Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- Теплоком https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=35
--- Изменение предела токового выхода ПРЭМ https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2802
-- moroz написал 23 февраля 2023 8:36
Всем доброго здравия,
имеется расходомер ПРЭМ Ду20, с выходом 4-20mA
настройки токового выхода 0-5м3/ч, нужно изменить на 0-6м3/ч,
что-бы использовать с контроллером, который будет управлять производительностью насоса (max 5.8м3/ч)
гугл выдает, что нужна программа PULT01-P, может кто поделится?
P.S. в теплоком не посылать, нет представительства в городе, нужно пидалить за 200км, да еще и обдерут как липку за изменение 1 параметра...
P.S2. учет не коммерческий, расходомер используется по сути как ротаметр с выходом 4-20mA
Общие:
ДУ, мм - 20
Вес импульса, л/имп - 0.500000
Зона нечувствительности, м3/ч - 0.012000
Сетевой номер - 1
Версия ПО - 23
Дата сборки ПО - Apr 03 2013
Диапазон токового выхода:
Нижн. предел, м3/ч - 0.000000
Верхн. предел, м3/ч - 5.000000 (а нужно установить 6м3/ч)
-- Дмитрий Анисимов написал 23 февраля 2023 8:52
moroz написал:[q]
гугл выдает, что нужна программа PULT01-P, может кто поделится?
P.S. в теплоком не посылать, нет представительства в городе, нужно пидалить за 200км, да еще и обдерут как липку за изменение 1 параметра...[/q]
А программу PULT в Теплокоме тоже не дают?
-- moroz написал 23 февраля 2023 12:44
Дмитрий Анисимов написал:[q]
А программу PULT в Теплокоме тоже не дают?[/q]
Не дают, говорят оформляйте заявку, с паспортом в сервис и в кассу...
-- Василий Кузнецов написал 24 февраля 2023 8:02
moroz написал:[q]
нужно изменить на 0-6м3/ч,[/q]
Стали интересно, в связи с чем нужно изменить настройку и почему именно на 6 м3/ч?
-- Дмитрий Анисимов написал 24 февраля 2023 8:13
Василий Кузнецов написал:[q]
Стали интересно, в связи с чем нужно изменить настройку и почему именно на 6 м3/ч?[/q]
moroz написал:[q]
что-бы использовать с контроллером, который будет управлять производительностью насоса (max 5.8м3/ч)[/q]
-- Василий Кузнецов написал 25 февраля 2023 7:43
Дмитрий Анисимов написал:[q]
moroz написал:
[q]
что-бы использовать с контроллером, который будет управлять производительностью насоса (max 5.8м3/ч)
[/q]
[/q]
Я не правильно задал свой вопрос...
Известно, что токовый выход нужен для управления работой насоса. Работой насоса управляет регулятор. Уточню вопрос - зачем регулятор работы насоса при входном сигнале 20мА должен "думать" что в этот момент идёт расход 6 м3/ч, а не 5 м3/ч?
-- moroz написал 25 февраля 2023 16:38
Василий Кузнецов написал:[q]
Я не правильно задал свой вопрос...
Известно, что токовый выход нужен для управления работой насоса. Работой насоса управляет регулятор. Уточню вопрос - зачем регулятор работы насоса при входном сигнале 20мА должен "думать" что в этот момент идёт расход 6 м3/ч, а не 5 м3/ч?[/q]
Потому, что нужно поддерживать поток через мембраны обратного осмоса на неизменном уровне (в районе 5,8м3/ч), при том, что в процессе работы их гидравлическое сопротивление сильно возрастает...
ПРЭМ к этой системе не имел отношение, он всего-то 240 мин работает отроду..
Есть запасной план, это использовать импульсный выход, но:
1. Импульсный выход потребует менять программу в контроллере, использовать входы быстрого счета и т.д.
2. Импульсный выход при изменении расхода с min до max работает с запаздыванием ~30сек
3. Токовый выход поточнее будет (АЦП 10бит), и в контроллере менять не чего не нужно...
-- moroz написал 27 февраля 2023 5:50
Всем спасибо, вопрос решен...
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект