирующие клеммы для продолжения.
PS: забыл сказать: кабель - витая пара, буржуи почему-то это не обозначили... А то некоторые пытаются соединять то лапшой, то силовым кабелем, чтоб потолще было ... )))


-- АндрейД написал 14 октября 2016 7:17
Подскажите какие преобразователи подойдут по данной теме?


-- Serg58 написал 14 октября 2016 7:21
Мы используем такие http://intelpribor.ru/products/14/73/ (http://intelpribor.ru/products/14/73/)
Но если все приборы в одном шкафу, то можно и попроще что-нибудь (без гальванической развязки, например) Но это зависит еще и от приборов - развязан ли у них выход от схемы. Если нет - то без гальванической развязки нельзя.
Вообще их море всяких-разных продается везде.


-- АндрейД написал 16 октября 2016 12:59
Насколько помню что т/в 32 что 34 у них питание развязано в разъеме 232

Соответственно если использовать по проще преобразователь типа Автоматический преобразователь интерфейсов АПИ-5, должен подойти.?

http://tbn.nt-rt.ru/index.php/sitemap/95-preobrazovateli (http://tbn.nt-rt.ru/index.php/sitemap/95-preobrazovateli)


-- Serg58 написал 18 октября 2016 15:41

АндрейД написал:
[q]
Насколько помню что т/в 32 что 34 у них питание развязано в разъеме 232
[/q]

Как то про питание не убедительно. Должны быть развязаны и сигналы интерфейса... В крайнем случае схема вычислителя от измерителей расхода на трубе... Основная минимальная цель (для измерений) - не объединить гальванически разные трубы. Другая цель гальванической развязки не привязывать гальванически какие о длинные проводные трассы к приборам...


2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект