-- Дмитрий Воробьев написал 12 декабря 2016 6:03
Всем привет!
На одном из обслуживаемых мной объектах столкнулся с проблемой - расход горячей воды превышает диапазон измерений прибора. Измеряем расход ГВС в пищеблоке счетчиком ВСТ ду15 0-3,0 м. куб/час. В определенные дни (несколько часов утром и днем), тепловычислитель стабильно фиксирует НС17 - расход выше уставки. В архивах расход 2,3-2,5 м. куб/час. В остальное время разбор меньше и составляет до 0,5.
Получается, в пиковые часы нагрузка больше и запроектированный типоразмер счетчика "не вывозит".
Отсюда вопрос - как выходить из положения? Есть мысль поменять счетчик на больший типоразмер (Ду20), предварительно внести изменения в проект и согласовать их с ЭСО.
Прошу помочь - в правильном ли направлении я двигаюсь?
-- Дмитрий Анисимов написал 12 декабря 2016 9:13
Да, правильно.
И еще имейте в виду, что при подборе крыльчатых счетчиков нужно ориентироваться не на максисмальный, а на номинальный расход. Считается, что при работе на расходах выше номинального механизм изнашивается быстрее. У Ду20 номинал 2,5, так что в Вашей ситуации это вроде бы подходит, но "впритык".
-- rutto написал 12 декабря 2016 9:26
Крыльчатый счетчик деньги на ветер. Все его шестеренки стираются за сезон, если счетчик нормально считает, даже в пределе. Потом и получается либо поверку не проходит, либо клинит намертво.
-- Дмитрий Воробьев написал 12 декабря 2016 10:46
rutto написал:[q]
Потом и получается либо поверку не проходит[/q]
Согласен, счетчик который стоял до этого как раз таки и не прошел поверку.
-- Прохожий написал 13 декабря 2016 4:30
Дмитрий Воробьев написал:[q]
проект и согласовать их с ЭСО[/q]
Если будете вносить изменения, ЭСО может вас заставить сделать реконструкцию узла учета, ссылаясь на п.6, п.7 и то что вычислитель не подходит под новые правила.
-- Дмитрий Воробьев написал 13 декабря 2016 5:42
Пока не заставляют, говорят замена счетчика не влечет за собой установку ДД, замену тепловычислителя и т.д. Тем более, узел 2010 года, в прекрасном состоянии.