-- Elena82 написал 12 марта 2020 11:33
Здравствуйте!
Возможно, кто-то сталкивался с подобной ситуацией и даст совет.
Многоквартирный дом, квартира на 9 этаже жалуется, что у них проблемы с давлением ГВС и постоянно идут подмесы ГВС и ХВС, скачки давления.
Три дня назад слесарь поставил манометр на техэтаже на стояке ГВС этой квартиры. Для врезки манометра отключил горячую воду на техэтаже и в подвале, а вода течет не переставая, то есть, холодная вода перетекала в стояк ГВС у кого-то в квартире. Вчера делали обход квартир.
В 18.10 перекрыта ХВС по стояку квартир 79, 81, 85, 89, 93, 97, 101, 105, 109.
Произведен осмотр сантехнического оборудования всех квартир.
Квартира 79 – Есть: водонагреватель (бойлер). Нет: гигиенического душа, лейки с термостатом. Стиральная машина подключена только от ХВС. Краны на бойлер (оба) перекрыты. При осмотре открывались краны на смесителях ХВС в раковине и в ванной, вода при открытом кране ХВС (ни горячая, ни холодная) не течет, маховики счетчиков не двигаются.
Квартира 81 – жильцы отсутствуют, будут в понедельник, 16.03.2020.
Квартира 85 - Есть: водонагреватель (бойлер). Нет: гигиенического душа, лейки с термостатом. Стиральная машина подключена только от ХВС. Краны на бойлер (оба) перекрыты. При осмотре открывались краны на смесителях ХВС в раковине и в ванной, вода при открытом кране ХВС (ни горячая, ни холодная) не течет, маховики счетчиков не двигаются. Стояки открыты, есть возможность установки обратных клапанов.
Квартира 89 – Нет: водонагревателя (бойлера), гигиенического душа, лейки с термостатом. При осмотре открывались краны на смесителях ХВС в раковине и в ванной, вода при открытом кране ХВС (ни горячая, ни холодная) не течет, маховики счетчиков не двигаются.
Квартира 93 – Есть: гигиенический душ (только от ХВС). Нет: водонагревателя (бойлера), лейки с термостатом. Стиральная машина подключена только от ХВС. При осмотре открывались краны на смесителях ХВС в раковине и в ванной, вода при открытом кране ХВС (ни горячая, ни холодная) не течет, маховики счетчиков не двигаются. Отвод от стояка холодной воды сверху над счетчиком теплый, подвод холодной воды к смесителю теплый.
Квартира 97 – Есть: водонагреватель (бойлер). Нет: гигиенического душа, лейки с термостатом. Краны на бойлер (оба) перекрыты. Стиральная машина подключена только от ХВС. При осмотре открывались краны на смесителях ХВС в раковине и в ванной, вода при открытом кране ХВС (ни горячая, ни холодная) не течет, маховики счетчиков не двигаются. Отвод от стояка холодной воды снизу под счетчиком теплый.
Квартира 101 - Есть: бойлер (водонагреватель), лейка с термостатом. Нет: гигиенического душа. Краны на бойлер (оба) перекрыты. Стиральная машина подключена только от ХВС. При осмотре открывались краны на смесителях ХВС в раковине и в ванной, вода при открытом кране ХВС (ни горячая, ни холодная) не течет, маховики счетчиков не двигаются. Есть возможность поставить обратные клапаны перед счетчиками .
Квартира 105 – Есть: лейка с термостатом. Нет: водонагревателя (бойлера), гигиенического душа. При осмотре открывались краны на смесителях ХВС в раковине и в ванной, вода при открытом кране ХВС (ни горячая, ни холодная) не течет, маховики счетчиков не двигаются.
Подскажите, что все это может означать и как быть дальше.
-- Василий Кузнецов написал 18 марта 2020 18:33
Здравствуйте.
Может быть так найдёте:
- перекрываем в подвале тот стояк ГВ на котором в квартире бежит ХВ.
Открываем кран ГВ в квартире на верхнем этаже и даём течь ХВ.
От холодной воды стояк остынет. Трогая стояк руками от крана ГВ вниз до подвала. находим место подмеса ХВ.
-- Elena82 написал 23 марта 2020 9:03
Спасибо!
-- Serg58 написал 14 мая 2020 19:48
Так и чем закончилось? Нашли пробитый смеситель или нет?