-- Дмитрий Анисимов написал 9 июня 2016 6:56
На одном объекте обнаружился странный глюк связки КАРАТ-307 - коммуникатор GPRS-485. В какой-то момент коммуникатор как бы "теряет" прибор. Т.е. сам коммуникатор на связь выходит, но никакие данные не передаются. Приезжаю на объект и вижу: светодиод прибор горит красным, т.е. связи коммуникатор-прибор нет. При этом красным же горит - постоянно - светодиод RxD на коммуникаторе. Перезапуск по питанию не помогает. Зато помогает следующая операция: отключаю коммуникатор от 220В, выдергиваю штекер кабеля коммуникатор-прибор из прибора, считаю до трех ( :biggrin: ), втыкаю штекер обратно, втыкаю вилку в розетку 220В. Коммуникатор загружается, светодиод "Прибор" - зеленый, светодиод RxD не светится (пока не началась передача). И все начинает работать. Однако через 3-4 дня все повторяется.

Кто-нибудь знает, в чем тут дело?

PS Да, этот прибор с этим коммуникатором работают с 2012 года, а данный глюк появился только этой весной после поверки (!) КАРАТа. На других абсолютно аналогичных 38 объектах такого (пока - тьфу-тьфу-тьфу!) нет.



-- Дмитрий Анисимов написал 20 июля 2016 6:09

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
При этом красным же горит - постоянно - светодиод RxD на коммуникаторе.
[/q]


Заметил, что неправильно написал: на самом деле RxD горит зеленым.

А тем временем вот этот ритуал -


Дмитрий Анисимов написал:
[q]
выдергиваю штекер кабеля коммуникатор-прибор из прибора, считаю до трех, втыкаю штекер обратно
[/q]


- помогать перестал. Приходится "перетыкать" штекер по нескольку раз, прежде чем все заработает. И работает теперь до очередного отказа не 3-4 дня, а 1-2.

В следующий раз попробую кабель со штекером заменить на подключение через клеммы, потому что есть подозрение, что проблема - в разъеме КАРАТа-307.



-- Дмитриев Григорий Александрович написал 25 июля 2016 10:25
Проверять надо все: качество контактов, качество кабеля связи (может появились повреждения), проверять интерфейс связи коммуникатора.


-- Дмитрий Анисимов написал 25 июля 2016 10:38

Дмитриев Григорий Александрович написал:
[q]
Проверять надо все
[/q]


Спасибо, это очень ценный совет. :cool:



-- Дмитрий Анисимов написал 3 августа 2016 18:55

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
потому что есть подозрение, что проблема - в разъеме КАРАТа-307.
[/q]


Возможно, проблема найдена и устранена (тьфу-тьфу-тьфу).

В прошлый раз я написал про проблему в разъеме вот почему. Когда тогда реанимировал связку КАРАТ - Коммуникатор, заметил, что, шевеля штекером (наклоняя его в разъеме туда-сюда), то "зажигаю" светодиод RxD, то "гашу". Когда светодиод загорается (т.е. не мигает, а именно начинает светиться постоянно) - связь между вычислителем и коммуникатором пропадает. Когда гаснет - связь идет, т.е. RxD и TxD перемигиваются, как положено, данные качаются на сервер.

Однако именно в тот же раз я на всякий случай "перезатянул" провода в клеммнике на стороне коммуникатора. И когда делал это, то зачищенный конец провода + питания обломился. Я зачистил его заново. Тогда писать об этом не стал, т.к. обломился-то он в момент "доставания" из клеммника (ну, может я болтик недостаточно ослабил и дернул этот провод). Но вот какая штука - с тех пор прошло уже две недели, а связь не пропадает! (еще раз тьфу-тьфу-тьфу).

Т.е. можно предположить, что провод + питания (это питание КАРАТа от коммуникатора) был каким-то образом надломлен или уже сломан. И когда я шаманил со штекером, кабель (а он довольно жесткий) передавал эти движения на сломанный конец "плюса" и прижимал его к клемме. А через какое-то время этот провод опять отходил.

Но только вот вопрос: почему при этом загорался и горел постоянно светодиод RxD коммуникатора?


В общем, продолжаю наблюдение.



-- Дмитриев Григорий Александрович написал 9 августа 2016 5:14

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Дмитриев Григорий Александрович написал:
[q]

Проверять надо все
[/q]



Спасибо, это очень ценный совет.
[/q]


Ценный и единственный в данном случае. Как специалист может по описанию в интернете или по телефону определить неисправность такого вида?


-- Дмитрий Анисимов написал 10 августа 2016 19:56

Дмитриев Григорий Александрович написал:
[q]
Как специалист может по описанию в интернете или по телефону определить неисправность такого вида?
[/q]


По симптомам.

Нет связи коммуникатора с вычислителем, светодиод RxD постоянно горит зеленым. Если специалист не знает, из-за чего такое может быть, то, наверное, так и должен сказать: не знаю. А чтобы просто посоветовать "проверять все", специалистом быть не надо.



2008-2022, Дмитрий Анисимов