Версия для печати
- Форум Теплопункта https://teplopunkt.ru/forum/
-- КАРАТ https://teplopunkt.ru/forum//index.php?f=38
--- Карат-307 + внешние RS485 и RS232 https://teplopunkt.ru/forum//index.php?t=2821
-- Василий Кузнецов написал 3 октября 2023 4:55
Есть у Карат-307 одна особенность, которая в условиях подключения вычислителя к системе диспетчеризации является большим минусом и приходится делать выбор в пользу СПТ....
Этой особенностью является очень частый выход из строя встроенного интерфейса RS485 или RS232.
Для устранения неполадки приходится вычислитель вести в сервисный центр на длительный срок, в период которого узел учета "выходит из строя"...
В случае с ЭЛЬФом и Карат-306 достаточно просто заменить вышедший из строя модуль по месту без прекращения штатной работы узла учета.
Подумалось. Вот было бы здорово, если бы и Карат-307 имел разъем для подключения внешних модулей интерфейсов, как у ЭЛЬФ и Карат-306.
Да ещё - снаружи снаружи корпуса, чтобы эти платы можно было подключать без разрешения ЭСО на снятие пломб с вычислителя...
В связи с этим возникла мысль:
У вычислителя Карат-307 есть разъем для подключения внешнего модуля LoRoWAN.
Аналогичный разъем есть и у Карат-306.
В том и другом случае подключается один и тот же модуль.
В тоже время к Карату-306 через тот-же разъем можно подключить не только модуль LoRoWAN, , но и модули интерфейсов 485 и 232.
И вопрос:
Будут ли в Карат-307 работать внешние модули интерфейсов
485 и 232, подключенные через разъем для подключения модуля LoRoWAN?
-- Дмитрий Анисимов написал 3 октября 2023 6:07
Василий Кузнецов написал:[q]
Этой особенностью является очень частый выход из строя встроенного интерфейса RS485 или RS232.[/q]
Странно... Лично я сталкивался с этим всего пару раз.
-- Василий Кузнецов написал 3 октября 2023 8:44
Дмитрий Анисимов написал:[q]
Странно... Лично я сталкивался с этим всего пару раз.[/q]
Неисправность, как я понимаю, возникает при определённых условиях: близость грозовых разрядов летом и скачки напряжения в питающей сети.
А эти условия в разных местах имеют разную степень и частоту возникновения.
Может быть в этом дело?
Но в любом случае, это больная проблема...
-- Василий Кузнецов написал 3 октября 2023 9:29
Василий Кузнецов написал:[q]
Но в любом случае, это больная проблема...[/q]
Даже по случаю разобрал Карат-307, нашёл нужную микросхему, посмотрел в справочнике её характеристики...
-- Дмитрий Анисимов написал 8 октября 2023 11:37
Василий Кузнецов написал:[q]
близость грозовых разрядов летом[/q]
В грозу, бывало, КАРАТы у меня выходили из строя "полностью". Даже вроде была здесь тема на эту тему.
Upd: вот, нашёл, привожу ссылку просто на всякий случай - https://teplopunkt.ru/forum/in...mp;o=&st=0 (https://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=2589&a=stdforum_view&o=&st=0)
-- Василий Кузнецов написал 9 октября 2023 4:55
Дмитрий Анисимов написал:[q]
Даже вроде была здесь тема на эту тему.
[/q]
Актуальность темы порождает и решение такого вопроса, как быстро "отремонтировать" по месту у Карат-307 RS-485...
В этом году вышли из строя модуль RS-485 у ЭЛЬФ и порт RS-485 у модема АТМ21. Заменили по месту на новые и всё...
Вот и возникло желание так же решать эту проблему и с Карат-307. если случится. а не везти его в сервис.
Понятно, что плата RS485 в Карат-307 не войдет по габаритам, но стало интересно, а будет ли она работать в принципе.
Логически вроде бы да, а проверить на практике пока нет возможности.
2008-2022, Дмитрий Анисимов
Этот форум работает на скрипте Intellect Board
© 2004-2007, 4X_Pro, Объединенный Открытый Проект