-- vadbkafill написал 30 мая 2016 7:06
Добрый день.
помогите, посоветуйте.
используется мультик-602 в комплекте с Ultraflow и Pt, показания снимаем оптоголовкой, планируется в будущем через GSM.
сейчас еще требуется подключить счетчик холодной воды ВСХд-20.
при монтаже подрядчики озвучили что требуется модуль низа для подключения ВСХд, на тот момент пропустили всё мимо ушей, а сейчас озадачились.
не особо в этом вопросе силён, посоветуйте, что за модуль требуется?
заранее спасибо.
-- Александр Двоеглазов написал 30 мая 2016 14:25
Необходимо установить модуль низа 67-00-10 "Данные/импульсные входы" и запрограммировать тепловычислитель под вес импульса подключаемого водосчетчика.
-- Vit написал 2 июня 2016 14:47
Могу добавить, что по умолчанию вычислители поставляются с ценой на дополнительных входах 10л/и. Этот модуль необходим как для подключения дополнительных водосчетчиков, так и для подключения к GSM. Но для последнего потребуется еще и кабель 66-99-106.м (вилка)