-- Дмитрий Анисимов написал 26 июня 2023 6:49
На сайте размещена новая статья Некоторые особенности поверки тепловычислителя с импульсным выходом в составе составных приборов (https://teplopunkt.ru/articles/2023_bgz_vzl.html). Статью прислали наши коллеги из Монголии. На примере приборов фирмы "Взлёт" они рассказывают об одной из "проблем" (или особенностей) связки "вычислитель - расходомер с импульсным выходом".

Обсуждать статью можно прямо в этой теме.



-- Василий Кузнецов написал 28 июня 2023 5:15
Кроме "особенностей" вычислителя показывать текущий расход есть особенности и у расходомеров в выдаче импульсов.
А именно у расходомеров Взлёт (на примере ЭСРВ-420л) вывод импульсов можно настроить в двух режимах:
частотный и импульсный. И это тоже будет оказывать влияние на подсчет тепловычислителем входящих импульсов и расчет "текущего" расхода.

И самое интересное, что именно "частотный" режим у ЭРСВ-420л аналогичен импульсному режиму электромагнитных расходомеров от других производителей.

В данном случае вывод, исходя из логики, что если у вычислителя вход импульсный, то и выход у ЭРСВ-420л должны быть обязательно только импульсный - не верный.

Кроме того, у расходомеров других производителей бывает и частотный режим выдачи импульсов (например ЭРИС.В(Л)Т (Тюмень, "Сибна"), но работающий по другому принципу, чем у Взлёт (на примере ЭР-420л).