-- beglets написал 5 марта 2018 8:26
ТРМ32, версия Щ7, стоит на отоплении и ГВС.
Вопросы.
1. Можно ли отключить контроль температуры обратной воды?
2. Реально ли настроить ПИД-регулятор на ГВС? Не получается удержать температуру при изменении расхода, температура прыгает от 50 до 80 гр., нехорошо это.
"Настройка" была сделана на незаселенный дом, при заселении все по новой.
Работа с ECL разбаловала...
-- Silver_14 написал 27 апреля 2018 5:19
1. Контроль обратной воды можно отключать, так же можно изменить график обратной воды.
2. В ТРМ есть функция автоадаптации, что позволяет настроить автоматически коэфициенты ПИД регулятора ГВС.