Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- Учет тепла, воды, газа, пара https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=2
--- Замена теплосчетчика ПРЭМ 50 https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2799
-- gav_bog написал 9 февраля 2023 9:32
Здравствуйте! Помогите советом. Необходимо заменить ПРЭМ, прислали на замену новый.
Используется для подачи импульса на насос (впрыск жидкости для подготовки воды).
Подключился к ним для сверки настроек.
Разлия:
на старом Диапазон токового выхода:
Нижн. предел, м3/ч - 0.000000
Верхн. предел, м3/ч - 36.000000
на новом Диапазон токового выхода:
Нижн. предел, м3/ч - 0.000000
Верхн. предел, м3/ч - 72.000000
Все остальные показатели идентичны. Файл настроек рабочего прибора прикрепляю.
Подскажите можно менять ПРЭМ на новый или нет.
За что отвечает этот параметр в инструкции не нашел.
Заранее большое спасибо!!!
-- gav_bog написал 9 февраля 2023 9:33
данные с ПРЭМ на замену
-- Василий Кузнецов написал 9 февраля 2023 13:25
gav_bog написал:[q]
Подскажите можно менять ПРЭМ на новый или нет.[/q]
Вопрос:
Через какой выход снимается сигнал с расходомера ПРЭМ и куда поступает?
-- gav_bog написал 10 февраля 2023 4:06
Через разъем F1 (P2 основной импульсный сигнал). Идет на дозирующий насос серии DLX.
-- Василий Кузнецов написал 10 февраля 2023 4:33
gav_bog написал:[q]
Через разъем F1 (P2 основной импульсный сигнал). Идет на дозирующий насос серии DLX.[/q]
Если я правильно понимаю, то управление насосом выполняется токовым сигналом 4-20 мА.
С Ваших слов этот сигнал поступает из расходомера непосредственно в насос.
Дополнительные вопросы:
Расходомеры имеют верхнее нормированное значение расхода (максимальное).
Какое максимальное значение расхода у старого и нового расходомеров?
Какие условные диаметры прохода (Ду) имеют старый и новый расходомер?
-- gav_bog написал 10 февраля 2023 4:38
Диаметр 50. А в файле что я прикрепил не видно? Я плохо понимаю в этой технике. По профессии больше программист. Данные стянуть смог с мозгов прибора. Подскажите где посмотреть отпишусь. Но мне кажется все в файле настроек записано или нет?
-- Василий Кузнецов написал 10 февраля 2023 5:07
gav_bog написал:[q]
Подскажите где посмотреть отпишусь.[/q]
Эти значения указаны в паспортах на расходомеры (может быть и на этикетках на самих расходомерах).
-- gav_bog написал 10 февраля 2023 5:17
Паспортов на них нет. В коробке от нового только руководство по эксплуатации. В чем и проблема. От старого ничего он 8 лет исправно проработал без проверок. Плата выходит из строя. Вот о нужно менять на другой. На новом ПРЭМ ДУ 50 и наклейка 4-20мА. Все что есть. Вот голову и ломаю что с этим хозяйством делать.
-- Дмитрий Анисимов написал 10 февраля 2023 7:38
Если расходомер подключён к насосу через выход F1, то токовый выход тут вообще ни при чём. F1 - импульсный сигнал, в Вашем случае вес импульса у старого и нового расходомеров одинаков (2,5 л/имп).
А токовый выход ПРЭМ обозначается как IOUT, это отдельная опция.
А вот если бы насос управлялся "током", то менять расходомер с диапазоном выхода 0-36 на расходомер с диапазоном выхода 0-72 было бы нельзя. Насос правильно "понимал" бы сигнал расходомера только в одной точке - 0 м3/ч (соответствует 4 мА). Чем больше расход, тем больше "разброд". Когда новый расходомер выдавал бы 20 мА, это соответствовало бы расходу 72 м3/ч, а насос, настроенный по-старому, "думал" бы, что это 36 м3/ч. Со всеми вытекающими.
-- gav_bog написал 10 февраля 2023 9:27
Спасибо большое! Чего я и хотел. Значит можно спокойно менять.
-- Василий Кузнецов написал 10 февраля 2023 9:49
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект