-- dasuv написал 5 октября 2020 14:17
Добрый вечер, господа форумчане. Проблемка возникла, М1 и М2 показывает нулевые значения, ошибку выдает
G1 меньше Gmin,
формула прошита М2*(h1-h2). Кто нибудь сталкивался с таким?
расходомеры промыты от отложений
-- dasuv написал 5 октября 2020 14:48
G1
-- Василий Кузнецов написал 8 октября 2020 8:40
Если я правильно понял, то ошибку выдаёт тепловычислитель. Точнее он фиксирует действие нештатной ситуации, когда измеренный им расход находится ниже установленного порога для фиксации этой НС. Кроме того, действие этой НС, согласно настройкам, прекращает запись измеренных параметров в штатном режиме с остановкой счета штатного режима работы.
Причин по которым вычислитель фиксирует НС по расходу М1 может быть много.
Может быть выход из строя входа М1 у вычислителя
Может быть выход из строя выхода М1 у расходомера.
Может быть в обрыве линии связи между расходомером М1 и вычислителем.
Может быть перепутана полярность подключения линии связи от расходомера М1 (в нём, или в вычислителе)
Может быть перепутаны контакты подключения линий связи в вычислителе и расходомере.
Может быть много чего, слишком мало информации, чтобы дать более конкретные советы.
-- dasuv написал 8 октября 2020 9:08
Василий Кузнецов написал:[q]
Если я правильно понял, то ошибку выдаёт тепловычислитель. Точнее он фиксирует действие нештатной ситуации, когда измеренный им расход находится ниже установленного порога для фиксации этой НС. Кроме того, действие этой НС, согласно настройкам, прекращает запись измеренных параметров в штатном режиме с остановкой счета штатного режима работы.[/q]
В том то все и дело, в тепловычислитель вшито в настроечные параметры, что при G1 меньше Gmin ошибка фиксируется, но останова счета нет, и кроме того, я понимаю, если бы это было по G2, еще бы как то понятно было, в формуле М2 прошита, а ошибку по второму расходомеру не показывает и меня
это все очень смущает.
По гарантии вызвали монтажников, пусть разбираются, потом напишу, в чем причина.
-- dasuv написал 27 октября 2020 9:18
Нет, все гораздо проще оказалось, внутри тепловычислителя предохранитель накрылся