Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- Kamstrup https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=27
--- Ultraflow 54 https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2628
-- олежка написал 15 ноября 2016 14:10
В здании подключены 2 данных расходомера с ВКТ-7, ВКТ-7 Прошел поверку в апреле этого года, сами расходомеры 2011 года , если верить этикетке. текущий, суточный, часовой по нулям, также остановились Гкал. В архиве в течении месяца несколько дней показывает расход, после несколько дней нули, после ещё несколько куб.м. питание подходит, есть подозрение на батарейку баланс масс с отрицательным значением.
Специалистов в радиусе 300 км не наблюдается )))
Помогите!
-- Александр Двоеглазов написал 15 ноября 2016 22:26
Прежде всего замеряйте напряжение на дополнительном элементе питания при подключенных расходомерах. Должно быть не менее 3,5В.
-- олежка написал 15 ноября 2016 23:00
Ситуация по напряжению такая: на красном и желтом относительно синего наблюдается 3.5-3.6 вольт, ВКТ-7 с доп батарейкой,
Вкт настроен на СИ-3 Т3-0 ФТ-0 .
-- Vit написал 16 ноября 2016 7:42
Если оба расходомера ведут себя одинаково (не считают), вероятнее всего дело в питании. Вычислитель ВКТ 7 поверялся, а расходомеры почему нет?
-- олежка написал 16 ноября 2016 17:39
На ВКТ-7 есть книжка, в ней написан период поверки, на расходомеры никаких бумаг не нашли, соответсвенно в поверку их никто отдать не додумался, у нас пока что это дело новое, малоизученое, с питанием всё в порядке, по крайней мере на силиконовом кабеле, теперь вопрос о батарейке, есть она там или нет? что нашел на их сайте, говорится о батарейке, сегодня вскрыли крышку, ничего не нашли, как-то похожего на батарейку, в чем может быть причина? И ещё в ВКТ-7 параметр KQ - Контроль часового тепла стоит 0 - нет контроля, может быть из-за этого?
-- Александр Двоеглазов написал 16 ноября 2016 19:29
Проверьте схему соединений на стр. 6
http://www.teplocom-sale.ru/up...gfmu-7.pdf (http://www.teplocom-sale.ru/upload/iblock/cee/iohdxzhlpeburyfaqggplngrgfmu-7.pdf)
-- Дмитрий Анисимов написал 16 ноября 2016 19:42
олежка написал:[q]
текущий, суточный, часовой по нулям, также остановились Гкал. В архиве в течении месяца несколько дней показывает расход, после несколько дней нули, после ещё несколько куб.м.[/q]
А по температурам какие показания в архивах? Архив можете здесь выложить?
-- олежка написал 17 ноября 2016 9:26
Архив выложить не могу, т.к снять пока нечем но по температурам до начала отопительного от 5-7 градусов, и как начался температуры более-менее стабильные, разница между в. и вых. ок. 11 градусов, единственное с давлением не всё ладно, стоят манометры и на подаче и на обратке , давление ниже единицы, падение давления 0.2-0.3 атм на подаче и обратке.
-- Дмитрий Анисимов написал 17 ноября 2016 17:21
Я имел в виду, измеряются ли температуры в принципе. Т.е. есть ли текущие показания по температурам и данные по температурам в архивах.
-- олежка написал 18 ноября 2016 5:17
да, температуры на обоих датчиках в архивах есть, прерываний и нулей нет, по расходу по нулям почти две недели, потом один день расход есть, потом почти неделя опять всё по нулям, потом опять небольшой расход, и до момента смотра дней 5 расход по нулям, по температуре разница между прибором и термометром на обратке где-то 2 градуса, где-то в 2 метрах от расходомера стоит центробежный насос, шумит на слух слабо, но это на слух, может ли он вносить искажения и "забивать" шумом датчики? как это проверить?
-- Vit написал 18 ноября 2016 8:07
Одна из причин, почему мы не продаем отдельно расходомеры. Попробуй найди кто виноват. Но чтобы оба расходомера отказали - это маловероятно. Если дельта Т 2 градуса, то может и расходы ниже порога чувствительности, а может вычислитель приравнивает показания нулю. Правильно ли установлены расходомеры, если "никакой бумажки на них не нашли"?. При неправильной установке у ультразвуковых датчиков может оказаться воздушный пузыть, препятствующий прохождению сигнала. Шум насоса точно не оказывает влияния. А какой номинал расходомера? Как счетчик работал до поверки, если расходомеры 2011 года? Соответствует ли цена импульса? Проверьте напряжение между синим и красным проводом расходомера. Информацию про ULTRAFLOW 54 найдете на сайте www.Kamstrupspb.ru
-- олежка написал 18 ноября 2016 11:16
Расходомеры 2011 года, на них круглая наклейка с годом выпуска, номинал в оглавлении 10 м3/час установлена система была в 2012 году, документы есть, 04.2016 ВКТ-7 отправили на поверку, поверку ВКТ прошел, есть подпись и печать, Напряжение между + и - есть, (красный и синий), давление и на подаче и на обратке 0.42-0.45, dt - 14 градусов, это сегодня, термометры так же kamstrup-овские, на расходомерах стрелки, стоят по направлению потока, единственное угла 45 градусов нет, стоят на горизонтальном участке.
Архив снять нечем, выписал статистику за октябрь и ноябрь по именно по расходу, вот что получается
Mr - -95.62 T
ВНР - 18310 ч
ВОС-0ч
теперь по V1 и V2
16.11 - V1-0 V2-0,33
11.11- V1-0 V2-0,04
10.11- V1-0 V2-0,33
9.11- V1-0 V2-0,45
08.11 -V1-0,56 V2-0,56
06.11- V1-19,65 V2-19,46
05.11- V1-0.38 V2-0,38
03.11- V1-2,49 V2-2,48
30.10- V1-0,02 V2-0,03
29.10- V1-0.02 V2-0.02
27.10- V1-0,04 V2-0,03
В дни, которых нет всё по нулям, до середины сентября, дальше не смотрел
-- Vit написал 18 ноября 2016 15:28
Камструповские Pt500 к ВКТ-7 мы точно не поставляли. Они не сертифицированы отдельно от MULTICAL. Какая-то сборная солянка. У ДУ40 цена 15имп/л. Что у ВКТ? Обратите внимание, что до 08.11 оба расходомера показывали одинаковый результат (с учетом допуска). Что делается в ВКТ не могу сказать. Могу только предложить заменить его на MULTICAL 602 и получится теплосчетчик MULTICAL UF.
-- олежка написал 19 ноября 2016 18:16
Цена импульса стоит 0.633 л/имп , далее мы уже отказались от дальнейшего выяснения причин, может счетчик, может расходомеры, порекомендовали вызывать официальных представителей, пусть выясняют что там не так, там много темных мест, к примеру в ВКТ-7 давление стоит на подаче 7 атм, на обратке 5 атм, по факту 0.4 и 0.5 атм, дальше было рекомендовано произвести поверку расходомеров другим прибором, или мультикалом или вкт-7, пока не снимая с системы, после по обстоятельствам.
-- Vit написал 21 ноября 2016 7:24
олежка написал:[q]
Цена импульса стоит 0.633 л/имп , далее мы уже отказались от дальнейшего выяснения причин[/q]
Причина, вроде, очевидна. Это после поверки?
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект