Я не жалуюсь и даже не хочу никаких консультаций. Просто для информации.
В прошлом году у одного из новеньких, свежекупленных КАРАТов-307 не работал вход f1. Т.е. расходомер (Питерфлоу РС) расход показывает, а КАРАТ-307 - нет. При этом на входах f2, f3, f4, к которым тоже подключены Питерфлоу все в порядке, на входе f5, куда подключен водосчетчик - тоже. Переключил первый расходомер с f1 на f6 (естественно, изменив и конфигурацию) - все заработало.
В этом году у одного из новеньких КАРАТов-307 не работал вход p5. Переключил датчик давления (КАРАТ-СДВ) на p3 (изменив соотв. образом конфигурацию) - все заработало.
Как-то странно все это. Может просто на платах в том и другом случае что-то было не пропаяно?
И в связи с этим снова (см. также тему http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=1705 (http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=1705)) выскажу мнение, что невозможность изменить номер входа с клавиатуры - это неудобно. Типичный сценарий: КАРАТ-307 из коробки программируется с компьютера в офисе, затем отправляется на объект; там при монтаже-пусконаладке выясняется, что какой-либо вход не работает; свободный(е) вход(ы) есть, но, чтобы на него (них) переключиться, нужно ехать за ноутбуком.
При этом те же веса импульсов расходомеров можно менять с клавиатуры запросто. Так что не надо говорить, что невозможность изменения с клавиатуры того, что было запрограммировано с компьютера - это защита от фальсификаций (не при Роскомнадзоре будь помянуты).
-- Василий Кузнецов написал 27 ноября 2016 16:26
Дмитрий Анисимов написал:[q]
выскажу мнение, что невозможность изменить номер входа с клавиатуры - это неудобно.[/q]
Полностью поддерживаю!
-- tehnik написал 10 декабря 2016 18:06
Дмитрий Анисимов написал:[q]
выскажу мнение, что невозможность изменить номер входа с клавиатуры - это неудобно.[/q]
Я тоже соглашусь-недоработка производителя.И ещё в инструкции до смены конфигурации 18-20 жирным шрифтом указать,что очистка прошлых архивов вручную с панели обязательна!