-- PAlex написал 12 октября 2016 12:47
Всем привет!
Скажите пожалуйста, кто-нибудь пробовал снимать показания с тепловычислителей Карат-306 (307, 308) и Эльф программой "КАРАТ ДАТА" (НПО КАРАТ) через модем? Я скаал программу с сайта КАРАТа http://karat-npo.ru/view_text_cat/id/41.htm (http://karat-npo.ru/view_text_cat/id/41.htm) запускаю, все ввожу, нажимаю прочитать, у меня высвечивается "Нет ответа от модема"??? Другие программы снятия показаний (Карат-экспресс II, 3, 4) работают нормально. Что может быть? Модем Siemens MC35i
-- Дмитриев Григорий Александрович написал 17 октября 2016 7:53
PAlex написал:[q]
запускаю, все ввожу, нажимаю прочитать, у меня высвечивается "Нет ответа от модема"???[/q]
Вышлите в адрес тех. поддержки tech@karat-npo.ru снимок экрана с запущенной программой и введенными настройками. Программа простая и проблем с опросом приборов линейки КАРАТ (-306, -307, -308) не должно быть.
-- PAlex написал 17 октября 2016 9:57
Дмитриев Григорий Александрович написал:[q]
Вышлите в адрес тех. поддержки tech@karat-npo.ru снимок экрана с запущенной программой и введенными настройками. Программа простая и проблем с опросом приборов линейки КАРАТ (-306, -307, -308) не должно быть. [/q]
Хорошо, правда я уже задавал вопрос на сайте Карат в разделе вопрос-ответ, но ответа нет.
-- PAlex написал 17 октября 2016 12:53
Решил проблему.
Все модемы которыми я проверял были ранее запрограммированы программой MKMconfig для работы с тепловычислителем Эльф с модулем контроля модема и программой Карат-экспресс II. В результате модемы выдавали неверный отклик на команду АТ. Помог сброс до заводских настроек командой AT&F
Может кому пригодится!