Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- Учет тепла, воды, газа, пара https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=2
--- Согласованная пара термометров сопротивления https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2568
-- Pe_rec написал 17 июня 2016 6:10
Добрый день. Указанно ли где то, что на узле учета (подача и обратка отопления) должны стоять именно согласованная пара термосопротивления? В правилах учета этого точно нет. 9 лет на объекте стоят 2 датчика ТСПА, проходят поверку, но у них 2 паспорта. Инспектор ЭСО отказалась выписывать акт допуска, мотивируя это тем, что два паспорта и два свидетельства о поверки.
-- Василий Кузнецов написал 17 июня 2016 6:39
Pe_rec написал:[q]
Указанно ли где то, что на узле учета (подача и обратка отопления) должны стоять именно согласованная пара термосопротивления?[/q]
В РЭ на вычислитель и в РЭ на комплекс измерительный. Правила учета говорят, что нужно выполнять требования РЭ на приборы учета.
-- Serg58 написал 17 июня 2016 6:52
Кроме учета требований из документации на вычислитель грамотный инспектор ЭСО может посчитать погрешность вычисления тепловой энергии по составляющим погрешностей отдельных каналов измерения и погрешность Вашей "непары" не позволит получить общую погрешность измерения, соответствующую Правилам.
-- Василий Кузнецов написал 17 июня 2016 6:53
Pe_rec написал:[q]
правилах учета этого точно нет.[/q]
Напрямую нет, а косвенно есть. В правилах есть требования к точности измерения тепловой энергии. Точность измерения тепловой энергии зависит от точности измерения разности. Измерение разности имеет допустимую погрешность измерения. Допустимая погрешность измерения достигается допустимой погрешностью измерения разницы температуры согласованной парой термопреобразователей. Согласованная пара - это комплект термопреобразователей для измерения разности температур с требуемой погрешностью.
-- Pe_rec написал 17 июня 2016 6:54
Вот что написано в РЭ:
Термометров сопротивления (от 0 до 4 каналов).
Диапазон измеряемых температур от минус 50 до плюс 500 °С).
Градуировки термометров сопротивления:
− 50П, 100П, 500П (W100 = 1.391)
− Pt100, Pt500 (W100 = 1.385)
− 50М, 100М (W100 = 1.428)
Схема подключения 4-х проводная
-- Василий Кузнецов написал 17 июня 2016 6:57
Serg58 написал:[q]
грамотный инспектор ЭСО может посчитать погрешность вычисления тепловой энергии по составляющим погрешностей отдельных каналов измерения и погрешность Вашей "непары" не позволит получить общую погрешность измерения, соответствующую Правилам.[/q]
Можно поподробнее, по какой формуле будет считать погрешность инспектор ЭСО, в случае применения не согласованной пары термопреобразователей, если в РЭ на вычислитель приведена формула расчета предела погрешности только для согласованной пары?
-- Василий Кузнецов написал 17 июня 2016 7:01
Pe_rec написал:[q]
Вот что написано в РЭ:[/q]
В каком РЭ на какой прибор?
-- Василий Кузнецов написал 17 июня 2016 7:02
Pe_rec написал:[q]
Диапазон измеряемых температур от минус 50 до плюс 500 °С).[/q]
Это для случая измерения температуры, но не для разницы температур. А какова метрологическая характеристика при измерении именно разницы температур и при каком условии?
-- АлексАлекс написал 17 июня 2016 7:24
Pe_rec написал:[q]
на объекте стоят 2 датчика ТСПА, [/q]
В паспорте должно быть написано назначение. В паспорте на комплект КТПТР-01, к примеру написано:"...для измерения температуры и разности температур в составе теплосчётчиков...".
Если ТСПА предназначен для измерения лишь температуры, то сами понимаете.
Точно так и есть, прочитал - предназначен для измерения температуры.
-- Дмитрий Анисимов написал 17 июня 2016 12:01
Pe_rec написал:[q]
Указанно ли где то, что на узле учета (подача и обратка отопления) должны стоять именно согласованная пара термосопротивления?[/q]
А она и не должна. Если теплосчетчик (в целом) обеспечивает измерение тепловой энергии с предписанной Правилами погрешностью при применении "одиночных" термометров - пожалуйста, используйте "одиночные". Но большинство теплосчетчиков (вычислителей) могут "точно" измерять тепловую энергию только с использованием согласованных пар. Поэтому смотрите описание типа вашего теплосчетчика (вычислителя) и руководствуйтесь тем, что написано там.
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект