-- rutto написал 7 октября 2020 10:09
Всем добрый день.
Появилось у нас оборудование Взлет, а именно Узел учета Термик-УУТЭ-042.50/20.Д.Б.
Отработало это оборудование один отопительный сезон и было благополучно обесточено на лето, пришла осень пора включения оборудования и вышло так, что 2 ТСРВ-042 не включаются - только белый экран) Звонки в техподдержку и вердикт один - везите в СЦ.
Ну да ладно думаю, отвезем, нам не сложно. Сдали приборы и через часа 2 звонок - оказывается в приборах произошел сбой по причине разряженных элементов питания! О как! Потому-что в приборе не было настроена функция отключения дисплея. Случай не гарантийный.
И поэтому их надо вскрывать и поверять, ну с поверкой все понятно, а вот с "программным сбоем" из-за разряженных элементов я выпал в осадок) Это что же теперь если прозевал батарейку в приборе, то все вези в СЦ?
Что за бред? У нас сотни видов оборудования и при разряжении элементов питания максимум что происходит это сбой внутренних часов....
Уважаемый Взлет это как понимать?
-- Василий Кузнецов написал 8 октября 2020 8:42
Нда...
-- rutto написал 9 октября 2020 12:18
Василий Кузнецов написал:[q]
[/q]
А "Нда..." что значит)
Вы почитайте какое они дали заключение по прибору....
-- Василий Кузнецов написал 27 октября 2020 17:44
rutto написал:[q]
А "Нда..." что значит)[/q]
Сочувствую.