Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- Опыт, сын ошибок трудных https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=48
--- Регулируемые элеваторы https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2631
-- Serg58 написал 21 ноября 2016 10:56
Кто нибудь использовал регулируемые элеваторы для регулирования отопления (замена насоса и регулируемого клапана).
Что-то по характеристикам никакого такого полноценного регулирования и не получается! Или что не то смотрим?
Кто применил? Что получилось? Какие диапазоны регулирования по факту?
-- Николай Антипов написал 22 ноября 2016 14:48
Только что с узла, где два элеватора местного производства, регулировать можно температуры подачи минимум и максимум. Настройки разные в тёплое время и в морозы. Использование неудобно. Немного экономит, если следить за ним. Полноценного регулирования нет. Но это модель такая, очень упрощённая, к тому же устаревшая. Сейчас прибавить не удалось, один открыт до отказа, другой, похоже, заклинен или сигнал не доходит. Возможно, засор, т.к. расход теплоносителя очень низкий.
-- SERHUD написал 23 ноября 2016 11:52
Наша компания установила 2 таких регулятора (Косторома, Медведь) - опыт отрицательный, при малом расходе (прикрытии сопла) резко снижается циркуляция системы. Пришлось дополнительно ставить насосы.
Контроллеры тоже этой фирмы - периодически "слетают мозги" - приходится перепрошивать. Один контроллер уже заменили на ОВЕН, т.к. мучиться надоело. И цена, ИМХО, завышена.
Пришли к выводу, что лучше ставить двухходовой регулирующий клапан перед элеватором (на подаче или обратке) и циркуляционный насос на обратке отопления.
-- SERHUD написал 23 ноября 2016 11:55
P.S.: контролировать работу этих чудо-устройств приходится по нескольку раз в неделю((
То закроет, когда не надо - жильцы мерзнут; то сальниковое уплотнение потечет - и это на новом оборудовании((
-- Николай Антипов написал 23 ноября 2016 12:43
SERHUD написал:[q]
Наша компания установила 2 таких регулятора (Косторома, Медведь) - опыт отрицательный[/q]
Солидарен))) и у Вас, вероятно, более новые (у нас года 11-12), параметров больше. Наши самостоятельно ни с того, ни с сего закрыть не могут. Проблемы обычно осенью, и весной, когда тепло. А зимой я редко заглядываю, но тогда и экономии нет никакой.
Уплотнение подтекало, но не сильно. Отвозили в ремонт один комплект. Сказали, что нужно разбирать и чистить сопло раз в год. У нас этим заниматься некому.
Другая компания ставила Данфоссы за 300-400 тысяч, а у нас проекты на Медведи лежат несколько лет без движения. Один дом сделали и всё.
-- Дмитрий Анисимов написал 23 ноября 2016 17:34
SERHUD написал:[q]
Пришли к выводу, что лучше ставить двухходовой регулирующий клапан перед элеватором (на подаче или обратке) и циркуляционный насос на обратке отопления. [/q]
Обычно клапан и насос ставят ВМЕСТО элеватора.
-- Serg58 написал 23 ноября 2016 20:51
Дмитрий Анисимов написал:[q]
Обычно клапан и насос ставят ВМЕСТО элеватора.[/q]
Так это обычно... Уже много посмотрел за последнее время схем. Так и с элеватором тоже ставят... Это как каша из топора )))
-- Дмитрий Анисимов написал 24 ноября 2016 3:44
Скорее как каша с кашей.
-- SERHUD написал 24 ноября 2016 5:33
Дмитрий Анисимов написал:[q]
Обычно клапан и насос ставят ВМЕСТО элеватора[/q]
Естественно
Неправильно выразился
-- Pe_rec написал 29 ноября 2016 8:11
Дмитрий Анисимов написал:[q]
Обычно клапан и насос ставят ВМЕСТО элеватора.[/q]
Я делаю параллельно, элеватор оставляю. Позволяет экономить на насосе (резервном), ну и надежность, всегда можно включить по схеме с элеватором если что сломалось.
А элеваторы от Медведя очень хреновая штука, забивается от нашей воды и уже 2 раза обращались с обломом регулирующей иголки, ее просто отламывает.
-- Дмитрий Анисимов написал 29 ноября 2016 17:12
Pe_rec написал:[q]
Я делаю параллельно, элеватор оставляю.[/q]
И мы делаем так же. Но работают клапан и насос ВМЕСТО элеватора, а не ВМЕСТЕ с ним. Т.е. при работе автоматики элеватор отсекается кранами, а в "ручном режиме" отсекаются клапан с насосом.
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект