Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- Учет тепла, воды, газа, пара https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=2
--- Работа теплосчетчика при расходах вне диапазона измерений https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2582
-- Avk написал 14 июля 2016 14:52
Добрый день! Многоуважаемые форумчане, поделитесь своим видением ситуации.
Вопрос касается работы узла учета вне допустимых диапазонов измерений расхода теплоносителя
Согласно п.125 Методики к ПКУ 2013 В период действия нештатных ситуаций счет тепловой энергии должен останавливаться.
согласно п.56 Методики к ПКУ, к нештатным ситуациям относятся следующие ситуации:
а) работа теплосчетчика при расходах теплоносителя ниже минимального или выше максимального нормированных пределов расходомера;
и так далее...
НО, есть п.57 и п.58, в которых говорится, что в теплосчетчике должно определяться время Тmax, в течение которого фактический массовый расход теплоносителя по подающему трубопроводу был меньше допустимого минимального нормированного значения для средства измерения, и время Тmax, в течение которого фактический массовый расход теплоносителя по подающему трубопроводу был выше максимального нормированного значения для средства измерения. При работе теплосчетчика в период Тmin и Tmax счет тепловой энергии должен продолжаться, а время фиксироваться в архиве теплосчетчика.
Так что же должно происходить? Останов счета согласно п.125 или продолжение, согласно п.58?
-- Василий Кузнецов написал 16 июля 2016 12:35
Avk написал:[q]
Так что же должно происходить? [/q]
Avk написал:[q]
продолжение, согласно п.58[/q]
-- Vit написал 19 июля 2016 9:29
Но при этом, смотрите что получается:
Тнш = Тмин+Тмах+Тdt+Тэл+Тф, ч, (7.2)
Qкорр = Qи/Траб х Тнш., Гкал, (7.4)
где
Qи - рассчитанное теплосчетчиком в штатном режиме количество тепловой энергии в течение интервалов Траб, Тмин и Тмах, Гкал;
Измеренное в трех интервалах, делится на один из них и умножается на сумму трех интервалов. Что в результате имеем?
Логично было бы получить среднее за время измерения Qи/Траб+Тмин+Тмах и умножить на время прекращения счета Тdt+Тэл+Тф, Т.о. получили бы досчет по среднему.
Или кто-то разглядел какой-то смысл в (7.4)
-- Avk написал 19 июля 2016 12:51
А как же пункт:
Avk написал:[q]
56 Методики к ПКУ, к нештатным ситуациям относятся следующие ситуации:
а) работа теплосчетчика при расходах теплоносителя ниже минимального или выше максимального нормированных пределов расходомера;
и так далее...[/q]
Он гласит, что Тф включает в себя Тмин и Тмах.
Как же его тогда трактовать? Или я что-то неправильно понимаю?
-- Жульков Владимир написал 19 июля 2016 15:43
Vit написал:[q]
Или кто-то разглядел какой-то смысл в (7.4)[/q]
Искать смысл в методике - утопия
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект