Версия для печати

-   Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
--  Учет тепла, воды, газа, пара https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=2
--- Расход ГВС выше предела измерений счетчика https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2644




-- Дмитрий Воробьев написал 12 декабря 2016 6:03
Всем привет!

На одном из обслуживаемых мной объектах столкнулся с проблемой - расход горячей воды превышает диапазон измерений прибора. Измеряем расход ГВС в пищеблоке счетчиком ВСТ ду15 0-3,0 м. куб/час. В определенные дни (несколько часов утром и днем), тепловычислитель стабильно фиксирует НС17 - расход выше уставки. В архивах расход 2,3-2,5 м. куб/час. В остальное время разбор меньше и составляет до 0,5.
Получается, в пиковые часы нагрузка больше и запроектированный типоразмер счетчика "не вывозит".
Отсюда вопрос - как выходить из положения? Есть мысль поменять счетчик на больший типоразмер (Ду20), предварительно внести изменения в проект и согласовать их с ЭСО.
Прошу помочь - в правильном ли направлении я двигаюсь?




-- Дмитрий Анисимов написал 12 декабря 2016 9:13
Да, правильно.

И еще имейте в виду, что при подборе крыльчатых счетчиков нужно ориентироваться не на максисмальный, а на номинальный расход. Считается, что при работе на расходах выше номинального механизм изнашивается быстрее. У Ду20 номинал 2,5, так что в Вашей ситуации это вроде бы подходит, но "впритык".



-- rutto написал 12 декабря 2016 9:26
Крыльчатый счетчик деньги на ветер. Все его шестеренки стираются за сезон, если счетчик нормально считает, даже в пределе. Потом и получается либо поверку не проходит, либо клинит намертво.


-- Дмитрий Воробьев написал 12 декабря 2016 10:46

rutto написал:
[q]
Потом и получается либо поверку не проходит
[/q]


Согласен, счетчик который стоял до этого как раз таки и не прошел поверку.




-- Прохожий написал 13 декабря 2016 4:30

Дмитрий Воробьев написал:
[q]
проект и согласовать их с ЭСО
[/q]


Если будете вносить изменения, ЭСО может вас заставить сделать реконструкцию узла учета, ссылаясь на п.6, п.7 и то что вычислитель не подходит под новые правила.


-- Дмитрий Воробьев написал 13 декабря 2016 5:42
Пока не заставляют, говорят замена счетчика не влечет за собой установку ДД, замену тепловычислителя и т.д. Тем более, узел 2010 года, в прекрасном состоянии.


2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект