-- Василий Кузнецов написал 25 сентября 2016 18:12
Имеется связка: СПТ-943 (КИ=11), АТМ2-232 с основным режимом работы всегда на связи с сервером с фиксированным IP и включенной функцией CSD опроса для телефонов с номерами в группе 1, модем Синтерион МС35i Terminal с номером сим-карты, введенной в группу 1, настроенный для работы программой МSetup от Логики, программа Пролог с настройкой опроса по каналу GSM на номер сим-карты, установленной в АТМ2-232.
Cможет ли программа Пролог опросить СПТ-943 в такой связке?
-- Николай Антипов написал 26 сентября 2016 7:32
Модем по CSD ничем не отличается от других, полагаю, что сможет (не пробовал).
-- Василий Кузнецов написал 26 сентября 2016 16:40
123re написал:[q]
полагаю, что сможет (не пробовал)[/q]
Читал РЭ на пролог и не на все вопросы нашел ответ.
Вопросы касаются порядка опроса нового прибора первый раз с неизвестным ИД. Может что-то в настройках не все настроено для опроса?
Или нужно обязательно знать ИД, ввести его, а только потом пробовать.
Из РЭ я понял, что это делать не обязательно.
-- Дмитрий Анисимов написал 26 сентября 2016 18:02
Василий Кузнецов написал:[q]
Вопросы касаются порядка опроса нового прибора первый раз с неизвестным ИД.[/q]
А модем здесь при чем?
-- Василий Кузнецов написал 26 сентября 2016 19:23
Дмитрий Анисимов написал:[q]
А модем здесь при чем?[/q]
Первоначально был вопрос принципиальный, сможет ли Пролог установить резервную связь по CSD через АТМ2-232, который настроен на основную работу по GPRS.
Положительный ответ указывает, что если нет связи, то скорее всего проблема либо в настройках Пролог, либо в настройках модема со стороны Пролог.
Если модем со стороны Пролог настроен специальной программой для этой задачи, а связи нет, то тогда проблема в настройках опроса в программе Пролог.
Чтобы модем со стороны Пролог мог связаться с модемом со стороны СПТ-943 нужно правильно ввести необходимые данные в настройках (в Прологе) опроса через модем:
- создать группу модемов
- в группе модемов задать стандартный GSM модем.
- добавить (создать) стандартный модем в настройках компьютера через панель управления.
и др. настройки.
В настройках имеются вводимые данные, правило введения которых нигде в РЭ не отражено, а от этого зависит конечный результат.
Оставалось либо перепробовать все возможные варианты введения данных, либо найти пример с правилом их введения.
Пошел по второму варианту решения этой задачи.
Нашел в интернете пример опроса программой Пролог одного из приборов по CSD с использованием другого типа модема со стороны вычислителя. В этом примере отражены правила введения данных, которые отсутствуют в РЭ на программу Пролог.
Воспользовался подсказкой и получил результат.
Проблема заключалась в том, что я первый раз решил опросить прибор программой Пролог и не знал Правила введения некоторых данных. Элементарно, но пришлось потратить время, на поиск этого знания.
И почему об этом в РЭ не написано, если это так принципиально важно?
-- Николай Антипов написал 27 сентября 2016 7:42
Василий Кузнецов написал:[q]
Вопросы касаются порядка опроса нового прибора первый раз с неизвестным ИД. Может что-то в настройках не все настроено для опроса?
Или нужно обязательно знать ИД, ввести его, а только потом пробовать.
Из РЭ я понял, что это делать не обязательно.[/q]
Поставьте любой ИД и начните опрос. Вам придёт ИД прибора по такой схеме:
---:[27.09.2016 09:38:05] Опрос узла 'Улица, дом', попытка 1
INF:[27.09.2016 09:38:05] прибор=СПТ941, NT=0, ИД=1
INF:[27.09.2016 09:38:05] Установка соединения (Стандартный модем 9600 bps, 8930*******)
INF:[27.09.2016 09:38:35] Установлено соединение (9600 / без коррекции ошибок)
INF:[27.09.2016 09:38:38] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
INF:[27.09.2016 09:38:45] Получен ответ прибора (54 29 03)
INF:[27.09.2016 09:38:45] тип прибора: (СПТ941)
INF:[27.09.2016 09:38:52] Запрос ИД прибора
INF:[27.09.2016 09:38:54] ИД прибора: (10001)
ERR:[27.09.2016 09:38:56] Идентификатор прибора (10001) отличается от указанного в запросе (1)
Исправьте и опрашивайте.
-- Василий Кузнецов написал 27 сентября 2016 8:15
123re написал:[q]
Поставьте любой ИД и начните опрос. Вам придёт ИД прибора по такой схеме:
[/q]
Прибор опросил, все работает. Спасибо.