Здравствуйте.
Вопрос такой.
Каким образом добраться до итоговых значений через MOD BUS
В описании есть только:
0х09 — текущие значения
• 0х1А — почасовой архив
• 0х1В — посуточный архив
• 0х1С — помесячный архив
В текущих значениях есть только мгновенные показания температур, времени и расходов.
-- Дмитриев Григорий Александрович написал 23 сентября 2016 8:09
top написал:[q]
Каким образом добраться до итоговых значений через MOD BUS[/q]
Что значит итоговых? По линии связи можно получить сформированные данные часового, суточного и месячного архивов. Если необходимы интегральные значения с момента последней очистки архивов, то это надо переводить месячный архив в режим "с нарастающим итогом", в котором он работает как интегратор. Отдельного интегрального архива в вычислителях ЭЛЬФ нет. Этот тип архива есть только в линейке вычислителей КАРАТ: КАРАТ-306, КАРАТ-307 и КАРАТ-308.
-- top написал 23 сентября 2016 13:59
Здравствуйте.
Я уже общался с вашей службой инженерной.
Всё выяснил.
Шаблон, который мы используем для телеметрии подразумевает ежечасные записи с нарастающим итогом - интеграторы энергии и объёмов, из которых уже потом мы добываем все необходимые промежуточные данные.
Мы бы купили КАРАТ-30Х, но уже купили Эльф))) Потому будем лепить костыли в виде промежуточного интегрирования в системе.
ЗЫ А КАРАТ-30Х в каком виде предоставляет интегральные параметры?
-- Дмитриев Григорий Александрович написал 26 сентября 2016 7:36
top
top написал:[q]
ЗЫ А КАРАТ-30Х в каком виде предоставляет интегральные параметры? [/q]
Описание протокола выслал по электронке.