Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- Теплоком https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=35
--- ПРЭМ https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2771
-- САЙЛАС написал 4 июня 2021 10:36
Доброго всем здоровья!
Возможно, подскажет кто-нибудь, как решить вопрос с подключением к ПРЭМу двух вычислителей одновременно? Имеются два ПРЭМа-150 на трубопроводах холодной воды. Один из них с двумя выходами (F1 и F2), второй имеет только один выход (F1). Оба ПРЭМа подключены к вычислителю КАРАТ-2001-01.
Сейчас необходимо подключить к обоим ПРЭМам ещё и вычислитель ЭЛЬФ-05 для параллельного контроля корректности показаний. К ПРЭМу с двумя выходами подключили оба вычислителя, каждый к отдельному выходу. Расход отображается на КАРАТе и ЭЛЬФе.
При параллельном подключении к выходу F1 другого ПРЭМа одновременно обоих вычислителей показания фиксирует только КАРАТ. ЭЛЬФ при таком подключении расход не отображает. Возможно ли каким-нибудь образом подключить к этому ПРЭМу оба вычислителя? При последовательном подключении будет положительный результат?
-- Василий Кузнецов написал 4 июня 2021 11:38
К сожалению такого опыта на практике у меня не было.
-- Василий Кузнецов написал 4 июня 2021 13:39
Может быть сделать так?
Замкнуть контакты со стороны ПРЭМА и замерить ток в цепи через КАРАТ-2001-01.
Замкнуть контакты со стороны ПРЭМА и замерить ток в цепи через ЭЛЬФ.
По измеренному току вычислить внутреннее сопротивление КАРАТ-2001-01 и ЭЛЬФ.
Замерить напряжение на контактах импульсных входов КАРАТ-2001-01 и ЭЛЬФ (при отключенном ПРЭМе)
Замерить напряжение на контактах импульсных входов КАРАТ-2001-01 и ЭЛЬФ (при отключенном ПРЭМе)
Сделать измерение напряжения на входах при параллельном подключении КАРАТ-2001-01 и ЭЛЬФ в двух режимах:
- при отключенном ПРЭМе
- при замкнутых контактах со стороны ПРЭМа.
Посмотреть в РЭ какое низкое и высокое напряжение на входах должно быть, чтобы вычислитель ЭЛЬФ смог увидеть импульс.
Далее, может быть, с помощью добавочного сопротивления удастся привести высокое и низкое напряжение на входе ЭЛЬФа к требуемому значению?
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект