Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- КАРАТ https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=38
--- КАРАТ-520 - загадочное пропадание сигнала https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2723
-- Дмитрий Анисимов написал 27 марта 2018 7:55
Когда-то я описывал такой случай (см. http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2713 (http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2713)): пропадает сигнал расходомера Питерфлоу РС (или вычислитель КАРАТ-307 перестает "видеть" этот сигнал), при этом сам расходомер работает, т.е. дисплей светится, показания расхода на нем есть. После прозвонки кабеля показания расхода появляются и на вычислителе.
А недавно совершенно похожая ситуация случилась с расходомером КАРАТ-520. Пропали показания по расходу ГВС на вычислителе. Приехал на объект, увидел, что КАРАТ-520 работает: дисплей включен, индикация расхода на нем есть. Прозвонил кабель - все ОК. подключил кабель обратно, и показания на вычислителе тут же появились. И (тьфу-тьфу-тьфу) вот уже вторую неделю не исчезают.
И я тут подумал: а может дело не в расходомере(ах), а в вычислителе? Ведь и в случае с Питерфлоу, и в случае с 520м вычислитель - КАРАТ-307. Может ли быть такое, что импульсный вход 307го как-то из-за чего-то "блокируется", а отключение-подключение кабеля к клеммам его "пробуждает"?
-- Дмитрий Анисимов написал 27 марта 2018 8:04
Кстати, это тот же самый узел, что описан вот здесь: http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2664 (http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2664). Бермудский треугольник какой-то.
-- Василий Кузнецов написал 1 июля 2018 7:31
Дмитрий Анисимов написал:[q]
Может ли быть такое, что импульсный вход 307го как-то из-за чего-то "блокируется", а отключение-подключение кабеля к клеммам его "пробуждает"?[/q]
Ни разу, с таким явлением не сталкивался...
А если бы столкнулся, то задумался бы о том, что в линиях связи что-то не так (высокая ёмкость).
А какой марки проводом выполнены линии связи на таком объекте и какова их длина?
-- Дмитрий Анисимов написал 2 июля 2018 11:44
В обоих случаях кабель КСПЭВГ, у Питерфлоу 4х0,4, у КАРАТа 2х0,4. Длина кабеля не более 10 м.
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект