Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- Диспетчеризация https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=37
--- Модем USR GPRS232-730 https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2787
-- Дмитрий Анисимов написал 19 декабря 2022 15:44
А я перешёл на новые модемы - USR GPRS232-730:
Расскажу о них чуть позже, а пока вы можете их купить (https://diamer.ru/prices/diamer_dtu_2022-11.pdf) и опробовать самостоятельно.
-- Alexon написал 19 декабря 2022 16:09
Год использую USR-DR154.
Пока полёт нормальный.
Даже пытался привязать e-sim, но в МТС только глаза расширили и всё.
-- Дмитрий Анисимов написал 24 января 2023 9:53
Начну рассказывать про USR GPRS232-730.
Когда я впервые увидел его на картинке, то подумал, что это реинкарнация моего любимого Robustel M1000 Pro. Такой же металлический "кирпичик" корпуса, планка для настенного крепления, сигнальные светодиоды на лицевой панели. Но в жизни USR оказался заметно компактнее, да и во всём остальном он другой. Так что опишу его без сравнений с Robustel'ом.
Итак, модем USR GPRS232-730 имеет металлический корпус в форме параллелепипеда. Сзади - планка для настенного крепления, несъёмная. На лицевой панели - ряд сигнальных светодиодов. На верхней поверхности - разъёмы интерфейсов. Да, именно во множественном числе: хотя цифры "232" в названии модели наводят на определённую мысль, на самом деле 730й несёт на борту и RS232, и RS485. Разъём RS232 стандартный DB9, а для подключения линий RS485 служит разъёмный клеммник. На нижней грани корпуса - слот SIM-карты со стандартным лотком, гнездо для подключения комплектного блока питания, разъёмный клеммник для подключения любого другого блока питания, разъём miniUSB и разъём антенны.
Да, антенна подключается снизу. И если с первого взгляда это показалось мне странным (потому что необычно), то со второго я понял, что это очень удобно. Ведь отверстия для кабельных вводов в приборных щитах обычно внизу.
С питанием тоже интересно. Если используем БП, поставляемый в комплекте с модемом - просто "втыкаем" его штекер в гнездо. Но этот комплектный БП - довольно крупный. Возможны ситуации, когда дверца приборного щита из-за него, вставленного в закреплённую на DIN-рейке розетку, не закроется. По этой или какой-то другой причине может возникнуть необходимость использовать какой-то другой блок питания - его можно подключить проводами к клеммнику модема. Использовать два блока одновременно нельзя, т.к. "внутри модема" контакты гнезда и клеммника соединены между собою. Впрочем, кому может прийти мысль запитать модем дважды? А вот "взять напряжение" с клеммника при использовании комплектного БП (например, для питания ещё чего-то в щите) - это пожалуйста. Если, конечно, мощности хватит.
А зачем тут разъём miniUSB? Можно подумать, что для настройки модема. Но это не так. По крайней мере, фирменная программа-конфигуратор с этим "входом" работать не умеет, модем с её помощью настраивается через RS232. А USB - это только для обновления встроенного ПО (firmware). По мне так было бы удобней и настраивать модем "через сюда же": физические СОМ-порты в компьютерах ныне редкость, и нужен адаптер USB-RS232, а вот кабелей USB всех конфигураций у любого пользователя навалом. И со скоростью порта не было бы путаницы, но об этом позже.
Что касается сигнальных светодиодов, то они, к сожалению, не "передают" такой важный с точки зрения настройки в узле параметр, как уровень сигнала. И используются несколько, на мой взгляд, бестолково:
Power - тут всё ясно, если горит - есть питание, не горит - нет;
Work - горит, значит модем работает, не горит - не работает, и смысл этого work мне пока не совсем понятен;
GPRS - тоже всё ясно и полезно, если горит - значит модем в сети, не горит - есть проблемы с регистрацией;
Link A - соединение A установлено или не установлено,
Link B - то же самое про соединение B.
И вот тут неувязочка. Модем-то умеет устанавливать до 4 соединений, то есть могут быть ещё C и D. А "лампочки" для них отсутствуют. Могу предположить, что количество соединений было увеличено программно "потом", когда модем уже выпускался. Переделывать "железо" уже не стали.
Если бы разработчиком был я, и в моём распоряжении было бы 5 светодиодов, я завязал бы функции Power, Work и GPRS на один (свечение, мигание, красный, зелёный и т.п.), все Link'и перевёл на второй (тоже свечение, мигание, цвета), а оставшиеся три использовал бы под индикацию уровня сигнала. Или тоже сделал бы эту индикацию на одном светодиоде: не светится (при наличии индикации GPRS) - низкий уровень, мигает - средний, горит постоянно - нормальный. Просто из своего опыта подключения и диагностики модемов знаю: на объекте мне нужно знать, есть ли регистрация в сети, есть ли соединение с сервером и каков уровень сигнала. Остальное не так важно и интересно.
И ещё одно замечание. Выше я уже написал, что модем ориентирован на настенный монтаж. Но на практике обычно используется DIN-рейка. Было бы лучше, если бы планка для настенного монтажа была съёмной, и вместо неё можно было бы прикрутить адаптер для рейки. Хотя я встречал такие специальные пластмассовые "DIN-скобочки" - надо будет найти их и попробовать пристроить к планке. А пока я решаю проблему крепления при помощи пластиковых хомутов:
Кстати, на этом фото можно заметить ещё одно техническое решение. Щит ЩРн-36 (ИЭК) недостаточно глубок: если воткнуть комплектный БП USR в розетку, установленную на DIN-рейке, дверца не закроется (о такой засаде я тоже уже написал выше). Но покупать "динреечный" блок питания, а комплектный убирать "в стол" нерационально. Поэтому я покупаю недорогую розетку накладного монтажа и кладу её на "дно" щита. Не очень эстетично, но дёшево, надёжно и практично.
Продолжение следует.
-- Дмитрий Анисимов написал 25 января 2023 10:52
Небольшое дополнение к предыдущему посту.
Я пару раз упомянул там "комплектный блок питания", но не пояснил, что это такое. А дело в том, что модем USR GPRS232-730 поставляется не в гордом одиночестве, а в комплекте с антенной, блоком питания и модемным кабелем (DB9f / DB9m). И это очень удобно, хотя более компактный блок питания был бы более кстати.
Продолжение следует.
-- Дмитрий Анисимов написал 26 января 2023 9:12
И ещё одно дополнение, переданное официальным дистрибьютором USR IoT в России (ООО "Мэнс-Про"):
1. Возможность работы с третьим и четвёртым серверами, действительно, появилась "потом".
2. Адаптеры для крепления этого модема на DIN-рейку, действительно, существуют, и их можно заказать отдельно.
3. Уровень сигнала можно запросить СМС-командой. С СМС-командами я пока не разбирался, но позже напишу о них обязательно.
Продолжение следует.
-- Дмитрий Анисимов написал 10 февраля 2023 12:46
Лирическое отступление. Инструкции по подключению модема USR GPRS232-730 к вычислителям:
КАРАТ-306 (https://teplopunkt.ru/work/wd_usr_306.html)
КАРАТ-307 (https://teplopunkt.ru/work/wd_usr_307.html)
-- Дмитрий Анисимов написал 11 февраля 2023 7:57
Комплект поставки модема USR GPRS232-730:
- модем;
- антенна с магнитным креплением и кабелем длиной 3 м;
- блок питания 12 В 1 А;
- модемный кабель (DB9f / DB9m).
-- Дмитрий Анисимов написал 23 февраля 2023 7:17
Дмитрий Анисимов написал:[q]
2. Адаптеры для крепления этого модема на DIN-рейку, действительно, существуют, и их можно заказать отдельно.
[/q]
Заказал, получил:
В комплекте - две скобочки и пять саморезов. Скобочки крепятся саморезами к планке модема. Саморезов нужно четыре, так что пятый - запасной. Разумно: если монтировать скобки непосредственно в подвале, то случайно оброненный саморез можно и не найти, поэтому запас иметь приятно.
-- Дмитрий Воробьев написал 16 марта 2023 10:49
Всем доброго дня!
Тестирую usr-gprs232-730 в комплекте с лэрсом и спт 941.10
Модем настроить удалось, к серверу подключается исправно. Но связи с СПТ нет.
Подключаю разъем дб9 папа - СПТ в следующем порядке:
1-2
2-5
3-6
4-3
Кто-нибудь подключал такие модемы именно СПТ? Может схема подключения не та??
-- Дмитрий Воробьев написал 16 марта 2023 13:51
Может мой опыт будет для кого-то полезен: схема подключения usr к СПТ:
1-2
2-5
3-8
4-3
Питание 5в у него "сидит" на 8м штырке.
-- Дмитрий Анисимов написал 17 марта 2023 5:42
Дмитрий Воробьев написал:[q]
Питание 5в у него "сидит" на 8м штырке.[/q]
Это давно известно - ВОТ ТУТ НАПИСАНО (https://teplopunkt.ru/work/wd_usr_306.html).
-- Дмитрий Анисимов написал 17 марта 2023 5:48
А вообще любой модем с RS232 подключается к любому вычислителю с RS232 почти совсем одинаково. На эту тему я специально написал вот такую заметку: https://teplopunkt.ru/work/wd_cnct.html (https://teplopunkt.ru/work/wd_cnct.html)
Процитирую ключевой момент:
"Для передачи данных через RS232 нужны три линии — TxD, RxD и SG. Однако, многие вычислители (в основном речь о приборах «на батарейке») нуждаются во внешнем электропитании схем интерфейса. И для этого можно использовать одну из тех самых управляющих линий (цепей), которые мы упоминали. Естественно, при условии, что модем умеет (автоматически или при включении такой опции в настройках) активировать эту цепь, подавая напряжение на соотвествующий контакт разъёма. Чаще всего используется цепь DSR (Data Set Ready) — контакт номер 6 девятиконтактного разъёма, или CTS (Clear To Send) — контакт номер 8. Чтобы определить, какую именно цепь можно использовать, следует изучить руководство по эксплуатации модема."
-- Дмитрий Анисимов написал 22 июня 2023 8:35
Для справки:
- Подключение модема USR GPRS232-730 к тепловычислителю КАРАТ-306 (Эльф) - https://teplopunkt.ru/work/wd_usr_306.html (https://teplopunkt.ru/work/wd_usr_306.html)
- Подключение модема USR GPRS232-730 к тепловычислителю КАРАТ-307 - https://teplopunkt.ru/work/wd_usr_307.html (https://teplopunkt.ru/work/wd_usr_307.html)
- Подключение модема USR GPRS232-730 к тепловычислителям СПТ («ЛОГИКА») - https://teplopunkt.ru/work/wd_usr_spt.html (https://teplopunkt.ru/work/wd_usr_spt.html)
-- ivamat написал 30 октября 2023 11:36
Дмитрий Анисимов написал:[q]
С СМС-командами я пока не разбирался, но позже напишу о них обязательно.[/q]
Добрый день, как то получилось разобраться с смс командами? Не очень понятно, как удаленно получить ответ от данного модема, например хочется узнать тот же уровень сигнала. Или как в Robustel есть возможность по звонку активировать сеанс связи. Так то девайс работает стабильно хорошо, но вот с настройками как то скудно (имхо).
С уважением..
-- Дмитрий Анисимов написал 30 октября 2023 12:21
Так там всё очень просто.
Команда (обычная АТ-команда) посылается в формате password#command. Пароль задаётся модему при настройке. Команда без параметров - запрос, в ответ модем возвращает ранее заданные ему (то есть действующие) параметры. А если команда с параметрами, то это именно команда (перенастройка модема). Для активации переданных настроек модем ВРОДЕ нужно перезапустить (at+z), но я не пробовал.
Запрос уровня сигнала - at+csq
Что касается активации сеанса связи, то у Robustela эта команда используется в режиме Connect on Demand. У USR такого режима нет, он Always Online. Поэтому активировать вроде и нечего.
-- ivamat написал 30 октября 2023 13:55
Дмитрий Анисимов написал:[q]
Команда (обычная АТ-команда) посылается в формате password#command.[/q]
Спасибо за ответ.
По АТ-командам понятно.
Мне не понятно куда модем возвращает ответ на посланную ранее смс-команду. Надо понимать, что ответ прилетает в сокет который используется для опроса вычислителя. То есть мне надо обрабатывать подобные сообщения. Наверно так.
-- Дмитрий Анисимов написал 30 октября 2023 14:07
ivamat написал:[q]
Мне не понятно куда модем возвращает ответ на посланную ранее смс-команду.[/q]
Вот тут мне не понятно. Посылаете СМС с телефона, модем отвечает СМС-кой на этот же телефон.
-- ivamat написал 30 октября 2023 14:25
Дмитрий Анисимов написал:[q]
модем отвечает СМС-кой на этот же телефон.[/q]
А вот как!
Вот это мне и было не понятно. Наверно я что то в настройках не доделал.
Наверно в разделе настроек "Modem parameters" надо установить флаги "Enable call", "Serial port command" и "Network command".
Спасибо, очень благодарен за разъяснения.
-- Дмитрий Анисимов написал 30 октября 2023 14:33
ivamat написал:[q]
Наверно в разделе настроек "Modem parameters" надо установить флаги "Enable call", "Serial port command" и "Network command".[/q]
По-моему, к СМС это не имеет никакого отношения. Чтобы модем принимал и реагировал на СМС, нужно, чтобы СМС были "разрешены тарифом", а формат СМС был правильным - password#command. Пароль по умолчанию (то есть пароль, установленный производителем) - usr.cn. Его можно заменить на свой при настройке модема с компьютера или удалённо - СМС-командой.
Если Вы пароль при настройке не меняли, попробуйте отправить модему, например, команду usr.cn#at+uart В ответ он должен прислать параметры своего порта: скорость, количество стоп-бит и т.п.
-- ivamat написал 30 октября 2023 14:40
Дмитрий Анисимов написал:[q]
попробуйте отправить модему, например, команду usr.cn#at+uart[/q]
Да, я с этого и начинал. Не прилетает ответ. Поэтому и стал задавать вопросы. Возможно тарифный план не поддерживает пересылку смс.
-- Дмитрий Анисимов написал 12 февраля 2024 14:28
В "Мастерскую Теплопункта" добавлена информация о настройке модема USR GPRS232-730 для работы с сервером "ЛЭРС Учёт":
https://teplopunkt.ru/work/wd_usr_lers.html (https://teplopunkt.ru/work/wd_usr_lers.html)
-- Дмитрий Анисимов написал 6 мая 2024 5:36
Оформил обзор модема в виде отдельной статьи:
https://teplopunkt.ru/work/wd_usr.html (https://teplopunkt.ru/work/wd_usr.html)
-- Даниил Талюкин написал 10 мая 2024 21:26
Коллеги, большое количество инструкций по обсуждаемому в данной ветке модему расположено здесь: https://td-mens.pro/catalog/modems/ (https://td-mens.pro/catalog/modems/) - нажать на "Скачать документацию".
С позволения администратора дам ссылку на наш сайт - надеюсь, документация там окажется полезной!
Уверен, что вопросы по тонкостям эксплуатации, конечно, требуют отдельного обсуждения - в инструкциях все предусмотреть не возможно! Поэтому уверен, что инструкции на указанном сайте могут быть лишь дополнением реального обсуждения эксплуатации моих модемов здесь.
Искренне надеюсь, оказался полезен)
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект