-- слва написал 3 марта 2019 3:02
здраствуйте. помогите разобраться с показаниями .

когда вышел из строя расходомер V2 3.02.2019 или 1.02.2019. почему смещение по дате происходит. или настроить нужно что то




-- Дмитрий Анисимов написал 3 марта 2019 15:15
Файл не открывается. А без этого вопрос вообще не понятен.



-- слва написал 4 марта 2019 4:51
Формирую отчетную ведомость .
Выявляю по показанием кого числа вышел из строя расходомер на обратном трубопроводе ГВС.
ТВ2_V1 ( м3) - подающий. Тр.
ТВ2_V2 ( м3) - обратный. Тр.
Из программы «Пролог». В самой программе .
В суточном архиве видно, что 3.02.2019 г. уже ТВ2_V2 ( м3) расходомер на обратном трубопроводе не считает объем теплоносителя.

В часовом архиве видно, что 1.02.2019 г.в 21:00 отказал в работе расходомер на обратном трубопроводе.

Какого числа вышел из строя расходомер?



-- слва написал 4 марта 2019 4:56

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
[/q]




-- слва написал 4 марта 2019 4:57
[
Дмитрий Анисимов написал:
[q]
[/q]




-- слва написал 4 марта 2019 4:58

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
[/q]




-- слва написал 4 марта 2019 5:00

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
[/q]


с чем связано это. может настройки в тепловычислителе сделать


-- Василий Кузнецов написал 4 марта 2019 6:39
Я думаю, что причина вот в чём:
1. Согласно РЭ на СПТ суточный архив за 1 число, когда стали появляться нулевые расходы после 21:00, помечается датой 2.02. Поэтому в суточном архиве, помеченном датой 2.02 видны расходы до 21:00 за 01.02.
В суточном архиве, помеченном датой от 3.02 записаны данные полученные за 2 февраля, когда расходы были нулевыми уже полные сутки.

Для того, чтобы даты в суточном архиве отмечались датой за период измерения, а не датой когда они формируются (т.е. датой следующих суток), параметр ЧР=00 нужно изменить на параметр ЧР=23-00.
В таком случае суточные архивы будут формироваться не в 24-00, а в 23-00 текущих суток, соответственно и помечаться эти архивы будут датой текущих суток...

А если есть необходимость, чтобы архивы формировались с 00-00 по 24-00 и помечались датой за те сутки, когда выполнялось измерение, то необходимо заменить вычислитель на другой, который умеет выполнять это действие по желаемому алгоритму....